Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Калорийность воздуха, Расчет теплопотерь котла
11Therion11
сообщение 12.11.2017, 14:50
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Доброго времени суток коллеги!! При простое отдельных модулей котла нет возможности отключить их теплообменники от сети, а насос циркуляции гоняет через них воду. Теплообменники медные и температура теплоностителя в них 65 грд. . Провожу расчет теплопотерь теплогенератора при простое отдельных модулей.
Замерил расход воздуха на вентиляторе при выключенной горелке (естественная тяга). Через сечение воздухозаборника (и как следствие теплообменник) проходит
54 м3/час воздуха нагревая этот воздух с 18 (на входе) до 42,4 (на выходе, в точке отбора пробы для газоанализатора сразу за теплообменником).
Воздух при естественной тяге нагревается на 24.4 грд. которые улетают в трубу!!!
Как правильно рассчитать калорийность влажного воздуха??? Может есть какая то программа??? А то те формулы которые я использую не дают достоверного результата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Twonk
сообщение 13.11.2017, 7:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 993
Регистрация: 5.10.2013
Пользователь №: 208061



Вы бы показали как считали, было бы с чем сравнивать
Q = c * m * Δt
C = 1005 Дж/(кг*град.Ц) - найдено на просторах интернета
m = V * ρ
ρ = 1,2 кг/м3 (найдено там же), откуда
m = 54 * 1,2 = 64,8 кг/ч, или 0,018 кг/с
Теплопотери составят:
Q = 1005 * 0,018 * 24,4 = 441,4 Вт
И еще, критерий достоверности расчетов приведите, пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 13.11.2017, 8:13
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(11Therion11 @ 12.11.2017, 13:50) *
Как правильно рассчитать калорийность влажного воздуха??? Может есть какая то программа??? А то те формулы которые я использую не дают достоверного результата.

Теплосодержание наверно все таки, а не калорийность. Подсказка - диаграмма Рамзина .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения