> ККБ "тепло-холод"
АКоп
сообщение 21.6.2017, 22:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660



ПУ с контроллером Данфосс MCX и мультизона Дантекс.Может ли данная связка корректно работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 22.6.2017, 10:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Схема обвязки ККБ на тепло несколько усложняется.

А будет ли в контроллере функция DX охлаждения и нагрева уже зависит от программы. Вам виднее.

Николай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКоп
сообщение 22.6.2017, 16:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660



Управление ККБ осуществляется блоком DX AHU Control,с проточки идёт сигнал на включение,когда нужен холод.А как быть с теплом?Есть ли решение этой задачи без колхоза?В комплекте проводной пульт и ик приемник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 22.6.2017, 23:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



"Сухой" контакт на тепло нужно будет подавать вместе с напряжением 0..10 В, которое по сути задает уставку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКоп
сообщение 23.6.2017, 8:23
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660



Блок управления кондиционером может управляться дистанционно сухим контактом на размыкание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.6.2017, 13:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Может, и мультизона сухим контактом будет производительность регулировать?










7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКоп
сообщение 23.6.2017, 18:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660



Ну неужели ни кто на приточку не ставил кондиционер,что бы он управлялся контроллером,или я первый?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 23.6.2017, 20:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Да, Вы будете первым, если совместите Данфос с Дантексом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКоп
сообщение 23.6.2017, 23:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660



Задавал вопросы и Дантексу и Данфосу,внятного ответа не получил.Сегодня немного переделал схему,поставил реле,сигнал на включение частотника активирует реле,пуск ЧП замыкает а на Дантекс размыкает контакт.Можно пользоваться кондиционером хоть тепло ,хоть холод.Правда,только с пульта кондиционера.Придется писать инструкцию,как этим всем пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 25.6.2017, 12:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Плохо читали инструкцию, там все написано.
Контроллер должен выдавать сигналы для MD-KZ01B - MD-KZ03B:
1. Запуск ON/OFF -сухой контакт;
2. Cool - сухой контакт;
3. Heat- сухой контакт;
4. Fan - обязательно замыкать при запуске ON/OFF - сухой контакт;
5. Сигнал 0...10 В - это не прямое управление производительностью, а задание уставки температуры от +18 до +30 С

Если блок с ЭРВ предыдущего поколения, там только управления с пульта, причем запуск как вы и написали в инверсном виде: ON - сухой контакт O1-O2 разомкнут а для перехода в ждущий режим наоборот, замкнут.
В MD-KZ01- MD-KZ03B такой режим тоже есть, клемма O-53.

Сообщение отредактировал airwave - 25.6.2017, 13:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АКоп
сообщение 26.6.2017, 8:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.4.2013
Пользователь №: 187660



Инструкцию я прочитал,только блок у меня немножко другой,нет там таких клемм(пуск,насос,авария,вентилятор три скорости).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 26.6.2017, 15:04
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Ну значит управление режимами и температурой с пульта только.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения