Цитата(CHASE @ 1.10.2014, 14:27)
найти какой либо свежей документации по обогреву полов открытых насосных (теплоноситель вода или антифриз).
Касательно только защиты от обледенения огороженных открытых площадок? Или плюс снеготаяние?
С защитой от обледенения неясности с коэф. теплоотдачи от поверхности в "открытое пространство". Старые методики его предлагают брать alfaN=23.
Мое мнение - это очень уж упрощённо при расчёте потребности в тепле. Желательно бы учитывать скорость ветра, хоть площадки обычно и огорожены "стенкой" до 1 м. высотой.
Вместо alfaN=23; // восприятие тепла внешней поверхностью, коэффициент теплоотдачи (наружной - улица)
учитывать alfaN= 5.7 + 4.5 * .Veter
или alfaN= 10*Sqrt(Veter)