Диалог специалистов АВОК _ Отопление _ СП 118.13330.2012*
Автор: BIONDER 20.3.2019, 17:32
Прошу совета.
8.4* В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22°С (или предусматривать их обогреваемыми).
Раньше было строгое требование по теплому полу, сейчас не понял требования. Как обеспечить мне (ОВ-ку) +22С на пов-ти пола не грея его?
Автор: timofeyprof 20.3.2019, 18:18
теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С.
актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа.
Автор: dvortsov 20.3.2019, 19:50
Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 1:32)
Раньше было строгое требование по теплому полу, сейчас не понял требования. Как обеспечить мне (ОВ-ку) +22С на пов-ти пола не грея его?
Смотря что за помещение. Для ДОО СанПиН и СП никто не отменял. А пол нагреть можно например потолочными ИК панелями или воздушным отоплением.
Автор: timofeyprof 20.3.2019, 20:07
Цитата(dvortsov @ 20.3.2019, 20:50)
А пол нагреть можно например потолочными ИК панелями.
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=115497&view=findpost&p=1275760
Автор: dvortsov 21.3.2019, 1:46
Цитата(timofeyprof @ 21.3.2019, 4:07)
http://forum.abok.ru/index.php?s=&showtopic=115497&view=findpost&p=1275760
Согласен, выразился некорректно! Водяными потолочными лучистыми панелями, о как! Ну а то что у нас в нормах через пункт бред написан - к сожалению проза жизни.
Автор: BIONDER 21.3.2019, 9:03
Цитата(timofeyprof @ 20.3.2019, 18:18)
теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С.
актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа.
И это я в проект ОВ должен включить? Утепление пола?
Цитата(dvortsov @ 20.3.2019, 19:50)
Смотря что за помещение. Для ДОО СанПиН и СП никто не отменял. А пол нагреть можно например потолочными ИК панелями или воздушным отоплением.
???
Мдя.
ИК в ДОО запрещено, да и вообще греть пол ИК это сильно. Воздухом это вообще сильно, это уже новый уровень менеджера Роскосмоса ). Пропускать горячий воздух в пустотах плит перекрытия?
Автор: dvortsov 21.3.2019, 10:03
Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 17:03)
И это я в проект ОВ должен включить? Утепление пола?
ИК в ДОО запрещено, да и вообще греть пол ИК это сильно. Воздухом это вообще сильно, это уже новый уровень менеджера Роскосмоса ). Пропускать горячий воздух в пустотах плит перекрытия?
Написано мутно, но вроде как все согласны что запрещены электрические ИК обогреватели. Потолочные панели водяного отопления можно использовать, ну по нашему мнению естественно, как там чиновники решат - еще вопрос. Но это нормальное решение, посмотрите методички, Зендер например, там все расписано. А горячий воздух в пустотах это конечно круто, но можно, например, просто подогретый приток с потолка направленной струей на пол подавать.
Автор: ИОВ 21.3.2019, 11:23
Цитата(BIONDER @ 20.3.2019, 17:32)
Раньше было строгое требование по теплому полу, сейчас не понял требования. Как обеспечить мне (ОВ-ку) +22С на пов-ти пола не грея его?
А в чём проблема? Вариант с устройством тёплого пола не запрещён. Возможные условия и вариант утепления конструкции пола подробно описаны в посте 2.
Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 9:03)
И это я в проект ОВ должен включить? Утепление пола?
За Вами только соответствующий теплотехнический расчёт и
задание для АР
Автор: BIONDER 21.3.2019, 18:06
Цитата(dvortsov @ 21.3.2019, 10:03)
Написано мутно, но вроде как все согласны что запрещены электрические ИК обогреватели. Потолочные панели водяного отопления можно использовать, ну по нашему мнению естественно, как там чиновники решат - еще вопрос.
Но это нормальное решение, посмотрите методички, Зендер например, там все расписано.
А горячий воздух в пустотах это конечно круто, но можно, например, просто подогретый приток с потолка направленной струей на пол подавать.
1.
СанПиН
8.2. Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей с инфракрасным излучением.
С зендером знаком, С такими высотами потолков...
2. С потолков на пол
Наверное будет удобно головы сушить после бассейна. Оп, и сухо. Или можно игровые сразу с сушильными камерами объеденить.
За что Вы так детей не любите?
Цитата(ИОВ @ 21.3.2019, 11:23)
За Вами только соответствующий теплотехнический расчёт и задание для АР
АРы нет (. А если есть, то они недосягаемы.
Интересно какое утепление должно быть при +23с в помещении пол +22С? Подвал возьмем +10С.
У меня получилось грубо 300 мм роквула.
Автор: ИОВ 21.3.2019, 18:44
Цитата(BIONDER @ 21.3.2019, 18:06)
АРы нет (. А если есть, то они недосягаемы.
Интересно какое утепление должно быть при +23с в помещении пол +22С? Подвал возьмем +10С.
У меня получилось грубо 300 мм роквула.
Зачем доводить ситуацию до абсурда? Вам уже справедливо ответили
Цитата(timofeyprof @ 20.3.2019, 18:18)
теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С.
актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа.
Т.е. в Вашем случае следует предусматривать устройство тёплого пола.
Автор: BIONDER 21.3.2019, 19:43
Цитата(timofeyprof @ 20.3.2019, 18:18)
теплоизоляцию пола с теплотехническим расчетом для помещений с внутренней нормируемой температурой выше +22С.
актуально для помещений 1 этажа над отапливаемыми помещениями цокольного этажа.
В Москве таких нет.
Всем спасибо, немного ситуация прояснилась. В общем над холодными техподпольями делаем в групповых ТП, без вариантов.
Автор: dvortsov 21.3.2019, 23:20
Цитата(BIONDER @ 22.3.2019, 3:43)
. В общем над холодными техподпольями делаем в групповых ТП, без вариантов.
Так это всё-таки детсад. Сразу бы сказали, там и обсуждать нечего. Требование по теплым полам есть и в СанПиН и в СП 252 есть.
Автор: ИОВ 22.3.2019, 7:39
Цитата(dvortsov @ 21.3.2019, 23:20)
Так это всё-таки детсад. Сразу бы сказали, там и обсуждать нечего. Требование по теплым полам есть и в СанПиН и в СП 252 есть.
ТС уже в 1-ом посте привёл пункт для ДОО - так что
срвзу и сказал.
Подскажите, пжл, пункт в
СанПин.
По поводу СП 252 - там такое указание:
Цитата
9.2.6...
Следует предусматривать обогреваемые полы основных помещений на первом этаже, в спальных и раздевальных, а также в медицинских помещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
А в СП 118:
Цитата
8.4* В размещаемых на первом этаже помещениях: групповых (игральных), залов музыкальных и физкультурных занятий в зданиях ДОО всех типов, а также в помещениях спальных и раздевальных зданий медицинских и социальных организаций для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует предусматривать конструкцию пола, обеспечивающую температуру на его поверхности 22 °С (или предусматривать их обогреваемыми).
Видите разницу в формулировках? Т.о. имеем
отличающиеся формулировки в параллельно действующих нормах. При этом, п. 8.4 СП 118 является
обязательным по ПП РФ № 1521.
Автор: BIONDER 22.3.2019, 9:39
Если есть разные требования, то обязаны выполнять все. Или наиболее строгие.
Автор: ИОВ 22.3.2019, 10:28
Цитата(BIONDER @ 22.3.2019, 9:39)
Если есть разные требования, то обязаны выполнять все. Или наиболее строгие.
Вы прочтите внимательно
обе формулировки - получается, что в СП 252 указание касается
только перечисленных помещений для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Автор: dvortsov 22.3.2019, 11:55
Цитата(ИОВ @ 22.3.2019, 15:39)
ТС уже в 1-ом посте привёл пункт для ДОО - так что
срвзу и сказал.
Да там до кучи еще медучреждения, затупил я чего-то.
Цитата(ИОВ @ 22.3.2019, 15:39)
Подскажите, пжл, пункт в СанПин.
Ну тут какбы тож рекомендация: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70314724/ п. 5.5. " ... С учетом климатических условий рекомендуется полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, предусматривать утепленными и (или) отапливаемыми, с регулируемым температурным режимом."
Цитата
9.2.6...
Следует предусматривать обогреваемые полы основных помещений на первом этаже, в спальных и раздевальных, а также в медицинских помещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Всегда интересовало есть ли какое-то юридическое правило определения к чему относится уточнение при перечислении. Можно же трактовать что для всех помещений на первом этаже, а так же в медпомещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Автор: ИОВ 22.3.2019, 12:30
Цитата(dvortsov @ 22.3.2019, 11:55)
Всегда интересовало есть ли какое-то юридическое правило определения к чему относится уточнение при перечислении. Можно же трактовать что для всех помещений на первом этаже, а так же в медпомещениях для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Изменённая/действующая редакция п. 8.4 СП 118 полностью соответствует указаниям п. 5.5 СанПин -
либо утепление,
либо ТП.
Что касается п. 9.2.6 СП 252, то оно из разряда "
казнить нельзя помиловать, " т.к. допускает
двоякое толкование. При этом следует отметить, что указание для пола в СанПин имеет явно
санитарную направленность - и, вдруг, уже нормы проектирования ужесточают указания для части помещений (по моему прочтению). Могу отнести только на счёт лоббирования со стороны заинтересованных производителей оборудования и материалов для ТП.
Автор: BIONDER 23.3.2019, 12:45
Цитата(ИОВ @ 22.3.2019, 10:28)
Вы прочтите внимательно обе формулировки - получается, что в СП 252 указание касается только перечисленных помещений для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Прочтите сначала сами внимательно, потом другим советуйте ).