Думаю, что вышесказанное Эндрю2610 не имеет под собой никакого основания. Сравнив коммуникационные параметры этих двух аппаратов пришёл к выводу, что программу изменять не потребуется. Ниже ссылки на документы для сравнения. ATV32 - индекс документа S1A28698 рус.яз стр. 30 ATV71 - индекс документа 1755861 англ. яз стр. 26 Принимаются любые возражения. Как заменить? 1. Выписываете все параметры с их значениями с ATV32, 2. Выписываете все параметры ATV71. 3. По названию и здравому смыслу соотносите их между собой на равнозначность. Если какие-либо ключевые параметры не соотносятся - бросаете затею и приглашаете специалиста. 4. Создаёте новый список параметров ATV71 со значениями от ATV32 на основании предыдущего пункта. 5. Программируете ATV71 полученным списком параметров. Нудный, кропотливый, но 100% рабочий метод. Если программирование софтом не освоено - самое то.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 21.3.2018, 21:47
|