Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Vent-Calc v2.0 - теперь бесплатно!, без ограничений
Гость_IgorIlin_*
сообщение 29.9.2010, 17:26
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые коллеги! Всем подарок!
Программа Vent-Calc v2.0 стала бесплатной! (сайт программы vent-calc.ru)

Новая (исправленная) версия Vent-Calc v2.05.2011 - здесь

Сообщение отредактировал LordN - 20.5.2011, 4:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 30.9.2010, 12:01
Сообщение #2





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1774
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



не бесплатной, а условно-бесплатной с ограничением функционала
бесплатная считает сети с расходом не более 777 м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetoi_papasha
сообщение 30.9.2010, 15:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 9.8.2007
Пользователь №: 10566



сначала посмотри, а потом отвечай
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 1.10.2010, 14:49
Сообщение #4





Guest Forum






Ограничения 777 м3/ч - больше нет!

Сообщение отредактировал IgorIlin - 1.10.2010, 14:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgeniy_K
сообщение 1.10.2010, 17:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 263
Регистрация: 21.1.2010
Из: Moscow
Пользователь №: 44777



Очень рад! Спасибо!!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zmej87
сообщение 2.10.2010, 16:09
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.1.2010
Из: Воронеж
Пользователь №: 43782



прикольно все работает без ограничений))) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 2.10.2010, 20:28
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Спасибо!!!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yuppi
сообщение 13.10.2010, 11:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76075



Здравствуйте господа!
не сталкивался ли кто из вас с подобной проблемой проблема: устанавливаю вашу программу, запускаю и тут постоянно одна и та же ошибка, которую выдает виндоус: прекращена работа программы vent-calc v2.0free.
Очень расстраиваюсь подобному сообщнию. Подскажите пожалуйста, в чем проблема? В системе? переустанавливать виндоус?

Описание:
Stopped working

Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: CLR20r3
Сигнатура проблемы 01: vent-calc2.exe
Сигнатура проблемы 02: 2.0.3.3
Сигнатура проблемы 03: 4ca33e87
Сигнатура проблемы 04: Vent-Calc2
Сигнатура проблемы 05: 2.0.3.3
Сигнатура проблемы 06: 4ca33e87
Сигнатура проблемы 07: d
Сигнатура проблемы 08: c6
Сигнатура проблемы 09: System.InvalidOperationException
Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Код языка: 1049


Заранее благодарен!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miha25
сообщение 3.11.2010, 16:19
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 23.10.2010
Из: г. Рыбинск
Пользователь №: 77758



СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Цельный день мучался.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 23.12.2010, 18:16
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(miha25 @ 3.11.2010, 16:19) *
Цельный день мучался.

Что это значит? С программой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 12.5.2011, 11:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



а мне интересно как много людей пользуются этой программой и ни один человек не проверял выдавемые результаты? например пр расчете прямоугольного тройника (вернхняя правая картинка в тройниках)
вводим данные А расход 1000 сечение 125х560 , В 800 сечение 125х450 ,С 200 сечение 125х125. Fп = 0,80 Fо© = 0,22 Lо© = 0,2 , на слияние потоков B-A выдает кмс 0,33 С-A 0.07 . а если открыть таблицу 5
то кмс прохода 0,45 а кмс ответвления примерно -0,07.расхождение по проходу получается порядка 40%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gabrin
сообщение 12.5.2011, 11:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 9.11.2008
Пользователь №: 25079



Предлагаю добавить программу в каталог open-surce разработок в области проектирования http://dev.gabrin.net/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vistic33
сообщение 15.5.2011, 18:38
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 26.10.2010
Из: Владимир
Пользователь №: 78184



У меня программа с ограничением 14400. Я один такой, или это так и есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 18.5.2011, 15:31
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(vistic33 @ 15.5.2011, 19:38) *
У меня программа с ограничением 14400. Я один такой, или это так и есть?

Это не ограничение, просто программа показывает вам сколько максимально можно прокачать воздуха через самый большой воздуховод из вашего ассортимента при заданной максимальной скорости...

Цитата(Composter @ 12.5.2011, 12:10) *
а мне интересно как много людей пользуются этой программой и ни один человек не проверял выдавемые результаты? например пр расчете прямоугольного тройника (вернхняя правая картинка в тройниках)
вводим данные А расход 1000 сечение 125х560 , В 800 сечение 125х450 ,С 200 сечение 125х125. Fп = 0,80 Fо© = 0,22 Lо© = 0,2 , на слияние потоков B-A выдает кмс 0,33 С-A 0.07 . а если открыть таблицу 5
то кмс прохода 0,45 а кмс ответвления примерно -0,07.расхождение по проходу получается порядка 40%

А самостоятельный расчет по приведенным в ВСН формуле что даёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 18.5.2011, 15:36
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(gabrin @ 12.5.2011, 12:39) *
Предлагаю добавить программу в каталог open-surce разработок в области проектирования http://dev.gabrin.net/

Программа бесплатна для использования, но исходники не открыты... и продаются smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.5.2011, 9:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



самостоятельный расчет по этим формулам дает результат сходный с результатами из таблиц(разница в пределах 5 %).я просмотрел результаты вашей программы по тройникам , все прямоугольные на всасывание дают неверный результат.проверьте формулу.есть ВСН под другой редакцией там более корректно отображаются формулы посмотреть его можно вот тут http://dwg.ru/dnl/1123
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 19.5.2011, 21:41
Сообщение #17





Guest Forum






Да, уважаемый Composter, вы правы, в формуле №7 в моём экземпляре ВСН 353-86 была опечатка, которая перекочевала в программу.
Всё - ошибка исправлена. Теперь кмс, для приведенного выше примера = 0,46
Спасибо за внимание к программе и помощь в устранении ошибки!

Новая (исправленная) версия Vent-Calc v2.05.2011 - здесь

Сообщение отредактировал IgorIlin - 19.5.2011, 21:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 19.5.2011, 22:49
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



пожалуйста, только в следующий раз не игнорируйте сообщения в личку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 20.5.2011, 9:24
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



При расчете мощности калорифера можно было бы еще внести поправку на плотность воздуха
и рассчитывать не при плотности 1,2 кг/м3, а при фактической плотности притока.
Q=с*p*L*(tп-tн)/3600
с - теплоёмкость воздуха 1005 Вт/кг*град
p - плотность воздуха p=353/(273+tп) кг/м3
L - расход воздуха м3/ч
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 20.5.2011, 17:49
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(AleksejCher @ 20.5.2011, 10:24) *
При расчете мощности калорифера можно было бы еще внести поправку на плотность воздуха
и рассчитывать не при плотности 1,2 кг/м3, а при фактической плотности притока.
Q=с*p*L*(tп-tн)/3600
с - теплоёмкость воздуха 1005 Вт/кг*град
p - плотность воздуха p=353/(273+tп) кг/м3
L - расход воздуха м3/ч

Может и стоит добавить как дополнительный вариант. Только так ли это нужно? Где такое требуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 20.5.2011, 18:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Цитата(IgorIlin @ 20.5.2011, 18:49) *
Может и стоит добавить как дополнительный вариант. Только так ли это нужно? Где такое требуется?

По этой формуле считается мощность калорифера с учетом плотности приточного воздуха. У Вас считается при плотности 1,2 кг/м3 (то есть при температуре притока 20 гр. С). Если температура приточного воздуха отличается от 20 гр С то корректнее было бы считать тепловую нагрузку на калорифер при реальной плотности приточного воздуха которая отличается от 1,2 кг/м3. Например это было бы актуально при расчетах систем воздушного отопления где Тпр=40-50 гр. С или систем вениляции стоянок автомобилей где Tпр=5 гр С. Кстати некоторые программы по подбору приточных установок учитывают плотность воздуха некоторые нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 20.5.2011, 19:24
Сообщение #22


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10683
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



тогда уж надо вводить параметр масса=const + вентилятор до и после калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_IgorIlin_*
сообщение 9.6.2011, 12:10
Сообщение #23





Guest Forum






Программа обновлена до версии 2.0.6.2011 - исправлена ошибка из за которой программа иногда "вылетала" при нажатии кнопки [Копировать в AutoCAD]
Ссылка прежняя

Сообщение отредактировал IgorIlin - 9.6.2011, 12:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 12.8.2011, 11:13
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Скачал я новую версию, проверяю тройники. До этого просто сам программку написал, решил сравнить. Вообщем моя прога при проверке по таблице 5 ВСН дает очень близкие результаты. А ваша с ответвлениями чего-то мудрит. Имею в виду формулу №8 и таблицу №5 какое-то расхождение по КМС ответвления получается. По проходу моя прога то же что и у вас выдает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vera
сообщение 9.11.2011, 9:36
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 19.1.2010
Пользователь №: 44564



Подскажите пожалуйста где можно скачать Вашу программу по ссылке ответ-Запрашиваемой страницы не существует.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Heatman
сообщение 16.11.2011, 9:17
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 28.7.2009
Из: Симферополь
Пользователь №: 36623



Цитата(Vera @ 9.11.2011, 10:36) *
Подскажите пожалуйста где можно скачать Вашу программу по ссылке ответ-Запрашиваемой страницы не существует.


Аналогично((((
Обновиите ссылку, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 16.11.2011, 22:25
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1224
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



http://www.sibclim.ru/2009/06/18/vent-calc...a-rascheta.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boxer-fill
сообщение 29.11.2011, 14:16
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.9.2011
Пользователь №: 122366



Подскажите,программа не запускается после установки на XP! Выдает ошибку инициализации приложений, в чем возможная причина?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sprpddr_*
сообщение 30.11.2011, 10:33
Сообщение #29





Guest Forum






Цитата(boxer-fill @ 29.11.2011, 17:16) *
Подскажите,программа не запускается после установки на XP! Выдает ошибку инициализации приложений, в чем возможная причина?

Программу после переустановки Windows переустанавливали? Если нет - переустановка программы 95% решит проблему

PS Эта программа подойдёт для систем дымоудаления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mort
сообщение 29.6.2015, 15:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.12.2014
Из: Казахстан
Пользователь №: 253517



Здравствуйте! Прошу прощения за простой вопрос, Подскажите пожалуйста в вкладке "Расчет решеток" есть (Определить типоразмер), в данный пункт вводить размер воздуховода или габаритный размер решетки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100