> Подскажите ПИД регулятор (Овен) для Привода Tac Forta M800
loadstone
сообщение 5.9.2015, 18:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2015
Пользователь №: 276827



Здравствуйте .
Есть тепловой пункт,в нем контур ГВС -пластинчатый теплообменник ,на подаче теплоносителя стоит клапан с Приводом TAC Forta M800 фирмы Шнайдер Электрик.Автоматика ТП собрана на контроллерах Xenta 302 c доп . модулями,но или подрядчик разорился или денег ему не заплатили,вообщем этот самый ГВС не работает-отсутствует в меню Xenta управление ГВС,так же не врезан датчик температуры,есть только бобышка 1/2 дюймовая,и клапан с приводом.Вопрос что есть из ПИД регуляторов у Овен что бы подключить этот самый привод?,он управляется 0..10 В если я правильно понял,и питание у него 24 В переменки,кто сталкивался подскажите,еще я так понял что найти датчик температуры с полдюймовой резьбой у Овен проблематично,а импортные те же Тас не совместимы с Овеновскими приборами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.9.2015, 18:30
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(loadstone @ 5.9.2015, 18:00) *
с Приводом TAC Forta M800

он управляется 0..10 В

А как насчёт "увеличить/уменьшить"?

Прикрепленный файл  M800.GIF ( 9,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31


ТРМ32 - хороший ПИД-регулятор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
loadstone
сообщение 5.9.2015, 21:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2015
Пользователь №: 276827



То есть если я правильно понял ТРМ 12 с релейными выходами подойдет?
ТРМ 32 опять же если я правильно понял работает с ограниченными типами датчиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.9.2015, 23:11
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Я бы даже сказал, что ТРМ 32 - отличный ПИД-регулятор!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
loadstone
сообщение 5.9.2015, 23:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2015
Пользователь №: 276827



Цитата(tiptop @ 5.9.2015, 23:11) *
Я бы даже сказал, что ТРМ 32 - отличный ПИД-регулятор!

Осталось только понять как забить тсм-50 в бобышку с полдюймовой резьбой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 5.9.2015, 23:48
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(loadstone @ 5.9.2015, 23:24) *
Осталось только понять как забить тсм-50 в бобышку с полдюймовой резьбой

Выточить переходник.

А "ДТС3105 Pt100" не подойдёт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.9.2015, 9:45
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11098
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




...Или ТСМ исполнение 23?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
loadstone
сообщение 6.9.2015, 10:27
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 2.9.2015
Пользователь №: 276827



Цитата(tiptop @ 6.9.2015, 9:45) *

А вот за это спасибо rolleyes.gif ,а то я что то зациклился на Овене ,а у них там бардак на сайте.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 7:47