msk-electro21
сообщение 24.9.2021, 8:49
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2018
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975



Приветствую форумчан! Проблема с филаментными диммируемыми светодиодными лампами в помещении кафе. При включении приточной вентиляции первой ступени (7,5 кВт.) происходит периодическое мигание данных ламп, похоже на стробоскоп. Без приточки работают нормально, мерцание конечно есть, но практически незаметно. Запитана система освещения через стабилизатор, сеть 380В. Без стабилизатора результат такой же, как и с ним. UPS не помогает, установка различных диммеров, подбор ламп, установка балласта результата положительного не даёт. Помогите решить проблему, может кто сталкивался с данной ситуацией!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 24.9.2021, 12:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Филаментные диммируемые? Что-то новое в конной авиации.

Вообще эта проблема касается всех светодиодных источников света с ёмкостным (упрощённым) балластом вместо нормального драйвера. Физические законы никто не отменял, поэтому в их случае проблема не решаема в принципе. А вот насчёт диммируемых... Как в них сделана схема питания и регулировки?

Есть ссылка на описание и желательно фото внутренностей? Посмотрим и будем подумать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 24.9.2021, 13:49
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(msk-electro21 @ 24.9.2021, 10:49) *
Приветствую форумчан! Проблема с филаментными диммируемыми светодиодными лампами в помещении кафе. При включении приточной вентиляции первой ступени (7,5 кВт.) происходит периодическое мигание данных ламп, похоже на стробоскоп. Без приточки работают нормально, мерцание конечно есть, но практически незаметно. Запитана система освещения через стабилизатор, сеть 380В. Без стабилизатора результат такой же, как и с ним. UPS не помогает, установка различных диммеров, подбор ламп, установка балласта результата положительного не даёт. Помогите решить проблему, может кто сталкивался с данной ситуацией!

А чем включаете ступени ? Была похожая проблема. Сделал на драйвере t2117 управление симистором с достаточно большим периодом шим.


Сообщение отредактировал Neowise - 24.9.2021, 13:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msk-electro21
сообщение 25.9.2021, 21:24
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2018
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975



Цитата(Neowise @ 24.9.2021, 14:49) *
А чем включаете ступени ? Была похожая проблема. Сделал на драйвере t2117 управление симистором с достаточно большим периодом шим.

Про ступени информация неправильная.. Двигатель однофазный, подключен напрямую без частотника, с блока управления запускается, мощность 1 кВт. Но создаёт проблемы вот такие вот. А можно по подробнее про t2117 ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 26.9.2021, 6:54
Сообщение #5





Guest Forum






Для двигателя это не подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msk-electro21
сообщение 27.9.2021, 9:01
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2018
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975



Цитата(Neowise @ 26.9.2021, 7:54) *
Для двигателя это не подойдет.

Я имею ввиду для ламп, чтобы стабилизировать их от помех сети.

Цитата(straus @ 24.9.2021, 13:44) *
А вот насчёт диммируемых... Как в них сделана схема питания и регулировки?

Есть ссылка на описание и желательно фото внутренностей? Посмотрим и будем подумать.


Я без понятия по схемы питания и регулировке этих ламп, я в первый раз столкнулся с ними так близко. Но они есть и у многих производителей. В лампе Е14 драйвер конечно г..вно, но разбирать её для апгрейда не вариант. Питание драйвера 220В, на феламент от драйвера подаётся 60-70 В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 27.9.2021, 9:46
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата
Я имею ввиду для ламп, чтобы стабилизировать их от помех сети.

Для ламп тоже не подойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 27.9.2021, 10:05
Сообщение #8


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(msk-electro21 @ 26.9.2021, 1:24) *
Двигатель однофазный, подключен напрямую без частотника, с блока управления запускается, мощность 1 кВт. Но создаёт проблемы вот такие вот.

Точно двигатель создает проблемы, а не нагреватель первой ступени (нагреватель же электрический?)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 27.9.2021, 14:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(msk-electro21 @ 27.9.2021, 9:01) *
Я без понятия по схемы питания и регулировке этих ламп, я в первый раз столкнулся с ними так близко. Но они есть и у многих производителей. В лампе Е14 драйвер конечно г..вно, но разбирать её для апгрейда не вариант. Питание драйвера 220В, на феламент от драйвера подаётся 60-70 В.

А, я понял, речь идёт про светодиодные лампы, которые могут диммироваться тиристорным (фазоимпульсным) диммером для обычных ламп накаливания. Там принцип регулировки - драйвер смотрит на угол отсечки питающего синусоидального (обрезанного тиристором) напряжения. В присутствии ВЧ-гармоник (например от частотника) такие драйверы глючат безбожно. И ещё один момент - диапазон полной регулировки (0-100 % по яркости) сосредоточен внутри узкого диапазона регулировки диммера (обычно 40 % с диммера соответствует минимальной яркости, а 60 % уже полная яркость), плюс мгновенная реакция (нет инерции, как у ламп накаливания). Всё это приводит к тому, что такие лампы реагируют на все нестабильности по питанию, и главное - небольшим изменениям угла отсечки диммера соответствуют большие изменения яркости.

В вашем случае на пульсации сети реагирует диммер изменением угла отсечки в совсем небольших пределах - на лампах накаливания это незаметно в принципе, а здесь влияние даже усилено особенностями драйвера ламп.

И сделать в общем-то ничего не получится. Электронный стабилизатор инверторного типа с чистым синусоидальным выходным напряжением без гармоник, запасом по мощности раз в 5-10 и стабильностью +/- 1 % не рассматриваем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msk-electro21
сообщение 27.9.2021, 14:54
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2018
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975



Цитата(Lex @ 27.9.2021, 11:05) *
Точно двигатель создает проблемы, а не нагреватель первой ступени (нагреватель же электрический?)?

Все практические опыты к этому выводу и подвели- проблема с помехами от двигателя. . Теперь вопрос- что можно предпринять, чтобы защитить эти лампы от помех, создаваемых в сети двигателем?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 27.9.2021, 17:02
Сообщение #11





Guest Forum






Если в самом деле сбоит при включении двигателя, то надо разобраться, что именно генерит в сеть электродвигатель.
Что-то связанное с cos f ? Тогда частотник с дросселем может теоретически помочь.

Сообщение отредактировал Neowise - 27.9.2021, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 28.9.2021, 5:13
Сообщение #12


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(msk-electro21 @ 27.9.2021, 18:54) *
Все практические опыты к этому выводу и подвели- проблема с помехами от двигателя. . Теперь вопрос- что можно предпринять, чтобы защитить эти лампы от помех, создаваемых в сети двигателем?!

Простые варианты вроде разнесения по разным фазам вентилятора и светильников, надеюсь, проверяли?
А так, наверное, только подбор и установка фильтра гармоник на вентилятор или питание ламп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msk-electro21
сообщение 28.9.2021, 14:58
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2018
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975



Цитата(Lex @ 28.9.2021, 6:13) *
Простые варианты вроде разнесения по разным фазам вентилятора и светильников, надеюсь, проверяли?
А так, наверное, только подбор и установка фильтра гармоник на вентилятор или питание ламп.

Да, фазировку производил, отделил друг от друга и выбрал самую стабильную фазу. Мигать лампы стали значительно меньше, только от приточки проблема осталась. Чисто теоретически, не может ли влиять тот факт, что кабель питания системы вентиляции и отходящие линии освещения находятся параллельно в одном кабель канале на промежутке примерно 2-3 метра?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 28.9.2021, 18:14
Сообщение #14





Guest Forum






Чисто теоретически, они питаются с одного ввода ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 29.9.2021, 5:11
Сообщение #15


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(msk-electro21 @ 28.9.2021, 18:58) *
Мигать лампы стали значительно меньше, только от приточки проблема осталась.

В этом случае, вероятно, проблема не в гармониках, а в просадке напряжения,
которую "не вывозят" диммеры. Напряжение измеряли?
Кстати, другие диммеры пробовали? Может,в них дело, а не в приточке?
Без диммеров лампы мерцают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msk-electro21
сообщение 29.9.2021, 7:04
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2018
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975



Цитата(Lex @ 29.9.2021, 6:11) *
В этом случае, вероятно, проблема не в гармониках, а в просадке напряжения,
которую "не вывозят" диммеры. Напряжение измеряли?
Кстати, другие диммеры пробовали? Может,в них дело, а не в приточке?
Без диммеров лампы мерцают?

Без диммеров мерцают, но не так явно заметно, потому что с диммером они работают на 20-40% и явно видно мигание даже, а не мерцание. Диммеры другие пробовал различного типа, но нет, так же.

Цитата(Neowise @ 28.9.2021, 19:14) *
Чисто теоретически, они питаются с одного ввода ?

Да, питаются с одного ввода и с одного щита. Вводной кабель 5*6, вводной автомат 3*50А, длина трассы ввода около 80 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 29.9.2021, 7:25
Сообщение #17





Guest Forum






Диммер может синхронизироваться, а движок вносит искажения в сеть, сбивая синхронизацию.
Теоретически частотник с дросселем по питанию могут помочь, т.к уберут реактивную составляющую от движка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 29.9.2021, 12:12
Сообщение #18


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1177
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(msk-electro21 @ 29.9.2021, 11:04) *
Без диммеров мерцают

Может, просто лампы г...но не очень качественные?
А вы движок киловаттный обвинили....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 29.9.2021, 14:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



А калорифер случайно не через твердотельные реле управляется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msk-electro21
сообщение 29.9.2021, 15:54
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2018
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975



Сегодня подключил систему вентиляции к вводному кабелю перед щитом, чтобы исключить наводки от приточки- не помогло, всё также мигают лампы. Причём мигают все- Филаментные, обычные светодиодные, лампы накаливания и как через диммер, так и без него. Единственное, что без диммера не так заметно, так как лампы работают на полную мощность. Движок приточки однофазный, а перебои по всем трём фазам, отдельно проверял через диммер и без него. Это не просто просадка напряжения в сети, это пульсируюющая просадка с периодической частотой

Цитата(Lex @ 29.9.2021, 13:12) *
Может, просто лампы г...но не очень качественные?
А вы движок киловаттный обвинили....

Я бы с удовольствием обвинил бы лампы в этом, хотя первоначально была такая версия, но как показывает практик виной всему приточка и , как не крути, разбираться надо с ней! Вопрос мой весь в том, кто сталкивался с подобной ситуацией? Есть такие, отзовитесь братья-электрики?!

Цитата(Neowise @ 29.9.2021, 8:25) *
Диммер может синхронизироваться, а движок вносит искажения в сеть, сбивая синхронизацию.
Теоретически частотник с дросселем по питанию могут помочь, т.к уберут реактивную составляющую от движка.

Здравые мысли, спасибо! На сколько я осведомлён по данной системе вентиляции, то по просьбе заказчика она упрощена до минимума и нет какого-либо частотника, фильтра и тому подобного. Удивляюсь, что заземление присутствует) Расстраивает тот факт, что тема началась с филаментных ламп, но лампы накаливания постигла та же участь с данной проточкой biggrin.gif

Цитата(and @ 29.9.2021, 15:59) *
А калорифер случайно не через твердотельные реле управляется?

На счёт калорифера не знаю, уточню сегодня

Сообщение отредактировал msk-electro21 - 29.9.2021, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 29.9.2021, 16:19
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата
но лампы накаливания постигла та же участь

А это точно не электрокалорифер причина ? Нагрев отключали ?

Сообщение отредактировал Neowise - 29.9.2021, 16:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msk-electro21
сообщение 29.9.2021, 20:00
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2018
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975



Цитата(Neowise @ 29.9.2021, 17:19) *
А это точно не электрокалорифер причина ? Нагрев отключали ?

Я задам этот вопрос автоматику, автору этой злосчастной системы.. Много вопросов уже поднакопилось)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msk-electro21
сообщение 30.9.2021, 7:25
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2018
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975



Цитата(and @ 29.9.2021, 15:59) *
А калорифер случайно не через твердотельные реле управляется?

Фото установленного оборудования Прикрепленный файл  P_20210930_082007.jpg ( 4,96 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 30.9.2021, 7:55
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



По документации калорифер водяной.
Тогда откуда
Цитата(msk-electro21 @ 24.9.2021, 8:49) *
...При включении приточной вентиляции первой ступени (7,5 кВт.)


Цитата(msk-electro21 @ 25.9.2021, 21:24) *
...Двигатель однофазный, ..., мощность 1 кВт.


Так точно калорифер водяной? Про твёрдотельные реле управления электрокалорифером спрашивал, т.к. ШИМ-управление ими объясняло бы помехи на диммеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 30.9.2021, 7:55
Сообщение #25





Guest Forum






В техданных калорифер на воде.

Сообщение отредактировал Neowise - 30.9.2021, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msk-electro21
сообщение 30.9.2021, 8:16
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.6.2018
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 343975



Про 7,5 кВт это была информация от одного из организаторов монтажа вентиляции и по всей видимости не очень вникающего во все тонкости. Спецификацию предоставил сам заказчик на основании ком.предложения. Правды тяжело добиться от исполнителей, но подтвердили соответствие установленного оборудования спецификации

Шкаф управления данной системы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Screenshot_20210930_091102.jpg ( 508,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Прикрепленный файл  Screenshot_20210930_091113.jpg ( 697,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Neowise_*
сообщение 30.9.2021, 9:14
Сообщение #27





Guest Forum






Есть какая то недосказанность в этой истории - по бокам ящика радиаторы с твердотелками.


Сообщение отредактировал Neowise - 30.9.2021, 9:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 30.9.2021, 12:59
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



Цитата(Neowise @ 30.9.2021, 9:14) *
Есть какая то недосказанность в этой истории - по бокам ящика радиаторы с твердотелками.

Спасибо, я не разглядел.

msk-electro21, спросите у исполнителей, что питается через твёрдотельные реле.

Независимо от этого попробуйте запустить приточку, предварительно скинув с каждого твердотельного реле (на каждой стенке шкафа) по одному красному колокольчику из двух, и проверьте работу ваших ламп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 30.9.2021, 13:23
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1609
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



... и на температуру воздуха из приточки обратите внимание.
А отопление в кафе дали уже?

Потом ещё счёт за электроэнергию (после установки приточки) сравните со старым...

Сообщение отредактировал and - 30.9.2021, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 30.9.2021, 16:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



А учитывая, что даже лампы накаливания подмигивают - я бы поискал проблемы с нейтралью. Возможно даже с питающей стороны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:31