> 17 этажный жилой дом и крышной котельной. Внутренний противопожарный водовпровод
Афанасьев ромуэн
сообщение 27.2.2018, 11:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Добрый день!
Прошу помощи лиги знатоков!
Черчу впервые жилой многоэтажный дом, да еще и с крышной котельной.
Имею 17 этажей, коридоры более 10 метров. Получаю 3 струи по 2.5 л/с.
Какую систему ВПВ делать лучше? Объединенную с хоз-питьевым? Или объединенная лучше, учитывая что редукторы давления поквартирно ставятся?
Пожаротушение котельной 2 струи по 2.5 л/с получаем?
Что делать с этим пунктом СП:
4.1.15 Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь 2 выведенных наружу патрубка с соединительными головками диаметром 80 мм для подключения передвижной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и нормальной открытой опломбированной задвижки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 27.2.2018, 16:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



объединенная или нет вопрос материала труб. если нержавейка, то совмещенная будет дешевле и лучше скорее всего, хотя там цена на больших диаметрах сильно скачет с сортаментом, типо 54 труба в 2 раза дешевле 76, 76 в 3 раза дешевле следующей - точно не помню, давно смотрел. если ППР, то со стояками что то думать надо. в общем считать нужно. но вообще в СП 10 мутные формулировки по совмещенным системам, я бы не стал экспериментировать, а то выйдет в 3-4 зоны.

а какие у вас вопросы по патрубкам? куча тем о них на форуме. выводите 2 патрубка на фасад, внутри от стены обратный клапаны и задвижку на каждый патрубок или объединенную магистраль до системы. нужны для закачки воды в систему при ее отказе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Афанасьев ромуэн
сообщение 27.2.2018, 16:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 19.5.2014
Пользователь №: 233940



Цитата(jiexawcr @ 27.2.2018, 16:14) *
объединенная или нет вопрос материала труб. если нержавейка, то совмещенная будет дешевле и лучше скорее всего, хотя там цена на больших диаметрах сильно скачет с сортаментом, типо 54 труба в 2 раза дешевле 76, 76 в 3 раза дешевле следующей - точно не помню, давно смотрел. если ППР, то со стояками что то думать надо. в общем считать нужно. но вообще в СП 10 мутные формулировки по совмещенным системам, я бы не стал экспериментировать, а то выйдет в 3-4 зоны.

а какие у вас вопросы по патрубкам? куча тем о них на форуме. выводите 2 патрубка на фасад, внутри от стены обратный клапаны и задвижку на каждый патрубок или объединенную магистраль до системы. нужны для закачки воды в систему при ее отказе.

Есть же пункт в СП, что если напор в системе более 45 метров, то разделяем системы.
Просто я год назад сдавал 14 этажный дом и там сделал, объединенный водопровод и там прокатило все.
А сейчас задумался, что лучше раздельную делать систему, но не встречался с патрубками ни разу.
Коллега говорит, что делал раздельные системы хозпита и ВПВ в 18 этажном доме с двумя группами насосов и проходил московскую экспертизу, при этом патрубки вообще не делал.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 28.2.2018, 16:59
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Афанасьев ромуэн @ 27.2.2018, 17:31) *
Есть же пункт в СП, что если напор в системе более 45 метров, то разделяем системы.
Просто я год назад сдавал 14 этажный дом и там сделал, объединенный водопровод и там прокатило все.
А сейчас задумался, что лучше раздельную делать систему, но не встречался с патрубками ни разу.
Коллега говорит, что делал раздельные системы хозпита и ВПВ в 18 этажном доме с двумя группами насосов и проходил московскую экспертизу, при этом патрубки вообще не делал.

По этим патрубкам здесь было несколько тем. Поищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения