> Окна дымоудаления, В какую сторону открываются?
Fish.ka
сообщение 6.8.2018, 15:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Здравствуйте. Нигде не нашла нормы, в какую сторону открываются окна дымоудаления. Имеется одноэтажный магазин, площадь окон посчитала и написала, что открываются наружу. Пожарные сказали сделать с открыванием во внутрь и ничем не обосновали. Найти в нормах не могу. Помогите, пожалуйста, знающие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 6.8.2018, 16:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



В задании написано наружу открывание, а пожарные посмеялись и сказали, что они придут проверять и надо вовнутрь сделать. Это все мне монтажник сказал. В-общем необходимо обоснование helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 7.8.2018, 8:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Fish.ka @ 6.8.2018, 16:22) *
Здравствуйте. Нигде не нашла нормы, в какую сторону открываются окна дымоудаления. Имеется одноэтажный магазин, площадь окон посчитала и написала, что открываются наружу. Пожарные сказали сделать с открыванием во внутрь и ничем не обосновали. Найти в нормах не могу. Помогите, пожалуйста, знающие.

Поясните сначала, что вы имеете в виду под "окнами дымоудаления"? Такого термина не существует. Есть "дымовые люки (фрамуги)".
Вы проектируете "систему дымоудаления с естественным побуждением" или предусматриваете "естественное проветривание при пожаре"?

Сообщение отредактировал keaton - 7.8.2018, 8:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 7.8.2018, 8:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Система дымоудаления с естественным побуждением через пластиковые окна (фрамуги, дымовые люки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 7.8.2018, 9:06
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Fish.ka @ 7.8.2018, 9:45) *
Система дымоудаления с естественным побуждением через пластиковые окна (фрамуги, дымовые люки).

Цитата(Fish.ka @ 6.8.2018, 16:22) *
...площадь окон посчитала и написала, что открываются наружу...


Тогда сделать так вы не имели права, потому что дымовой люк - это сертифицированное изделие, прошедшее соответствующие испытания по ГОСТ Р 53301-2013 вместе с приводом и проч.
Вы должны были подобрать люки из каталогов производителей.

Кстати, скорее всего, люков, открывающихся внутрь не бывает, потому что в таком случае они не будут отвечать условию незадуваемости, как того требует п. 7.10 СП 7.13330.2013. Так что пожарные только усугубляют абсурдность ситуации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 7.8.2018, 13:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Мы даже спецификацию не делали, я ничего не выбирала, правда. Также окна делали в другом магазине-мне говорили монтажники и все проходило, с открыванием именно вовнутрь. Планы, фасады и ИОСы в стадии П для разрешения, это по-хорошему Р необходимо разрабатывать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.8.2018, 8:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Fish.ka @ 7.8.2018, 14:46) *
Мы даже спецификацию не делали, я ничего не выбирала, правда.

Я вам верю, честно! rolleyes.gif
Непонятно только, что теперь вы хотите от нас услышать? smile.gif

Сообщение отредактировал keaton - 8.8.2018, 8:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 8.8.2018, 8:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Нормируется ли открывание фрамуг где-то? Это хочу узнать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.8.2018, 8:55
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Fish.ka @ 8.8.2018, 9:40) *
Нормируется ли открывание фрамуг где-то? Это хочу узнать

Открывание обычных фрамуг пластиковых окон при использовании их для естественного дымоудаления - нет, не нормируется и нормироваться не может, т.к. это является нарушением норм!

Если говорить о сертифицированных дымовых люках стенового исполнения, то они открываются наружу - см. рисунок А.6 ГОСТ Р 53301-2013
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fish.ka
сообщение 8.8.2018, 13:13
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 14.3.2013
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110



Спасибо) По СП 7.13130.2009 допускается удаление дыма через окна, поэтому нарушений нет, подходит под наш случай

7.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений наземных одноэтажных зданий,
как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через
шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примы-
кающей к окнам зоны шириной ≤ 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки),
низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.

Сообщение отредактировал Fish.ka - 8.8.2018, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
keaton
сообщение 8.8.2018, 13:36
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 22.12.2009
Пользователь №: 43058



Цитата(Fish.ka @ 8.8.2018, 14:13) *
Спасибо) По СП 7.13130.2009 допускается удаление дыма через окна, поэтому нарушений нет, подходит под наш случай

7.9 Удаление продуктов горения непосредственно из помещений наземных одноэтажных зданий,
как правило, следует предусматривать вытяжными системами с естественным побуждением через
шахты с дымовыми клапанами, дымовые люки или открываемые незадуваемые фонари. Из примы-
кающей к окнам зоны шириной ≤ 15 м допускается удаление дыма через оконные фрамуги (створки),
низ которых находится на уровне не менее чем 2,2 м от пола.


Сейчас действует СП 7.13130.2013, там см. п.7.10.

Сформулирован пункт ужасно криво, потому что в определении дымовых люков (п. 3.7) "фонари" указаны в скобках, а в п.7.10 через союз "или". Однако комментарий Колчева Б.Б., одного из авторов СП 7, сомнений не оставляет. См. тут вопрос 3.
http://www.forum-100.ru/novosti/boris-kolc...y-bezopasnosti/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2018, 13:59
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12235
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ув. keaton, я полагаю, что в п. 7.10 нет кривости. Скорее это замечание можно отнести к п. 3.7 - вот там, полагаю, вместо скобок и нужно было ставить союзы "или" (люк или фонарь, или фрамуга"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 21:47