Цитата(SmallBoy @ 28.11.2019, 23:48)
а если по обычному, то поставить и забыть, всем плевать на не ростехнадзорные ресиверы
Не всем. Тут нас давеча проверял Роструд, инспектор попросил предоставить следующие документы:
Паспорта всех сосудов, работающих под давлением;
Акт готовности оборудования под давлением к вводу в эксплуатацию;
Инструкции для ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением и ответственного за его исправное состояние и безопасную эксплуатацию, а также производственная инструкция для рабочих, обслуживающих оборудование под давлением;
Графики планово-предупредительных ремонтов;
Приказ о назначении ответственных за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования и ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию; Инструкции по режиму работы;
Приказ о создании аттестационной комиссии;
Протоколы и удостоверения аттестации работников;
Приказ о допуске к самостоятельной работе персонала по обслуживанию оборудования под избыточным давлением;
Паспорт на компрессорную установку;
Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию компрессорной установки;
Инструкции по безопасному обслуживанию компрессорных установок;
График планово- предупредительного ремонта компрессорной установки;
Журнал проверки знаний обслуживающего персонала правил и инструкций;
Журнал (формуляр) учета ремонтов компрессорной установки.
И при НС (не дай Бог со смертельным исходом) в комиссию обязательно входит представитель РТН, даже если сосуды не ставились на учет в РТН. Кроме того приказ РТН №116 от 25.03.2014 никто не отменял.