> Разогрев мазута. Оценка идеи, расчет, критика, Тепловой пушкой через теплообменники
Гость_entireme_*
сообщение 12.5.2010, 9:43
Сообщение #1





Guest Forum






Идея в следующем:
Прикрепленный файл  схема.jpg ( 61,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 127

цель - нагреть мазут или коксохимическую смолу
температура нагрева - 60-80 градусов, т. начальная - 20
емкость 50 м.куб. P-50, длинна 9 метров , 2,7 диаметр, толщина стенки 3 мм
материал теплообменников лист железа 2 или 3мм

мсточник тепла - дизельная тепловая пушка
Прикрепленный файл  795_large.jpg ( 18,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27

температура воздуха на выходе 800 градусов по паспорту
тепловая мощность 30 000 ккал/час
производительность 700 м.куб воздуха в час,
Мощность 30 кВт

надо рассчитать сечение и обьем теплообменников, как расположить их
рассчитать примерно за какое время будет нагреваться объем мазута 30 м.куб
какие теплопотери и нужна ли изоляция
возможна ли таким образом выпарка мазута (100 град)
высказать свое субъективное мнение )))

всем огромное спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 12.5.2010, 9:49
Сообщение #2





Guest Forum






Температуру газов прийдется сильно снизить, иначе на стенках теплообменников при 150 градусах цельсия произойдет коксование мазута и теплообмен резко снизится. А дальше положительная обратная связь приведет к прогоранию металла.

Сообщение отредактировал Интересующийся - 12.5.2010, 9:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_entireme_*
сообщение 12.5.2010, 9:57
Сообщение #3





Guest Forum






в реальности температура ниже. на 20 см от выхода загорается бумага. да и надежда на большой объем теплообменника.

меня мучает один вопрос: будет ли работать сам принцип????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 12.5.2010, 10:55
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(entireme @ 12.5.2010, 12:57) *
в реальности температура ниже. на 20 см от выхода загорается бумага. да и надежда на большой объем теплообменника.

меня мучает один вопрос: будет ли работать сам принцип????

Битумоварки работают, так что и сам принцип будет работать.
Вся трагедия в деталях - как распределить горячие газы на 8 вертикальных стояков? Как нагреть мазут внижней части агрегата? И т.п.

Сообщение отредактировал Интересующийся - 12.5.2010, 10:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_entireme_*
сообщение 12.5.2010, 12:50
Сообщение #5





Guest Forum






на данный момент вопрос в форме теплообменников и в вертикальных трубах.
нужен расчет сечения и обоснование расположения этих вертикальных труб, (чем дальше от горелки тем чаще, например)
(кто может рассчитать - оплачу работу)

так-же будет принудительная циркуляция подогреваемого мазута для лучшего теплосъема.

Сообщение отредактировал entireme - 12.5.2010, 12:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_entireme_*
сообщение 12.5.2010, 12:55
Сообщение #6





Guest Forum






на данный момент вопрос в форме теплообменников и в вертикальных трубах.
нужен расчет сечения и обоснование расположения этих вертикальных труб, (чем дальше от горелки тем чаще, например)
(кто может рассчитать - оплачу работу)

так-же будет медленная циркуляция подогреваемого мазута для лучшего теплосъема.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 12.5.2010, 13:04
Сообщение #7





Guest Forum






"Оплачу работу"надо выделять жирно. rolleyes.gif
Интересно, для чего Вы греете мазут? Или это секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_entireme_*
сообщение 12.5.2010, 13:57
Сообщение #8





Guest Forum






мазут грею для кавитации

Прикрепленный файл  shema_disel.gif ( 25,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56


если убрать пламегаситель, КПД возрастет?


есть еще такой вариант, греть паром
Прикрепленный файл  154.jpg ( 207,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45


дает 100 кг пара в час, потребляет всего 5 л газа.
мощность 40 квт
какая теплоотдача у пара?

Сообщение отредактировал entireme - 12.5.2010, 14:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 12.5.2010, 14:00
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(entireme @ 12.5.2010, 16:57) *
мазут грею для кавитации
...

ph34r.gif Что кавитацией изнашиваем?

Сообщение отредактировал Интересующийся - 12.5.2010, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 13.5.2010, 23:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Сама идея греть мазут таким образом - утопична.
Про кавитацию не понял, похоже очередной прорыв в физике намечается. Нобелевкой попахивает... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.5.2010, 23:24
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если нет промышленного пара или парогенератора на дешёвом топливе, то только:
http://www.termobalt.ru/prd_5_1.html
Они и посчитают.....бесплатно... biggrin.gif

Сообщение отредактировал jota - 13.5.2010, 23:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_entireme_*
сообщение 21.5.2010, 18:14
Сообщение #12





Guest Forum






максимально упросил

вот первый вариант:
Прикрепленный файл  вариант_2.jpg ( 24,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72


габариты теплообменника 3м*1м*0,3м. посередине перегородка.

вот второй вариант:
Прикрепленный файл  вариант_3.jpg ( 21,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62

габариты теплообменника 7*0,5*0,3 плюс вертикальная труба

площадь теплосъема в обоих вариантах почти одинакова
второй вариант предпочтительней т.к. прогревает все дно.
соответственно циркуляция подогреваемого продукта
сделаю, сообщу как работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kulas
сообщение 28.7.2010, 7:34
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.7.2010
Пользователь №: 65403



Добрый день! А какая первоначальная температура мазута. Какой материал емкости. Какая средняя температура окр. воздуха во время планируемого разогрева.

Сообщение отредактировал Kulas - 28.7.2010, 7:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Илья М_*
сообщение 28.7.2010, 8:04
Сообщение #14





Guest Forum






Если бы мне поставили такую задачу в реальности, то я бы приварил снаружи к бочке регистры из гладких труб, а сверху закрыл бы всё это утеплителем, чтобы улицу не греть этим гигантским радиатором.

На регист поставить маленький котелок на любом топливе: хоть соляру, хоть газ, хоть дрова, хоть тот же битум.

Бочка 9м при Ф2,7 м на воздухе имеет теплоотдачу около 23*(60-20)*(9*2,7*3,14+ 2,7^2*3,14/2)=80кВт

Так что без теплоизоляции котелок 40кВт не нагреет эту бочку до 60 градусов даже на нынешней 35 градусной жаре!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 28.7.2010, 8:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



Пример разогрева мазута, температура в топке где установлена горелка более 900 градусов.



Я б не стал мучаться с тепловой пушкой, у воздуха маленькая теплоемкость, соотвественно необходима большая площадь теплообмена, как по мне оптимальный вариант котел любой, но теплообменник не снаружи, а кинуть на дно бочки, даже допустим насквозь бочки трубы приварить, снаружи калачами соеденить, и обязательно теплоизолировать бочку.
Оборудование: котел, трубы, насос, теплоизоляция.
Вид топлива - любое доступное.
Теплообменник расчитать не сложно.

Сообщение отредактировал yuretsc - 28.7.2010, 9:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuretsc
сообщение 29.7.2010, 9:21
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 9.4.2009
Пользователь №: 31944



кстати наверняка по пожарным нормам нельзя мазут разогревать сразу воздухом 800 градусов. или пар или горячая вода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kromwell
сообщение 8.9.2010, 23:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 30.5.2007
Пользователь №: 9005



если мазут в эту емкость попал - то попал он туда при температуре градусов 50. Вряд ли ниже. Если конечно не лопатами закидывали. Поэтову вполне, как мне кажется, логичным было бы сохранить эту температуру теплоизолировав стенки. А уж термостатировать эту емкость задачка совсем не сложная. Вы бы побольше о своей технологической цепочке рассказали, а то устроим сейчас чудо в отдельно взятой точке )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stessi
сообщение 22.3.2011, 10:06
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 363
Регистрация: 8.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51288



Товарищи, впервые приходится делать проект мазутоснабжения котельной. Хранилище и насосную делать не надо, уже есть, врезаюсь мазутопроводом и пароспутником (прямым и обратным) в существующие сети.

Вопрос в следующем, существуют ли какие-нибудь серии, где показано, как мазутопровод крепится к пароспутнику, про изоляции что-нибудь, узлы с арматурой, с врезкой. Может, кто-нибудь уже делал и проект может скинуть? Очень надо.

helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif

Какой фирмы арматуру лучше ставить на пар и мазут? Планирую в месте врезки по запорному устройству на каждом трубопроводе установить, а на обратных ещё и по обратному клапану. Больше ведь ничего не надо? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 22.3.2011, 10:58
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2372
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Пароспутники крепятся к продуктопроводу металлический летной или спец. хомутом.
Важно правильно спутник обвязать, подобрать конденсатоотводчики, арматуру и пр.
Если скажете e-mail - пришлю методику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergofan
сообщение 23.3.2011, 12:48
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.3.2011
Из: Заволжье
Пользователь №: 99693



Только что попалась статья: Расход теплоты при обогреве труб теплоспутниками
http://www.abok.ru/pages.php?block=gold27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Razumoff999_*
сообщение 6.9.2011, 11:29
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(gilepp @ 22.3.2011, 13:58) *
Пароспутники крепятся к продуктопроводу металлический летной или спец. хомутом.
Важно правильно спутник обвязать, подобрать конденсатоотводчики, арматуру и пр.
Если скажете e-mail - пришлю методику.

вот мыло - razumoff999@mail.ru, буду очень признателен. Заранее спасибо!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 6.9.2011, 18:02
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Блин, хотя бы один нормальный проект кто-то сделал, а не спопугаил советское безобразие.
Сколько ни видывал мазутных хозяйств - ни одного хорошо продуманного и спроектированного.

А приходилось опорожнять и наземные, и подземные резервуары, в которых в мазут лома вогнать нельзя было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Linija
сообщение 26.11.2020, 20:42
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 9.11.2020
Пользователь №: 383713



Здравствуйте, а можете и мне сбросить инфу про арматуру для мазутопровода и пароспутника? буду очень признательна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tehnolog
сообщение 27.11.2020, 12:34
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 15.3.2014
Пользователь №: 226931



rolleyes.gif Извечная проблема...

Сообщение отредактировал tehnolog - 27.11.2020, 12:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения