vadd
сообщение 30.11.2018, 4:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



Господа вопрос вот какой..Прошу сразу не расстреливать.. есть система отопления 0,6мПа рядом с итп врезка к которой подключают 2 ОП поднимаясь вверх на 4м и опускаясь вниз.Двуххтубка..как я понимаю давление в этой ветке Рст (подача+ обратка)+Рдин то.есть примерно 0,1мпа..если подходить логически надо как то зажать этот стояк..как? и правильно я мыслю??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koozhahka
сообщение 30.11.2018, 7:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127



Вы говорите в системе 0,6 вы поднимаетесь на 4 метра вверх и насколько-то опускаясь вниз( 4 метра тоже?), и вдруг у вас давление падает так, как будто вы трубу на 50 метров( с 0,6 до 0,1) подняли и не опускали... Ничего не понятно.
А зажать по разному можно, хоть клапан, хоть шарик на ОП(зачем весь стояк то?), если последнее вам не претит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 30.11.2018, 8:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



глупый вопрос..как учитывать статическое давление в замкнутой системе с цирк.насосом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.11.2018, 9:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



статическое давление не влияет на гидравлическую увязку между приборами в здании. нужно ориентироваться по перепаду давления на подаче и обратке, а не только по подаче
А может у вас воздух скопился?

Сообщение отредактировал Composter - 30.11.2018, 9:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 30.11.2018, 9:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



в смысле?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.11.2018, 9:29
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



если вы остановите систему, то статическое давление никуда не денется, а расход будет равен нулю, показания манометров уменьшатся на величину динамического давления. что непонятного то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 30.11.2018, 10:14
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



ув.Composter пояните плизз следующее
стат напор в здании допустим 3м ..перепад на входе 4м.. давление в нутренним отоплении 0,5м
как я понимаю мы наполняем системы и далее регулятор давления обеспечивает перпед более 0,5м..т.е в работе статитку не учитывам/?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koozhahka
сообщение 30.11.2018, 10:28
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127



Цитата(vadd @ 30.11.2018, 9:43) *
глупый вопрос..как учитывать статическое давление в замкнутой системе с цирк.насосом)

Статическое давление очень просто учитывается, вам нужно такое давление в верхней точке системы чтобы у вас оно ни при каких обстоятельствах не падало ниже атмосферы(для работы насоса обычно давление с запасом 1,4 кг наверху), в верхней точке системы гидростатическое давление минимально.
В нижней точке давление гидростатики максимальное по системе, и понятно должно быть в разумных пределах.
Гидростатика от геометрии системы не зависит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.11.2018, 10:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



стр 40-41 подбор рпд
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  For_DH_RB.00.H9.50.pdf ( 5,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1214
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
koozhahka
сообщение 30.11.2018, 11:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127



Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:14) *
ув.Composter пояните плизз следующее
стат напор в здании допустим 3м ..перепад на входе 4м.. давление в нутренним отоплении 0,5м
как я понимаю мы наполняем системы и далее регулятор давления обеспечивает перпед более 0,5м..т.е в работе статитку не учитывам/?

Перепад давлений вам насос обеспечит, у насосов и режимы такие есть - автоматически поддерживать постоянный напор или квадратичное регулирование. На внутреннем контуре РПД вам ни к чему, на этой системе.

Сообщение отредактировал koozhahka - 30.11.2018, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 30.11.2018, 11:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



надо читать мат..часть..(((

это ясно..что то крыша едет..при расчет внутреннего отопление мы учитываем статическое давление или нет?

а что будет если перепад давления на внутрянке выше расчетного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.11.2018, 11:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:19) *
это ясно..что то крыша едет..при расчет внутреннего отопление мы учитываем статическое давление или нет?

для расчета отопления статика никак не влияет, она влияет только на оборудование в ИТП - предохранительный клапан,расширительный бак, рпд,подпитка и пр.

Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:19) *
а что будет если перепад давления на внутрянке выше расчетного?

смотря на сколько выше. Возможно придется перенастраивать систему. лучше конечно правильно подобрать насос, либо погасить давление.

Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:19) *
надо читать мат..часть..(((

надо учить

Сообщение отредактировал Composter - 30.11.2018, 11:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 30.11.2018, 12:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



а что посоветуете почитать по проектированию тепловых узлов/?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.11.2018, 12:08
Сообщение #14


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(vadd @ 30.11.2018, 4:47) *
Прошу сразу не расстреливать.. есть система отопления 0,6мПа



Трое суток без права переписки! mad.gif
"0,6 миллипаскаля" - это Вы называете "давлением"?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 30.11.2018, 12:27
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(tiptop @ 30.11.2018, 12:08) *
Трое суток без права переписки! mad.gif
"0,6 миллипаскаля" - это Вы называете "давлением"?!

скорее всего имелось в виду МПа
Цитата(vadd @ 30.11.2018, 12:03) *
а что посоветуете почитать по проектированию тепловых узлов/?

рекомендую начать с классики - справочник проектировщика проектирование тепловых сетей Николаев

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadd
сообщение 30.11.2018, 14:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027



респект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения