давление, давление |
|
|
|
30.11.2018, 4:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
Господа вопрос вот какой..Прошу сразу не расстреливать.. есть система отопления 0,6мПа рядом с итп врезка к которой подключают 2 ОП поднимаясь вверх на 4м и опускаясь вниз.Двуххтубка..как я понимаю давление в этой ветке Рст (подача+ обратка)+Рдин то.есть примерно 0,1мпа..если подходить логически надо как то зажать этот стояк..как? и правильно я мыслю??
|
|
|
|
|
30.11.2018, 7:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127
|
Вы говорите в системе 0,6 вы поднимаетесь на 4 метра вверх и насколько-то опускаясь вниз( 4 метра тоже?), и вдруг у вас давление падает так, как будто вы трубу на 50 метров( с 0,6 до 0,1) подняли и не опускали... Ничего не понятно. А зажать по разному можно, хоть клапан, хоть шарик на ОП(зачем весь стояк то?), если последнее вам не претит.
|
|
|
|
|
30.11.2018, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
глупый вопрос..как учитывать статическое давление в замкнутой системе с цирк.насосом)
|
|
|
|
|
30.11.2018, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
статическое давление не влияет на гидравлическую увязку между приборами в здании. нужно ориентироваться по перепаду давления на подаче и обратке, а не только по подаче А может у вас воздух скопился?
Сообщение отредактировал Composter - 30.11.2018, 9:18
|
|
|
|
|
30.11.2018, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
в смысле?
|
|
|
|
|
30.11.2018, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
если вы остановите систему, то статическое давление никуда не денется, а расход будет равен нулю, показания манометров уменьшатся на величину динамического давления. что непонятного то?
|
|
|
|
|
30.11.2018, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
ув.Composter пояните плизз следующее стат напор в здании допустим 3м ..перепад на входе 4м.. давление в нутренним отоплении 0,5м как я понимаю мы наполняем системы и далее регулятор давления обеспечивает перпед более 0,5м..т.е в работе статитку не учитывам/?
|
|
|
|
|
30.11.2018, 10:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127
|
Цитата(vadd @ 30.11.2018, 9:43) глупый вопрос..как учитывать статическое давление в замкнутой системе с цирк.насосом) Статическое давление очень просто учитывается, вам нужно такое давление в верхней точке системы чтобы у вас оно ни при каких обстоятельствах не падало ниже атмосферы(для работы насоса обычно давление с запасом 1,4 кг наверху), в верхней точке системы гидростатическое давление минимально. В нижней точке давление гидростатики максимальное по системе, и понятно должно быть в разумных пределах. Гидростатика от геометрии системы не зависит.
|
|
|
|
|
30.11.2018, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
|
|
|
|
|
30.11.2018, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127
|
Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:14) ув.Composter пояните плизз следующее стат напор в здании допустим 3м ..перепад на входе 4м.. давление в нутренним отоплении 0,5м как я понимаю мы наполняем системы и далее регулятор давления обеспечивает перпед более 0,5м..т.е в работе статитку не учитывам/? Перепад давлений вам насос обеспечит, у насосов и режимы такие есть - автоматически поддерживать постоянный напор или квадратичное регулирование. На внутреннем контуре РПД вам ни к чему, на этой системе.
Сообщение отредактировал koozhahka - 30.11.2018, 11:07
|
|
|
|
|
30.11.2018, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
надо читать мат..часть..(((
это ясно..что то крыша едет..при расчет внутреннего отопление мы учитываем статическое давление или нет?
а что будет если перепад давления на внутрянке выше расчетного?
|
|
|
|
|
30.11.2018, 11:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:19) это ясно..что то крыша едет..при расчет внутреннего отопление мы учитываем статическое давление или нет? для расчета отопления статика никак не влияет, она влияет только на оборудование в ИТП - предохранительный клапан,расширительный бак, рпд,подпитка и пр. Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:19) а что будет если перепад давления на внутрянке выше расчетного? смотря на сколько выше. Возможно придется перенастраивать систему. лучше конечно правильно подобрать насос, либо погасить давление. Цитата(vadd @ 30.11.2018, 11:19) надо читать мат..часть..((( надо учить
Сообщение отредактировал Composter - 30.11.2018, 11:28
|
|
|
|
|
30.11.2018, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
а что посоветуете почитать по проектированию тепловых узлов/?
|
|
|
|
|
30.11.2018, 12:08
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(vadd @ 30.11.2018, 4:47) Прошу сразу не расстреливать.. есть система отопления 0,6мПа Трое суток без права переписки! "0,6 миллипаскаля" - это Вы называете "давлением"?!
|
|
|
|
|
30.11.2018, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3500
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(tiptop @ 30.11.2018, 12:08) Трое суток без права переписки! "0,6 миллипаскаля" - это Вы называете "давлением"?! скорее всего имелось в виду МПа Цитата(vadd @ 30.11.2018, 12:03) а что посоветуете почитать по проектированию тепловых узлов/? рекомендую начать с классики - справочник проектировщика проектирование тепловых сетей Николаев
|
|
|
|
|
30.11.2018, 14:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 25.10.2018
Пользователь №: 350027
|
респект
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)