> Авария Бойлера. Помогите понять причину! Пожалуйста.
Дмитрий 1983
сообщение 20.7.2019, 21:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2019
Пользователь №: 363200



Здравствуйте!
Пожалуйста помогите понять причины произошедшего с целью предотвратить повторение.
Итак имею электрический накопительный бойлер в частном доме.
Пять лет работал без нареканий, вчера ночью прорвало трубку гибкой подводки.
Утром было обнаружено что трубку не просто прорвало а пробило током, причем не хило так с обоих концов.
При дефектовке обнаружен один поплавившийся ТЭН и сгорел аварийный термостат на входе.
Анод в хорошем состоянии. Внутри было прилично коричневого "пюре".
Все помыл, ТЭН и термостат, заменил - все заработало в штатном режиме.
Но мне что-то страшно.
Бойлер ставили наши деревенские спецы, никаких узо и дифавтоматов нет.
Подключен напрямую в щиток на отдельный обычный автомат 16а. Автомат что характерно во время аварии НЕ отключился.
Неисправный ТЭН не звонится ни в каких направлениях. Сопротивление показывает еденицу. Обрыв как я понимаю.
Проводка обычная 2 провода. Все заземление внутри состоит из перемычки от фланца к корпусу.
Собственно вопросы:
1. Что произошло?
2. Как дальше жить?

Заранее спасибо. Дмитрий.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_20190720_204713_01.jpg ( 409,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  IMG_20190720_204635.jpg ( 906,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  IMG_20190720_111726.jpg ( 723,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий 1983
сообщение 20.7.2019, 22:17
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 20.7.2019
Пользователь №: 363200



И вот еще, однажды я подключал маленький проточный бойлер и перепутал фазу и ноль. И при включении у меня точно так же продырявило шланг подводки. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 22.7.2019, 10:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1929
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Дмитрий 1983 @ 20.7.2019, 23:28) *
Пожалуйста помогите понять причины произошедшего с целью предотвратить повторение.

ИМХО.
Пробой (выгорание) оплетки гибкой подводки произошло именно из-за пробития ТЭНа на корпус и отсутствия заземления корпуса нагревателя. Роль провода заземления сыграли оплетки гибких подводок.
Если бы у Вас было нормальное заземление водонагревателя (а я бы не рискнул пользоваться водонагревателем без заземления), то отключился бы автомат, а не сгорели оплетки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.7.2019, 15:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(SSA @ 22.7.2019, 10:37) *
ИМХО.
Пробой (выгорание) оплетки гибкой подводки произошло именно из-за пробития ТЭНа на корпус и отсутствия заземления корпуса нагревателя. Роль провода заземления сыграли оплетки гибких подводок.
Если бы у Вас было нормальное заземление водонагревателя (а я бы не рискнул пользоваться водонагревателем без заземления), то отключился бы автомат, а не сгорели оплетки.

земли вроде нет, просто уравняны потенциалы между баком и кожухом, судя по фото.
а по нормальному к ним нужен подвод отдельный нуля, тогда автомат будет выбивать, а не выжигать сантехнику.

ПС такое еще бывает от электросварки smile.gif когда на первую попавшуюся трубу "массу" кидают и цепляют соседнюю трубу электродом или она (масса/земля) потом отваливается. тогда сварочный ток начинает перекидываться где получится, во вторичке с закрытыми ГВС последняя как раз стальная долго стоит и может быть неплохим заземлением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 30.7.2019, 13:02
Сообщение #5


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(Дмитрий 1983 @ 20.7.2019, 23:28) *
2. Как дальше жить?

как минимум - забить металлический стержень в землю на 2,5 м и к нему подсоединить заземляющий провод водонагревателя.
поставить вместо простого автомата - дифф. автомат
иначе в следующий раз пробой может пройти через тело принимающего душ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения