> Вентиляция кухни при перепланировке квартиры
kutukova.i
сообщение 5.8.2019, 16:44
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 329177



Добрый день!
В многоквартирном жилом доме сделали перепланировку, в следствие которой увеличилась площадь кухни, соответственно стандартный вытяжной вентиляционный канал 140х270 уже не проходит на расчет естественной вентиляции, механическую вентиляцию не поставить, так как этаж не последний и канал не независимый. можно ли увеличить размер вентиляционного отверстия в кухне для осуществления нормативного воздухообмена или может можно придумать что-то еще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.8.2019, 18:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А почему Вы решили, что воздухообмен должен увеличиться?
См. в СП 54.13330.2016 табл. 9.1 - для кухни имеет значение только какая у Вас плита. А общая площадь квартиры, как понимаю, не изменилась в связи с перепланировкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kutukova.i
сообщение 5.8.2019, 19:03
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 329177



Тоже ссылалась на этот пункт, но в городской архитектуре сослались на сп по газу, где говорится про трёхкратный воздухообмен в кухне и плюс 100 кубов на газовую плиту, итого получается 260 м3/ч, которые не проходят в стандартный проём. Предложили решение увеличить сечение вытяжного проёма путем устранения одного кирпичика из стены, но я не знаю насколько это законно и вообще делают ли так, как это может повлиять на другие квартиры
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 5.8.2019, 19:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3395
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(kutukova.i @ 5.8.2019, 19:03) *
Предложили решение увеличить сечение вытяжного проёма путем устранения одного кирпичика из стены

Веселые ребята. Они имеют в виду весь сателлит на кирпичик увеличить или только дырку?
Неплохой вариант еще вытяжную решетку покрасить в оранжевый, чтобы воздух лучше видел куда выходить.
СП54 - это не только вентиляция, это в целом норматив на проектирование жилых домов. И никакого другого расхода, кроме указанного в таб.9.1 там не высосать.
ТС, а можно в студию норматив, на который они ссылаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.8.2019, 19:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(kutukova.i @ 5.8.2019, 19:03) *
Тоже ссылалась на этот пункт, но в городской архитектуре сослались на сп по газу, где говорится про трёхкратный воздухообмен в кухне и плюс 100 кубов на газовую плиту, итого получается 260 м3/ч, которые не проходят в стандартный проём. Предложили решение увеличить сечение вытяжного проёма путем устранения одного кирпичика из стены, но я не знаю насколько это законно и вообще делают ли так, как это может повлиять на другие квартиры

Сослались - означает указали наименование/обозначение норм и номер пункта. А без такой ссылки это просто глупая болтовня с умным видом. На самом деле сп по газу это СП 62.13330.2011*, а в нём указано:
Цитата
7.1* Размещение газоиспользующего оборудования (для теплоснабжения, приготовления пищи и лабораторных целей) в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются СП 60.13330 и сводами правил по проектированию и строительству соответствующих зданий с учетом требований стандартов, а также документации предприятий-изготовителей, определяющих область и условия его применения.

Т.е. для Вашего здания надо смотреть в СП 54, других указаний в СП 62 просто нет.
Убрать кирпичик на входе воздуха в канал - ещё бОльшая глупость - сечение канала от этого никак не изменится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kutukova.i
сообщение 5.8.2019, 19:40
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 329177



Цитата(vsklokoch @ 5.8.2019, 19:13) *
Веселые ребята. Они имеют в виду весь сателлит на кирпичик увеличить или только дырку?
Неплохой вариант еще вытяжную решетку покрасить в оранжевый, чтобы воздух лучше видел куда выходить.
СП54 - это не только вентиляция, это в целом норматив на проектирование жилых домов. И никакого другого расхода, кроме указанного в таб.9.1 там не высосать.
ТС, а можно в студию норматив, на который они ссылаются?



только дырку в стене на кухне. теоретически такое же осуществимо? сборный канал большего сечения чем выход в кухню, если выбить кирпичик, то добьемся необходимого увеличения сечения?

ссылку на норматив напишу завтра, оставила бумажки на работе.

Сообщение отредактировал kutukova.i - 5.8.2019, 19:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.8.2019, 19:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(kutukova.i @ 5.8.2019, 19:40) *
сборный канал большего сечения чем выход в кухню, если выбить кирпичик, то добьемся необходимого увеличения сечения?

Нет, конечно!
Ваш канал-спутник объединяется со сборным каналом только под потолком выше расположенного этажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kutukova.i
сообщение 5.8.2019, 20:25
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 329177



Цитата(ИОВ @ 5.8.2019, 19:49) *
Нет, конечно!
Ваш канал-спутник объединяется со сборным каналом только под потолком выше расположенного этажа.


Спасибо!
подскажите еще, пожалуйста, согласно таблице 9.1 СП 54 для помещений с газовой плитой вытяжка - 100 м3/ч. то есть выходит неизменное число вне зависимости от площади кухни? будь то 10 м2 или 50 м2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 5.8.2019, 20:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(kutukova.i @ 5.8.2019, 20:25) *
... выходит неизменное число вне зависимости от площади кухни? будь то 10 м2 или 50 м2?

Вы задали вопрос в Горячей линии, но зарегистрировались на Форуме более 1,5 лет назад. Кто Вы по отношению к этой кухне? - проектировщик или жилец? Мне нужно знать, чтобы пояснить Вам понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kutukova.i
сообщение 5.8.2019, 20:45
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 329177



Цитата(ИОВ @ 5.8.2019, 20:43) *
Вы задали вопрос в Горячей линии, но зарегистрировались на Форуме более 1,5 лет назад. Кто Вы по отношению к этой кухне? - проектировщик или жилец? Мне нужно знать, чтобы пояснить Вам понятно.


Проектировщик, с вентиляцией жилых домов не приходилось еще сталкиваться

Сообщение отредактировал kutukova.i - 5.8.2019, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
trubo4ist
сообщение 5.8.2019, 21:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 525
Регистрация: 15.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 460



Цитата(kutukova.i @ 5.8.2019, 16:44) *
В многоквартирном жилом доме сделали перепланировку

А дом какого года постройки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 5.8.2019, 23:00
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Если у вас кроме плиты в кухне есть иное газоиспользующее оборудование, то возможно они правы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kutukova.i
сообщение 6.8.2019, 9:29
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 329177



Цитата(trubo4ist @ 5.8.2019, 21:11) *
А дом какого года постройки?


Дом введен в эксплуатацию в 2016. Жильцы говорят, что они в реальности сделали так, как предлагают в архитектуре - увеличили своё вытяжное отверстие разбив часть кладки. Четвертый этаж пятиэтажного дома, отверстие увеличивали таким образом

Сообщение отредактировал kutukova.i - 6.8.2019, 9:30
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.JPG ( 27,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kutukova.i
сообщение 6.8.2019, 9:48
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 329177



Цитата(327 @ 5.8.2019, 23:00) *
Если у вас кроме плиты в кухне есть иное газоиспользующее оборудование, то возможно они правы.


Да, на кухне есть газовый котел.
Но тогда неясно из какого расчета изначально проектировалась вентиляция:
первоначальная площадь кухни - 20,3м2. есть газовая плита и котел. высота потолков - 2,7м.
тогда 20,3*2,7*3 крата воздухообмена + 100м3/ч на плиту = 264м3/ч - которые не проходят в канал 140х270.
после перепланировки площадь кухни 39,2м2. в архитектуре сказали, что ПОЙДУТ НАВСТРЕЧУ и разрешат посчитать воздухообмен не на 3 крата, а на 1,5. получаем
39,2*2,7*1,5+100 = 259 м3/ч. даже меньше первоначального числа!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 6.8.2019, 10:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Добрый день.
Тут считать нужно. Размеры самого вентканала, решетки. А то, что предлагает архитектура - ну так расширьте отверстие. Это увеличит живое сечение конечно, но расход воздуха какой будет, вопрос.
Проблема всё равно может вернуться при проведении ТО ВКГО. Если газовики придут с анемометром. С 17-го года кажись ужесточились требования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.8.2019, 11:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а в какой канал пойдут требуемые для жилой площади кубы воздуха? Там ведь те же 3 куба на квадрат. Им куда выйти- только через вытяжку С\У?

Да и в пятиэтажных зданиях.. как правило не с союзом делают, а инд каналы на каждую квартиру свои и канал этот не союз, а просто канал, свой и сразу на чердак или над кролей закончится. Эт не считая, что это 4-й этаж и есть вариант, что в случае с союзом он может выйти сам на чердак не соеденившись с основным(в кирпиче каналы, а не бетонные вентблоки), а 5-й этаж совсем отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.8.2019, 8:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(kutukova.i @ 5.8.2019, 20:45) *
Проектировщик, с вентиляцией жилых домов не приходилось еще сталкиваться

В таком случае Вам надо ещё и учиться грамотно задавать вопросы - только в 13-ом посте Вы сообщили об этажности дома и годе его постройки, а в 14-ом, наконец, озвучили, что в кухне есть ещё и газовый котёл. Т,о., все предыдущие ответы Вам были сродни игре в "угадайку" - т.е. пустой тратой времени Вашего и нашего. thumbdown.gif

Цитата(kutukova.i @ 6.8.2019, 9:48) *
Да, на кухне есть газовый котел.
Но тогда неясно из какого расчета изначально проектировалась вентиляция:

Вам не ясно потому, что Вы не желаете это выяснять!
Для дома новой постройки в УК обязательно д.б. проекты, по которым этот дом построен - владельцам квартир УК обязана их предоставить для ознакомления. Т.е. Вы можете увидеть в АР/КЖ и конструкцию каналов для обсуждаемой квартиры, и, возможно, указания в ОВ по воздухообменам.

Если дом сдан в 2016 г., то, скорее всего, ОВ проектировалось по СП 60.13330.2012 и СП 54.13330.2011 - но это тоже можно увидеть в чертежах из УК.
В СП 54.13330.2011 тоже есть табл. 9.1, а в ней нормируемый воздухообмен для кухни с котлами с открытой и закрытой камерами сгорания. И там нет связи с кратностью, т.е. с объёмом/площадью кухни.Не хочу больше гадать - Вы можете и в проекте и по факту увидеть исполнение котла и определиться по воздухообмену этой кухни.
Ещё раз повторю - не было требований о 3-х-кратном воздухообмене в такой кухне!

Обратите внимание на эти замечания
Цитата(инж323 @ 6.8.2019, 11:33) *
а в какой канал пойдут требуемые для жилой площади кубы воздуха? Там ведь те же 3 куба на квадрат. Им куда выйти- только через вытяжку С\У?

Да и в пятиэтажных зданиях.. как правило не с союзом делают, а инд каналы на каждую квартиру свои и канал этот не союз, а просто канал, свой и сразу на чердак или над кролей закончится. Эт не считая, что это 4-й этаж и есть вариант, что в случае с союзом он может выйти сам на чердак не соеденившись с основным(в кирпиче каналы, а не бетонные вентблоки), а 5-й этаж совсем отдельно.

Каналы увидите в чертежах.
Объём вентиляции для жилых комнат увидите либо в чертежах ОВ, либо в табл. 9.1 СП 54...2011
А схема вентиляции квартиры наиболее понятно, по-моему, описана в п. 4.1 этого Пособия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 7.8.2019, 13:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Надёргать нет времени. Вложил, что под руку попалось. У газовиков были эти требования. Они же и дрючат как правило за невыполнение.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___402__.__5.1.PNG ( 203,62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  __402_____.PNG ( 137,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 34
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kutukova.i
сообщение 7.8.2019, 19:53
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 329177



Да, именно на сп 402 п.5,9 ссылались в архитектуре

Спасибо всем большое за помощь! Вы мне очень помогли)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 7.8.2019, 19:57
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



а какое отношение СП402 имеет к МКД? он не про них, а про газоснабжение только. А как решается вентиляция квартиры. Не кухни, по требованиям газовиков, а всей квартиры?

Сообщение отредактировал инж323 - 7.8.2019, 20:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.8.2019, 21:23
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(kutukova.i @ 7.8.2019, 19:53) *
Да, именно на сп 402 п.5,9 ссылались в архитектуре

Спасибо всем большое за помощь! Вы мне очень помогли)

Позвольте полюбопытствовать - чем Вам помог этт СП в споре с городской архитектурой?
Во-первых, начало действия СП 402 - 2019-06-06 - т.е. никакого отношения к МЖД, сданному в эксплуатацию в 2016 г. он не имеет и иметь не может, поскольку нормы не имеют обратной силы.
А во-вторых, и Вам, и ГорАрхитектуре в п. 5.9 СП 402 следует читать не только 1-й абзац, но также и
последний, т.к. он имеет самое прямое отношение к обсуждаемой кухне площадью 39 м2 - вполне
очевидно, что это и есть кухня-столовая:
Цитата
5.9 ...
В кухнях-столовых вытяжка предусматривается из расчета однократного воздухообмена в час и дополнительного объема воздуха 100 м3/ч на работу газовой плиты

Т.е. и по новым нормам для этой кухни 3 крата вовсе не требуются!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kutukova.i
сообщение 8.8.2019, 8:33
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 4.10.2017
Пользователь №: 329177



Цитата(ИОВ @ 7.8.2019, 21:23) *
Позвольте полюбопытствовать - чем Вам помог этт СП в споре с городской архитектурой?
Во-первых, начало действия СП 402 - 2019-06-06 - т.е. никакого отношения к МЖД, сданному в эксплуатацию в 2016 г. он не имеет и иметь не может, поскольку нормы не имеют обратной силы.
А во-вторых, и Вам, и ГорАрхитектуре в п. 5.9 СП 402 следует читать не только 1-й абзац, но также и
последний, т.к. он имеет самое прямое отношение к обсуждаемой кухне площадью 39 м2 - вполне
очевидно, что это и есть кухня-столовая:

Т.е. и по новым нормам для этой кухни 3 крата вовсе не требуются!


Дом сдан в 2016 году, а перепланировка сделана в 2019, значит и соответствовать должна нормам нынешнего года, разве нет?
А про однократный воздухообмен: да, все прочитали этот абзац, однако в стандартный канал такой объем всё равно не проходит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 8.8.2019, 9:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1236
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(kutukova.i @ 8.8.2019, 8:33) *
Дом сдан в 2016 году, а перепланировка сделана в 2019, значит и соответствовать должна нормам нынешнего года, разве нет?
А про однократный воздухообмен: да, все прочитали этот абзац, однако в стандартный канал такой объем всё равно не проходит


Вам совершенно правильно посоветовали (ув. ИОВ) обратиться к проектным данным раздела ОВ.
Расширив проём для вентрешетки (если я правильно понял, именно это вам посоветовали в архитектуре), да вы увеличите живое сечение, которое возможно и приведёт в -35 за бортом к необходимому расходу. Но сам канал, скорее всего больше чем заложено проектом, не даст.
По большому счёту они и так не работают нормально у многих. На это просто все закрывают глаза.
Почему привёл "газовый" СП, да потому, что слесаря ВДГО и ВКГО руководствуются именно этими нормами (точнее инструкциями, разработанными на их основе. Кстати кухни-столовой я там не видел - обучение проходил с почти год назад, но не пригодилось.). И они вполне обоснованно могут отключить вас от "трубы". Была бы одна только плита, не было столько проблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2019, 10:07
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(kutukova.i @ 8.8.2019, 8:33) *
Дом сдан в 2016 году, а перепланировка сделана в 2019, значит и соответствовать должна нормам нынешнего года, разве нет?

Нет, конечно! Даже при кап. ремонте не все новые нормы соблюдаются, поскольку касаются только определённого перечня работ, включаемых в объём кап. ремонта. А перепланировка квартиры не затрагивала ни конструктив здания, ни конструктив вентканалов, ни увеличение количества единиц газоиспользующего оборудования.

Цитата(kutukova.i @ 8.8.2019, 8:33) *
А про однократный воздухообмен: да, все прочитали этот абзац, однако в стандартный канал такой объем всё равно не проходит

Вы разработчик проекта перепланировки и не считаете нужным найти с помощью Вашего Заказчика проекты ОВ м АР/КЖ, а гадаете на кофейной гуще. thumbdown.gif
Какие решения заложены в проекте, никто просто угадать не может, уж тем более, проектировщик без опыта проетирования МЖД.

Вы ходите бесполезно по кругу и, к сожалению, не понимаете ни указания норм, ни пояснений по ним.
Ещё раз:
Цитата(ИОВ @ 7.8.2019, 21:23) *
...начало действия СП 402 - 2019-06-06 - т.е. никакого отношения к МЖД, сданному в эксплуатацию в 2016 г. он не имеет и иметь не может, поскольку нормы не имеют обратной силы.

И невозможно обсуждать пропускную способность вентканала, не видя проекта. Кстати - за проектные решения отвечаете вовсе не Вы, а разработчики проекта - потому, что количество единиц газоиспользуещего оборудования при перепланировке вообще не менялось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 8.8.2019, 10:44
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



а в чем проблема сделать этот проем, предъявить и заделать в исходное состояние?
в плане безопасности не будет ухудшений - у вас уже должны были ставить отсечные клапаны на вводе, так что зто уже в разы лучше "старых" советских типовых кухонь.
да и в расчете принимались всегда кухни с дверьми, отсеченные от коридоров, а в советских панельках двери либо демонтировались, либо всегда были открыты, то есть объем в расчетах всегда не соответствовал практике и проблем при этом не было - "аварии" единичные случаи раз в десятилетие.

ПС единственное окна все же делать нужно легкосбрасываемые smile.gif но это не к перепланировкам вопрос, а вообще заменам окон, вот это бы лучше требовали и спрашивали с вас/нас (собственников), а не отверстие непойми куда и зачем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2019, 11:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(jiexawcr @ 8.8.2019, 10:44) *
а в чем проблема сделать этот проем, предъявить и заделать в исходное состояние?

Нет, конечно, никакой проблемы. И заделывать потом не стОит - вдруг при очередном посещении газовщик захочет проверить/убедиться, что всё в соответствии с согласованным проектом. Проще купить и установить вентрешётку бОльшего размера. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 8.8.2019, 14:07
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 32753
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Интересно, на какой странице темы выяснится, что сданный в 2016 году проектировали до того и еще и до вступление в силу СП 2012 года?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 8.8.2019, 17:46
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3395
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(ИОВ @ 8.8.2019, 11:50) *
Нет, конечно, никакой проблемы. И заделывать потом не стОит - вдруг при очередном посещении газовщик захочет проверить/убедиться, что всё в соответствии с согласованным проектом. Проще купить и установить вентрешётку бОльшего размера. smile.gif

А управляющая компания предписания не начнет выдавать? Вроде как шахта - это уже оборудование общедомовое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 8.8.2019, 18:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(vsklokoch @ 8.8.2019, 17:46) *
А управляющая компания предписания не начнет выдавать? Вроде как шахта - это уже оборудование общедомовое.

Цитата(jiexawcr @ 8.8.2019, 10:44) *
заделать в исходное состояние

и нет проблем smile.gif стандартная работа по замечаниям.

ПС кстати, ИОВ, газовщики ходят раз в год, должны попасть не менее (читайте как "не сильно более") 60% квартир, то есть далеко не ко всем попадают.
у счастливчиков смотрят на предмет грубых нарушений и "нюхают" (газоанализируют). но вот что бы отверстия вентиляционные смотреть очень сомневаюсь. тем более на предпоследнем этаже, уже уставший человек (у нас женщина в последний раз проходила) не особо бздителен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 8.8.2019, 20:30
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 12216
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(инж323 @ 8.8.2019, 14:07) *
Интересно, на какой странице темы выяснится, что сданный в 2016 году проектировали до того и еще и до вступление в силу СП 2012 года?

Может, и ни на какой! laugh.gif
ТС предпочитает не обращаться к первоисточнику/проекту, а задавать бессмысленные и бесполезные вопросы людям, также ничего не знающим ни о проектных решениях, ни о нормах, по которым проект разрабатывался. wink.gif И эта глупость уже 30 постов набрала.

Цитата(jiexawcr @ 8.8.2019, 18:51) *
ПС кстати, ИОВ, газовщики ходят раз в год, должны попасть не менее (читайте как "не сильно более") 60% квартир, то есть далеко не ко всем попадают.

В этой кухне ещё и котёл отопительный стоит - я не знаю, может такому оборудованию больше внимания уделяют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 17:47