Диалог специалистов АВОК _ BACnet по-русски _ Бакнет-шлюз от Дайкин DMS502B51. Первое подключение.

Автор: Lex 12.8.2008, 5:57

Коллеги !

У кого есть опыт работы с сабжем, подскажите, какой у него айпи по умолчанию ?
Как к нему подцепиться сначала ?
Требуется ли его настройка какими-либо утилитами ?

Заранее спасибо.

Автор: Sagan 12.8.2008, 14:44

Работали со шлюзом DMS502A51.
Начальный IP у него, если память не изменяет - 192.168.2.1
Конфигурационный софт (цепляется по RS-232) позволяет сменить IP, и выполнить еще ряд настроек. Вообще эта софтина нам очень помогла при пусконаладке.
Сейчас шлюз работает, контролирует 19 кондиционеров через преобразователи KRP928. Проблем никаких.

Автор: Lex 12.8.2008, 17:46

To Sagan.
За инфу спасибо, попробуем.
Конфигурационным софтом поделитесь ? Или платный ? Тогда хотя бы название.

Автор: Головин А.А. 12.8.2008, 17:59

2 Lex,

1/2 ОФФ:
А представительство Дайкин или Даичи не помогают по вопросам подключения через данный шлюз? Пробовали к ним обращаться? (просто интересно как поддержка у них построена)

Автор: Lex 13.8.2008, 4:13

2 Головин А.А.
Местные быстро отвечают только на вопросы, связанные с кондиционированием (что естественно),
для ответов на вопросы и шлюзах берут тайм-аут, видимо для сязи с Москвой smile.gif
В саму первопрестольную мы пока не обращались,
но как правило там отправяют к региональным представителям, если таковые имеются.

Автор: Sagan 13.8.2008, 8:50

По поводу техподдержки в области дайкиновской автоматики советую звонить в Даичи Алексею Харитонову. Человек хороший, поможет чем сможет.
По поводу софта - в личку.

Автор: Nick 11.2.2010, 15:10

Решил попробовать, да вот цена кусается, самое интересное, что такое же устройство, но на LON, стоит в 5 раз дешевле, интересно, с чем это связано. По ходу придется делать на LON.

Автор: signet 7.11.2013, 16:22

Если есть у кого конфигурационный софт для DMS502A51, поделитесь плиз!

Автор: Nick 8.11.2013, 10:07

Цитата(signet @ 7.11.2013, 17:22) *
Если есть у кого конфигурационный софт для DMS502A51, поделитесь плиз!

Где то был, надо искать...
Обратитесь в DAIKIN, у них есть доступ к Файл серверу, он у них там запрятан...

Автор: signet 11.11.2013, 12:10

Подскажите плиз, как подключиться к этому чудо девайсу DMS502. Есть инструкция, хоть и на английском языке, но все понятно, загвоздка в "Generic NULL Modem v2", что за драйвер такой и где его взять? И как правильно подключаться к устройству через RS232 или Ethernet?

Автор: Emelyanovich 11.11.2013, 14:16

Первое подключение осуществляется по Ethernet. Во вложении программа для конфигурирования шлюза, документация по конфигурированию и пример файла с переменными

 BACnetInterface_DMS502B51_PointListCalculateByEXCEL_tcm135_764681.xls ( 1,2 мегабайт ) : 204

 BACnet.zip ( 19,23 мегабайт ) : 186

 DMS502B51_71_51D_ver6.32.00_SetupToolVer_tcm135_76511.zip ( 620,58 килобайт ) : 160

Автор: signet 11.11.2013, 14:58

Большое спасибо, сейчас буду "курить" что к чему.

Автор: signet 11.11.2013, 18:08

Итак, подведем итоги, данный тулз "Bacnetsetup" нужен для конфигурации шлюза, это я сделал. Подключенные к шлюзу внутренние блоки кондиционеров я не увидел, скорей всего проблемы в линии, бог с ними, завтра разберусь. На сколько я понял экселевский файл "PointList", нужен для генерации Bacnet ID устройств, то есть зная номер порта "Port Number" и адрес устройства "NET Address" по какой то чудо формуле генериться BacnetID? все правильно? И пока я в тулзе не увижу сеть, я не узнаю порты и адреса устройств (кондиционеров)?? Поправьте меня если я не правильно понял!

Автор: Emelyanovich 12.11.2013, 6:07

1. Необходимо настроить адреса внутренних блоков, если будут одинаковые адреса, то соответственно ничего видно не будет (адрес задается с пульта).
2. На один порт DIII-net шлюза должно быть не более 10 наружных блоков и 64 внутренних блоков. Если одно из этих чисел больше необходимо существующую сеть делить на две сети.
3. Bacnet-адрес задается в программе для конфигурирования шлюза один раз и затем забивается в строку BACnet Gateway Device Instance Number в экселевком файле Instance number переменных генерируются автоматически.
4. На самом шлюзе номера портов: слева - 1, справа -2. ДЛя карты расширения номера портов будут соответственно 3 и 4. Адрес внутреннего блока задается в виде 1-03, где 1 это номер порта на шлюзе, 03 это адрес внутреннего блока.

Автор: signet 12.11.2013, 8:44

Спасибо за содержательный ответ, теперь вроде точно все понятно!! Задам наверное последний глупый вопрос, у нас не подключен не один наружный блок)), это нормально?? просто проектом занимался не я, а общаться с этим человеком нет возможности.

Автор: Emelyanovich 12.11.2013, 10:26

Если наружный блок не подключен к шлюзу вы не сможете задать адреса внутренних блоков.

Автор: signet 12.11.2013, 11:43

Может я ранее не правильно написал, у нас простая сплит система, а не VRV. И вроде получается все правильно, от шлюза до внутренних блоков идет линия. Загвоздка сейчас с поиском описания на пульт, чтоб задать адрес кондиционера. Нашел в пульте параметры SETTIHG, а в каком именно параметре присваивается адрес пока не понятно.

Автор: Emelyanovich 12.11.2013, 12:00

Если вы посмотрите мануал к шлюзу, то увидите, что на 176 странице указано как установить адреса внутреннего блока. И я не уверен, что шлюз будет работать со сплит-системами, в мануале рассматривается работа только с VRV системами и на обложке мануала указано: "Monitoring & control for VRV & HRV

Автор: signet 12.11.2013, 21:12

Не-не, все работает отлично и с сплит системами, разобрался. Всем большое спасибо за помощь!!! а особенно Emelyanovich!!

Автор: signet 13.11.2013, 14:03

Все адреса бакнет регистров читаются на ура, уставка тем-ры записывается, но вот не могу по бакнету включить кондиционер. В бакнет адрес "ON/OFF (setting)" записываю-1, и кондиционер встает по аварии Error Code=150. Через программу BacnetSetup кондиционер включается, а при записи напрямую в регистр нет. Кто сталкивался с данной проблемой помогите плиз!

Автор: magnat2011 23.10.2017, 4:51

Кто сталкивался подскажите -
нужно описание кодов аварий
которыче приходят с дайкинов, через шлюз

приходит цифра 150 - нигде нет описания что это за авария
и как ее трансформировать в код аварии Дайкин в виде буквы и цифры

Автор: Viktorru 7.3.2018, 10:00

Ребята, подскажите пожалуйста как вы смогли к этому сабжу пробиться. Поддержка дайчи показала нам от ворот поворот) Сказали у нас таких специалистов нет) А Харитонова вечно на месте нет) Проблема в том что ни по кроссовому, ни по прямым кабелям через хаб он не виден, а через 232 интерфейс не получается найти драйвер null modem v2 для Windows 7

Автор: Viktorru 7.3.2018, 16:47

Разобрался, ешкин кот. Всего навсего надо было включить переключатель backup. Если этого не сделать - он к себе не пустит) А информация об этом есть только в мануале по обновлению, либо я читал невнимательно... Короче, надеюсь кому-нибудь эта инфа сэкономит время.

Автор: iNemcev 19.4.2018, 10:28

Коллеги, а не поделится ли кто последней версией софтинки для настройки DMS502B71 ?
А то что-то данные из 6.32 и экспорт из сименского сканера не сходятся, уже не знаю как понять какие блоки к каким переменным относятся... или это кто-то криво шлюз настроил до меня?

Автор: iNemcev 20.4.2018, 11:52

Вроде как последняя версия на сегодня DMS502B51-71-51D SetupTool ver6.340, добавлю, вдруг кому пригодится rolleyes.gif

 DMS502B51SetupToolver6.340.zip ( 578,09 килобайт ) : 48
 

Автор: Nurmurod 16.5.2018, 19:08

Добрый вечер коллеги, прошу помочь с возникшим вопросом по интеграции BACnet системы с данным шлюзом
Есть контроллер сименс работающий на BACnet on UDP/IP, вопрос можно ли интегрировать к нему DMS502A51(TCP или UDP не понятно)
не могу найти данную информацию по шлюзу. Недавно начал изучать систему прошу строго не судить
Предполагаю что стандарт BACnet использует только UDP/IP или все-таки может работать на TCP/IP???
Прошу уточнить данный вопрос


Автор: iNemcev 29.5.2018, 17:20

Цитата(Nurmurod @ 16.5.2018, 19:08) *
Добрый вечер коллеги, прошу помочь с возникшим вопросом по интеграции BACnet системы с данным шлюзом
Есть контроллер сименс работающий на BACnet on UDP/IP, вопрос можно ли интегрировать к нему DMS502A51(TCP или UDP не понятно)
не могу найти данную информацию по шлюзу. Недавно начал изучать систему прошу строго не судить
Предполагаю что стандарт BACnet использует только UDP/IP или все-таки может работать на TCP/IP???
Прошу уточнить данный вопрос

Всё интегрируется по bacnet'у как любое другое устройство, в чём вопрос то?

Автор: Nurmurod 31.5.2018, 15:13


Вопрос в том что контроллер PXC... работает на BACnet over UDP/IP, а шлюз Daikin неизвестно(UDP или TCP)?

Существует ли вариант что сторонние устройства BACnet могут работать по BACnet over TCP/IP?

Автор: iNemcev 31.5.2018, 17:48

Цитата(Nurmurod @ 31.5.2018, 15:13) *
Вопрос в том что контроллер PXC... работает на BACnet over UDP/IP, а шлюз Daikin неизвестно(UDP или TCP)?

Существует ли вариант что сторонние устройства BACnet могут работать по BACnet over TCP/IP?
Разве весь BACnet работает не по принципу udp? По крайне мере могу сказать, что DMS502B71 работает по udp точно.

Автор: Vladimir_Gorbunkov 9.6.2021, 13:07

Добрый день. Подскажите пожалуйста, при первом включении шлюза, Ethernet port работает? Проблема в том что, вообще не видит активного порта. И лампы линка на самом шлюзе "мертвые". Использую кабель прямого подключения по схеме B. Складывается ощущение, что порт на шлюзе мертвый. Или возможно нужно его активировать подключившись по RS232?

Автор: Eugene Gekhtman 14.6.2021, 13:05

Цитата(Vladimir_Gorbunkov @ 9.6.2021, 13:07) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при первом включении шлюза, Ethernet port работает? Проблема в том что, вообще не видит активного порта. И лампы линка на самом шлюзе "мертвые". Использую кабель прямого подключения по схеме B. Складывается ощущение, что порт на шлюзе мертвый. Или возможно нужно его активировать подключившись по RS232?

А к какой системе Вы пытаетесь подключится? VRV? Сплиты?
я бы вообще подключался через кулмастер, там все просто и почти никаких настроек.
Сразу все отображается
Эти родные шлюзы громоздкие и допотопные

Автор: fanoffff 8.7.2021, 14:38

Цитата(Vladimir_Gorbunkov @ 9.6.2021, 13:07) *
Добрый день. Подскажите пожалуйста, при первом включении шлюза, Ethernet port работает? Проблема в том что, вообще не видит активного порта. И лампы линка на самом шлюзе "мертвые". Использую кабель прямого подключения по схеме B. Складывается ощущение, что порт на шлюзе мертвый. Или возможно нужно его активировать подключившись по RS232?

Чуть ранее вроде ответили на этот вопрос. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=29484&view=findpost&p=1358512