Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя":
1. «Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.» Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г. N 99/пр.
2. «Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя.» Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034.
3. МДС 41-4.2000 «Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителя в водяных системах коммунального теплоснабжения». Утверждена приказом Госстроя России от 06.05.2000 N 105
4. РД 34.09.102 «Правила учета тепловой энергии и теплоносителя».
По «Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»:
«п. 115. При отсутствии в точках учета приборов учета или работы приборов учета более 15 суток расчетного периода определение количества тепловой энергии, расходуемого на отопление и вентиляцию, осуществляется расчетным путем и основывается на пересчете базового показателя по изменению температуры наружного воздуха за весь расчетный период.
п. 116. В качестве базового показателя принимается значение тепловой нагрузки, указанное в договоре теплоснабжения.
п. 117. Пересчет базового показателя производится по фактической среднесуточной температуре наружного воздуха за расчетный период, принимаемой по данным метеорологических наблюдений ближайшей к объекту теплопотребления метеостанции территориального органа исполнительной власти, осуществляющего функции оказания государственных услуг в области гидрометеорологии.»
Это есть на сайте!
По «Методике осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», расход тепловой энергии на отопление осуществляется в соответствии с п.66:
«п. 66. Для целей отопления и вентиляции в случае, если в точках учета отсутствуют приборы учета или приборы учета не работают более 30 суток отчетного периода, определение количества тепловой энергии на отопление и вентиляцию расчетным путем осуществляется по формуле:
, Гкал, (8.2)
где:
- базовый показатель по проектной документации, Гкал/ч;
- расчетная температура воздуха внутри отапливаемых помещений, +18°C; по ГОСТ Р 51617-2000 Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия. таблица 3, «Температура воздуха в помещениях в холодный период года +18°C.
- фактическая среднесуточная температура наружного воздуха за отчетный период, °C для Москвы, на основании информации с сайта:
http://www.pogodaiklimat.ru и «Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя»:
«п.117. Пересчет базового показателя производится по фактической среднесуточной температуре наружного воздуха за расчетный период, принимаемой по данным метеорологических наблюдений ближайшей к объекту теплопотребления метеостанции территориального органа исполнительной власти, осуществляющего функции оказания государственных услуг в области гидрометеорологии.» ;
- расчетная температура наружного воздуха, указанная в проекте отопления (вентиляции), -28 °C;
T - время отчетного периода, час.
Формула не вставилась, но разберетесь.
Перечислены нормативы, действующие в 2017 году, расчет делался для суда в Подмосковье.