> Изоляция в ИТП
gula1812
сообщение 6.4.2016, 11:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 31.3.2016
Пользователь №: 293906



Подскажите какую изоляцию сейчас применяют при проектировании ИТП. Я пока применил мин. маты по ГОСТ 21880-94 и стеклопластик сверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 6.4.2016, 12:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Роквул+окожушивание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.4.2016, 14:02
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12238
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(gula1812 @ 6.4.2016, 11:40) *
Подскажите какую изоляцию сейчас применяют при проектировании ИТП. Я пока применил мин. маты по ГОСТ 21880-94 и стеклопластик сверху.

Если ИТП в производственном здании, то можно эти материалы. Если здание жилое/общественное, то стеклопластик нельзя (он не относится к группе НГ) - нужна окожушка. См. СП 41-101-95:
Цитата
4.66 Материалы и изделия для теплоизоляционных конструкций трубопроводов, арматуры и оборудования тепловых пунктов, встроенных в жилые и общественные здания, должны приниматься негорючие.

Не смотря на то, что это указание не соответствует действующему СП 61.13330.2012, эксперты настаивают на выполнении именно НГ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Грушемух
сообщение 7.4.2016, 21:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290234



Цилиндры/маты минераловатные кашированные фольгой..
Либо полотно ИПС/ХПС/маты в обкладке из стеклохолста.
Основание - п.5.15 СП 61.13330

Сообщение отредактировал Грушемух - 7.4.2016, 21:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 9.4.2016, 14:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Не вся фольгированая вата НГ, много Г1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 11.4.2016, 19:39
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(cpt @ 9.4.2016, 14:59) *
Не вся фольгированая вата НГ, много Г1

приведите пример НГ фольгированной, я такой не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Грушемух
сообщение 11.4.2016, 21:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290234



как пример http://www.paroc.ru/resheniya-i-producty/p...red-mat-100-al1 и другие с фольгой неармированной.




Сообщение отредактировал Грушемух - 11.4.2016, 21:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 12.4.2016, 5:35
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Rockwool Wired Mat 80
http://download.rockwool.ru/media/141420/c..._20.04.2020.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 12.4.2016, 10:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Грушемух @ 11.4.2016, 21:45) *
как пример http://www.paroc.ru/resheniya-i-producty/p...red-mat-100-al1 и другие с фольгой неармированной.

Интересная вещь, только как монтаж производить?
У Роквул цилиндры под Д трубы. А тут как?

Цитата(cpt @ 12.4.2016, 5:35) *

Что это и как относится к моему вопросу?


Все это фигня, вот чего предлагают.
http://www.korundmos.ru
Коэффициент опережает инертные газы в вакууме ))).
Уже были пробы, содрали теплоизоляцию и покрасили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Грушемух
сообщение 12.4.2016, 14:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 16.2.2016
Пользователь №: 290234



biggrin.gif корунд да хорош. помню на работе предлагали чай попить с покрашенной чашки. фокусники.
А на счет матов так тов. cpt привел сертификат соответствия, где указано, что Вайред Мат80 такой-то тоже НГ.
По поводу неармированной и армированной фольги, по нормам целостность ее не важна же, трубы не холодные, вата не намокнет.
Остается эстетический вид после того как какой-нить кот когтями пройдется.. ну.
По поводу монтажа на сайте Роквул появился типовой проект красивый.. кажется на DN50 и выше маты эскизы есть

Сообщение отредактировал Грушемух - 12.4.2016, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 12.4.2016, 15:28
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Грушемух @ 12.4.2016, 14:06) *
По поводу монтажа на сайте Роквул появился типовой проект красивый.. кажется на DN50 и выше маты эскизы есть


Вопрос соответствует эта фольга нормам по доп покровного слоя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел 22
сообщение 27.3.2017, 14:55
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.3.2017
Пользователь №: 317272



Доброго времени суток, уважаемые форумчане!

Подскажите пожалуйста в следующем вопросе: сколько мм. должна составлять толщина теплоизоляции трубопроводов в ИТП и каким документом регламентируется ее наличие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 28.3.2017, 4:44
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Павел 22, здравствуйте.
Толщина тепловой изоляции трубопроводов ИТП определяется расчетом в соответствии с СП 61.13330.2012 по заданной температуре на поверхности изоляции. Температура на поверхности изоляции принимается в соответствии с п. 4.65 СП 41-101-95. Этим же пунктом регламентируются условия ее наличия или отсутствия.
P.S. После расчета изоляции можно определить необходимость отопительного прибора, а также выполнить расчет вентиляции для помещения ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Павел 22
сообщение 28.3.2017, 8:24
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.3.2017
Пользователь №: 317272



Цитата(FonViZZin @ 28.3.2017, 6:44) *
Павел 22, здравствуйте.
Толщина тепловой изоляции трубопроводов ИТП определяется расчетом в соответствии с СП 61.13330.2012 по заданной температуре на поверхности изоляции. Температура на поверхности изоляции принимается в соответствии с п. 4.65 СП 41-101-95. Этим же пунктом регламентируются условия ее наличия или отсутствия.
P.S. После расчета изоляции можно определить необходимость отопительного прибора, а также выполнить расчет вентиляции для помещения ИТП.


FonViZZin, спасибо большое за грамотный и компетентный ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения