> Мощность котла
AfterL1fe
сообщение 8.4.2017, 18:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.10.2015
Пользователь №: 281521



Доброго времени суток. Вот волей-неволей пришлось столкнуться с теплоэнергетикой/теплотехникой. Ситуация такова: есть котловой контур отопления 95/70 и отдельный контур ГВС. Все эта система работает за счет теплообменника в котором ГВС подогревается от отопления и отпускается дальше потребителю. И вот у меня возникает вопрос какой мощности должен быть котел если нагрузка на ГВС Qгвс=0,9 Гкал/час.
По факту температуры следующие T1=90, T2=76, T3=46, T4=61.
Или же подскажите источник в котором можно посмотреть подобные расчеты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 8.4.2017, 18:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(AfterL1fe @ 8.4.2017, 18:16) *
если нагрузка на ГВС Qгвс=0,9 Гкал/час.

Эта величина - максимальная часовая, или какая-то усреднённая?
Следующий вопрос о том, какой конструкции водоподогреватель - емкостной или скоростной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AfterL1fe
сообщение 8.4.2017, 19:01
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.10.2015
Пользователь №: 281521



Да, максимальная часовая нагрузка
Теплообменник марки ЭТ-0,21с, но опять же не нашел какой он(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 8.4.2017, 19:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Мощность котла нетто= мах. расчетная нагрузка отопления+ мах ГВС + вентиляция если таковая есть , ну и 20% сверху.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.4.2017, 19:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 8.4.2017, 21:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



У Вас опечатка в температурах - Т3 = 61 С

Если у Вас теплоообменник без бака- акккумулятора ГВС - то - мощность котла = нагрузка, на отопление + макс. на ГВС + запас, как отметил коллега выше, если есть бак- аккумулятор то его расчет приведен в старом СНиП " Внутреннее водоснабжение и канализация" п. 13. Или, наоборот, если не хватает мощности - можно подобрать бак- аккумулятор ( бойлер косвенного нагрева)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 8.4.2017, 22:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(CNFHSQ @ 8.4.2017, 19:35) *
Мощность котла нетто= мах. расчетная нагрузка отопления+ мах ГВС + вентиляция если таковая есть , ну и 20% сверху.

Это необязательно. Зачастую нагрузку отопления можно обеспечивать во время уменьшения нагрузки гвс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 8.4.2017, 22:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Хорошо, тогда сразу возникает вопрос: насколько конкретно можно снижать нагрузку от максимальной?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 8.4.2017, 23:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 5936
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Котельные сплошь и рядом работают с дефицитом мощности. Но учтите, при Мах нагрузке на котлы КПД снижается, да и ресурс котлов тоже.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.4.2017, 23:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AfterL1fe
сообщение 9.4.2017, 9:52
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.10.2015
Пользователь №: 281521



Прочитал я все комментарии выше и пришел к выводу, что я не правильно описал мою проблему. Сейчас попробую переформулировать.
Какой должна быть мощность котла работающего с температурным графиком 95/70 чтобы ее хватило на подогрев воды в теплообменнике с 46 до 61 градусов. Котел работает только на отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 9.4.2017, 10:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(AfterL1fe @ 9.4.2017, 9:52) *
на подогрев воды в теплообменнике с 46 до 61 градусов. Котел работает только на отопление.

Для нагревания воды с 46 до 61 градуса с расходом, например, 10 м3/ч нужна теплопроизводительность, как минимум, 0,15 Гкал/ч (175 кВт).

Если "котёл работает только на отопление", то какая разница, какой он мощности - к ГВС он отношения не имеет... unsure.gif

Цитата(AfterL1fe @ 8.4.2017, 18:16) *
какой мощности должен быть котел если нагрузка на ГВС Qгвс=0,9 Гкал/час.

Если максимальная часовая нагрузка ГВС - 0,9 Гкал/ч, то для случая со скоростным водоподогревателем требуется котёл с теплопроизводительностью не менее 0,9 Гкал/ч.

Сообщение отредактировал Смит - 9.4.2017, 10:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения