Цитата(AfterL1fe @ 9.4.2017, 9:52)
на подогрев воды в теплообменнике с 46 до 61 градусов. Котел работает только на отопление.
Для нагревания воды с 46 до 61 градуса с расходом, например, 10 м3/ч нужна теплопроизводительность, как минимум, 0,15 Гкал/ч (175 кВт).
Если "котёл работает только на отопление", то какая разница, какой он мощности - к ГВС он отношения не имеет...
Цитата(AfterL1fe @ 8.4.2017, 18:16)
какой мощности должен быть котел если нагрузка на ГВС Qгвс=0,9 Гкал/час.
Если максимальная часовая нагрузка ГВС - 0,9 Гкал/ч, то для случая со скоростным водоподогревателем требуется котёл с теплопроизводительностью не менее 0,9 Гкал/ч.
Сообщение отредактировал Смит - 9.4.2017, 10:26