Цитата
ссылается на СНиП 3.05.03-85 "тепловые сети" в котором про категории ничего нет
В нем и не может быть - это СНиП
по производству работ. Хоть и называется "Тепловые сети". Нечего там искать.
СНиП II-35-76 заменен на СП 89.13330.2012, и процитированный пункт надо читать до конца
Цитата
К первой категории относятся:
котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения;
котельные, обеспечивающие тепловой энергией потребителей первой и второй категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепловой энергии.
Перечни потребителей по категориям устанавливаются в задании на проектирование.
Ко второй категории – остальные котельные.
В СП 124.13330.2012, который заменил 41-02-2003 сказано:
Цитата
4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три
категории:
Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилые и общественные здания до 12 °С;
промышленные здания до 8 °С.
Третья категория – остальные потребители.
Вот в соответствии с этими определениями и указывайте в
задании на проектирование (не "ТЗ"!) перечень
потребителей по категориям.