сообщение 26.4.2017, 13:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108385



СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) гласит : "4.8 Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям (согласно СП 74.13330) подразделяются на котельные первой и второй категории.".

Если открыть СП 74.13330 (СНиП 3.05.03-85), то там нет ничего про категории потребителей, за то о них (о категориях) есть в СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003). СНиП II-35-76 и СНиП 41-02-2003 оба называются "тепловые сети".



Нужно разработать ТЗ на котельную, резерв мощности выбирать исходя из категории потребителей (она, согласно СНиП 41-02-2003 вторая) при этом логично ссылаться на СНиП II-35-76 "котельные установки" который в свою очередь ссылается на СНиП 3.05.03-85 "тепловые сети" в котором про категории ничего нет.

Кто нить может объяснить или подсказать другой документ на который сослаться при указании пункта резервной мощности?

Сообщение отредактировал sysrqbreak - 26.4.2017, 13:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugene.raynor
сообщение 26.4.2017, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 293
Регистрация: 27.10.2016
Из: г. Конотоп, Украина
Пользователь №: 308075



Цитата(sysrqbreak @ 26.4.2017, 13:41) *
СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) гласит : "4.8 Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям (согласно СП 74.13330) подразделяются на котельные первой и второй категории.".

Если открыть СП 74.13330 (СНиП 3.05.03-85), то там нет ничего про категории потребителей, за то о них (о категориях) есть в СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003). СНиП II-35-76 и СНиП 41-02-2003 оба называются "тепловые сети".



Нужно разработать ТЗ на котельную, резерв мощности выбирать исходя из категории потребителей (она, согласно СНиП 41-02-2003 вторая) при этом логично ссылаться на СНиП II-35-76 "котельные установки" который в свою очередь ссылается на СНиП 3.05.03-85 "тепловые сети" в котором про категории ничего нет.

Кто нить может объяснить или подсказать другой документ на который сослаться при указании пункта резервной мощности?

нормативной документацией уже давно занимаются не научные сотрудники, а недалёкие чинуши, ничего не смыслящие и не охватывающие предмет...
з.ы. в ПТЭ и ПТБ старого образца, к примеру, чётко очерчивались нормы и правила, а также пояснялось необходимость соблюдения требований. сейчас вот, к примеру, наплодили групп по электробезопасности, а назначение всего этого зоопарка не пояснили...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.4.2017, 16:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475



Цитата
ссылается на СНиП 3.05.03-85 "тепловые сети" в котором про категории ничего нет

В нем и не может быть - это СНиП по производству работ. Хоть и называется "Тепловые сети". Нечего там искать.

СНиП II-35-76 заменен на СП 89.13330.2012, и процитированный пункт надо читать до конца

Цитата
К первой категории относятся:

котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения;
котельные, обеспечивающие тепловой энергией потребителей первой и второй категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепловой энергии.

Перечни потребителей по категориям устанавливаются в задании на проектирование.

Ко второй категории – остальные котельные.


В СП 124.13330.2012, который заменил 41-02-2003 сказано:

Цитата
4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три
категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилые и общественные здания до 12 °С;
промышленные здания до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители.


Вот в соответствии с этими определениями и указывайте в задании на проектирование (не "ТЗ"!) перечень потребителей по категориям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elessar
сообщение 26.4.2017, 16:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171011



СП 89. п4.8 Котельные по надежности отпуска тепловой энергии потребителям (согласно СП 74.13330) подразделяются на котельные первой и второй категории.

К первой категории относятся:
котельные, являющиеся единственным источником тепловой энергии системы теплоснабжения;
котельные, обеспечивающие тепловой энергией потребителей первой и второй категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепловой энергии. Перечни потребителей по категориям устанавливаются в задании на проектирование.

Ко второй категории - остальные котельные.

СП 124. 4.2 Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
жилые и общественные здания до 12 °С;
промышленные здания до 8 °С.

Третья категория - остальные потребители.

Совершенно разные понятия - Отпуск тепла и потребление тепла. Котельная может быть и 1 категории, а потребители и 1 и 2 категорий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sysrqbreak
сообщение 27.4.2017, 6:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108385



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2024, 20:28