> ДУ и КДУ
Avs-1
сообщение 29.3.2017, 11:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 9.11.2016
Пользователь №: 308888



Всем привет!
Есть ли в нормативной документации требование о том, что системы ДУ и компенсации ДУ необходимо разносить друг от друга?
Я прекрасно понимаю, что их надо разносить подальше друг от друга, но Зак и Архитектор не внемлют логике, а понимают только конкретный пункт норм.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NOVIK_N
сообщение 29.3.2017, 18:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1419
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71



Цитата(Avs-1 @ 29.3.2017, 11:15) *
понимаю, что их надо разносить подальше друг от друга.
Предполагаю, что речь идет о помещениях, смежных с горящим, т.к. обычно в них проявляется стесненность при размещении вентиляционных отверстий.

Прежде чем беспокоиться о расположении вентиляционных отверстий, надо решить более сложную задачу, которые влияют на выбор местоположения отверстий, но из-за отсутствии методики расчета (расчетный режим - открытая дверь выхода из коридора, нет подачи воздуха через ветвь, компенсирующую вытяжку из коридора при закрытой двери) часто остается без внимания.

Вентиляция коридора при пожаре решает ДВЕ задачи:
1 - обеспечение возможности открытия двери эвакуационного выхода;
2 - предотвращение выпуска дыма из коридора на дальнейшие пути эвакуации.

Решение этих задач сопровождается интенсивным разбавлением дыма (кратность газообмена ~ 200), что помогает эвакуирующемся менее болезненно преодолевать задымленный коридор.

При обеспечении открывания двери надо выбрать, какой делать компенсацию вытяжки при закрытой двери эвакуационного выхода - принудительной или естественной? При выборе естественной компенсации надо не забывать о сопротивлении этой ветви сети. В многоэтажном здании на каждом этаже подача компенсирующего воздуха должна контролироваться ДВУМЯ клапанами - нормально закрытым противопожарным и обратным (должен перекрывать подачу при открытии двери выхода из коридора). Клапана вносят существенную лепту в сопротивление этой подающей сети и, скорее всего, не позволят обеспечить такое разрежение в коридоре, при котором можно будет открыть выходную дверь. Применение же принудительной подачи компенсирующего воздуха делает проблему близости подающего и удаляющего вентиляционных отверстий не такой острой.

Естественно, подающий воздух в коридор вентилятор должен включаться только при возникновении в коридоре разрежения (или перепада давления на двери), выше допустимого.

Сообщение отредактировал NOVIK_N - 29.3.2017, 18:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения