> Аварийная вентиляция
anna_ivan95
сообщение 4.7.2018, 16:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 11.2.2018
Пользователь №: 336696



Доброго день! У меня такая ситуация: в цехе стоит установка, которая работает на фреоне. Поэтому нужно разработать аварийную вентиляцию, в случае если произойдет утечка фреона.
Есть ли какие-нибудь особенности при проектировании такой системы? И еще вопрос: фреон тяжелее воздуха, не будет ли он оседать в воздуховоде? как в этом случае рассчитать систему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 4.7.2018, 17:39
Сообщение #2





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(anna_ivan95 @ 4.7.2018, 16:17) *
Доброго день! У меня такая ситуация: в цехе стоит установка, которая работает на фреоне. Поэтому нужно разработать аварийную вентиляцию, в случае если произойдет утечка фреона.
Есть ли какие-нибудь особенности при проектировании такой системы? И еще вопрос: фреон тяжелее воздуха, не будет ли он оседать в воздуховоде? как в этом случае рассчитать систему?


Какой хладагент ?

Есть превышение ПДК в помещении в случае разгерметизации ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 9.7.2018, 17:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вытяжка в основном из нижней зоны, включение по анализаторам на данный тип фреона. Ну и укажите тип и надо плясать от размеров возможной утечки.
У меня было помещение с промышленными холодильными машинами, так там 12 крат аварийку надо было делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 18:28