Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Разводка приточных воздуховодов в магазине, Разводка приточных воздуховодов в магазине
ChenAcclaim
сообщение 6.11.2019, 13:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2012
Из: Тверь
Пользователь №: 174545



Товарищи, добрый день! Сделал проект для магазина продовольственного. Проект выполнен согласно нормам. Притчные, вытяжные воздуховоды, а так жен решётки распределил равномерно. Заказчику всё понравилось. НО как всегда когда посчитали смету вышло оооочень дорого для заказчика. Вот сижу чешу репу.
Появилась идея организовать воздухообмен в зале следующим образом: вытяжные воздуховоды развести по торговому залу, а приток подавать через одну решётку на выходе из вент. камеры. Ведь в нормах указано, что вытяжка должна быть полнистью компенсирована. А как уже думай сам.
Вопрос: можно ли реально воплотить такое в жизнь? Да так, чтобы потом магазин сдать можно было. Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2019, 13:18
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ёмоё, сколько раз повторено:

ПАРМЕТРЫ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПРИТОКОМ.

Воплощать в жизнь можно Ваше "гениальное решение" с точностью до наоборот. Вытяжку можете сделать точечно, в наиболее "грязной" зоне. А приток извольте раздать по залу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ChenAcclaim
сообщение 6.11.2019, 13:23
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.12.2012
Из: Тверь
Пользователь №: 174545



А разве это условие не для производственных помещзений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 6.11.2019, 14:04
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Не понял, какая разница при требовании обеспечения условий в РЗ? Это не требование к помещениям, это принцип вентиляции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 6.11.2019, 14:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3506
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(ChenAcclaim @ 6.11.2019, 13:06) *
Появилась идея организовать воздухообмен в зале следующим образом: вытяжные воздуховоды развести по торговому залу, а приток подавать через одну решётку на выходе из вент. камеры. Ведь в нормах указано, что вытяжка должна быть полнистью компенсирована. А как уже думай сам.
Вопрос: можно ли реально воплотить такое в жизнь? Да так, чтобы потом магазин сдать можно было. Заранее спасибо за ответы.

С таким подходом расположите вытяжку напротив притока в 1 метре , кратность то обеспечили....
вы вначале подумайте чем заявления то делать про прозводство . Воздух опуститься в одном месте (и то конечно не факт судя по вопросам). А потом поднимется и будет вдоль потолка идти в другие помещения. В итоге до людей не поступит свежий воздух.
Все верно говорит Skaramush
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения