> Энтальпийный противоточный теплообменник с рекуперацией влаги и отапливаемый подвал (вопрос по радону)
gnick
сообщение 19.8.2021, 19:15
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.5.2020
Пользователь №: 377400



Если теплообменник рекупирует не только тепло, но и влагу, есть ли вероятность, что какая-то критическая часть радона проникнет вместе с парами влаги сквозь мембрану и далее распространится по всему дому?
Иными словами, безопасно ли использование энтальпийных теплообменников для обслуживания в том числе и подвалов?

Например, в теплообменнике Zehnder ComfoAir Q600 ST. Я им написал, но что-то молчат. Может он то и проникает, но понимать бы какая это может быть часть от общего объёма выбрасываемого воздуха - стоит ли переживать.
С роторным рекуператором то понятно, так как там по умолчанию есть некоторое смешивание приточного и вытяжного воздуха. Интересует именно ситуация с противоточными или перекрёстноточными теплообменниками (например, каскадными, как у Turkov Zenit Heco)

Сообщение отредактировал gnick - 19.8.2021, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ashihara
сообщение 20.8.2021, 10:44
Сообщение #2


Двойных полосок злой фанат!


Группа: Участники форума
Сообщений: 3542
Регистрация: 8.12.2006
Из: СПб
Пользователь №: 5099



Цитата(gnick @ 19.8.2021, 19:15) *
Если теплообменник рекупирует не только тепло, но и влагу, есть ли вероятность, что какая-то критическая часть радона проникнет вместе с парами влаги сквозь мембрану и далее распространится по всему дому?
Иными словами, безопасно ли использование энтальпийных теплообменников для обслуживания в том числе и подвалов?


Ну если из подвала пойдёт кубометр чистого радона, то критическая часть пройдёт любой рекуператор, кроме гликолиевого/фреонового)

Шутка шуткой, но надеюсь, мой намёк понятен? Сначала нужно ответить на вопрос, набирается ли эта критическая часть в самом подвале. А потом уже пугаться.

Сообщение отредактировал Ashihara - 20.8.2021, 10:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gnick
сообщение 20.8.2021, 14:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.5.2020
Пользователь №: 377400



Под критической частью я понимаю следующее:

Например, в, вытягиваемом из подвала, воздухе находится 1000 условных единиц радона. Критическая часть в моём понимании это если примерно те же 1000 единиц радона проникнут сквозь мембрану и уйдут в приток на весь дом (да даже 20% от этих подвальных 1000 единиц это уже много).

Если может быть что-то близкое к этому, то это неприемлемо по моему мнению.

Или же концентрацию радона в приточном воздухе (после прохождения теплообменника) можно вычислить по такой логике:
Допустим, при 50% относительной влажности и 25 градусах температуры вытяжного воздуха в нём находится 10 грамм воды. КПД рекуперации влаги составляет 50%. Стало быть, в приточный воздух через мембрану проникнет 5 грамм воды.
Если в 1кг воздуха было 1000 единиц радона, то делаем допущение, что в 5 граммах воды будет уже всего лишь 5 единиц, что, конечно же, не на что не повлияет.
Понятно, что в воде и воздухе этот газ может находится в разных концентрациях в принципе, ну не в сотни раз, наверное, там разница... Ну или, не знаю, вдруг, как назло, свойства радона таковы, что присутствует он исключительно в парах влаги и, стало быть, при 50% КПД в приток будет проникать 50% подвального радона.

Сообщение отредактировал gnick - 20.8.2021, 14:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 20.8.2021, 15:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(gnick @ 20.8.2021, 14:05) *
вытягиваемом из подвала, воздухе находится 1000 условных единиц радона.... и уйдут в приток на весь дом

smile.gif
радона нет. Это фейк.

А если радон есть то...
СП60
И всякие " не допускается "

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения