Приточка с электронагревателем |
|
|
|
21.9.2021, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40446
|
Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста как быть? Имеем приточную систему с электронагревом, смонтировали в очень тесном помещении, нагреватель 9квт, расположен между фильтром и вентилятором осевым производительность 1700м3/ч, управление нагревом через семисторный регулятор. Смонтировано все вплотную к друг другу. Говорят есть риск выхода из строя вентилятора по перегреву либо куда хуже пожар.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.9.2021, 15:56
|
Guest Forum
|
Так и цепляют чаще всего, лучше конечно разнести.
|
|
|
|
|
21.9.2021, 16:09
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
1. Это не осевой вентилятор, это канальный вентилятор но центробежного типа. 2. Электродвигатели таких вентиляторов имеют встроенную теплозащиту и при +55 вентилятор остановится. 3. Если нагреватель не имеет защиты (отключения) по любому датчику наличия потока, то он продолжит греться до срабатывания либо датчика в воздуховоде (если есть), либо до срабатывания своей теплозащиты (если подключили).
Последствия (не раз наблюдаемые в реальности): 1. Выход из строя ТЭНов (оплавление и разрушение) 2. Выход из строя вентилятора (оплавление и деформация рабочего колеса, заклинивание подшипников из за вытекания смазки). 3. Пожар. Тоже бывает.
Добавлено. Кстати, обязательно должна быть и задержка отключения вентилятора после отключения нагревателя. На 30 секунд минимум. Иначе - смотрите последствия. И это даже при соблюдении требуемых расстояний. ...И вентилятору карачун при любых вариантах. Его двигатель и уязвимые места слишком близко к ТЭНам.
Сообщение отредактировал Skaramush - 21.9.2021, 16:24
|
|
|
|
|
21.9.2021, 16:59
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40446
|
Цитата(Skaramush @ 21.9.2021, 16:09) 1. Это не осевой вентилятор, это канальный вентилятор но центробежного типа. 2. Электродвигатели таких вентиляторов имеют встроенную теплозащиту и при +55 вентилятор остановится. 3. Если нагреватель не имеет защиты (отключения) по любому датчику наличия потока, то он продолжит греться до срабатывания либо датчика в воздуховоде (если есть), либо до срабатывания своей теплозащиты (если подключили).
Последствия (не раз наблюдаемые в реальности): 1. Выход из строя ТЭНов (оплавление и разрушение) 2. Выход из строя вентилятора (оплавление и деформация рабочего колеса, заклинивание подшипников из за вытекания смазки). 3. Пожар. Тоже бывает.
Добавлено. Кстати, обязательно должна быть и задержка отключения вентилятора после отключения нагревателя. На 30 секунд минимум. Иначе - смотрите последствия. И это даже при соблюдении требуемых расстояний. ...И вентилятору карачун при любых вариантах. Его двигатель и уязвимые места слишком близко к ТЭНам. Значит нужно относить вентилятор? А как реализовать задержку отключения, если вентилятор запитан через регулятор оборотов systemair 5001 re 3.0? Защиты на нагреватель как свои так и через пресостат вентилятора предусмотрены
Сообщение отредактировал pakistanez - 21.9.2021, 17:01
|
|
|
|
|
21.9.2021, 17:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Сложно, но нужно. Или попрощаетесь, как минимум, с ТЭНами нагревателя. Остаточное тепло должно сниматься. ТЭНы инерционны и весьма. Цитата(pakistanez @ 21.9.2021, 17:59) Значит нужно относить вентилятор? Странный вопрос. Минимальное расстояние должно быть либо в инструкции, либо в каталогах производителя. Так, как на фото, собирать нельзя. Это путь к поломке либо возгоранию.
|
|
|
|
|
21.9.2021, 17:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
+100500. обращаться надо к профи, а не к самоделкиным. пожар дело крайне убыточное и опасное. то же самое касается автоматики. если ваш автоматизатор не знает как организовать охлаждение тэнов перед отключением - это диагноз.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.9.2021, 18:04
|
Guest Forum
|
При перегреве воздуха сработает аварийный термостат эл.нагревателя и отключит нагрев, если правильно подключено конечно. Нагреваться может излучением тэна на полной мощности. Продувка после выключения должна быть обязательно, от 180 сек. ........... А вообще, чаще всего так и соединяют, так что без паники.
Сообщение отредактировал Neowise - 21.9.2021, 18:12
|
|
|
|
|
21.9.2021, 18:31
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Ага. 95 первая ступень и 105 вторая. А вентилятор на 55 уже встанет.
То, что часто мочатся в подъездах, не делает это нормальным.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.9.2021, 18:37
|
Guest Forum
|
Точно можно глянуть, но на вскидку: термостат (регулируемый, авт. сброс) по воздуху 40... 60*С, по железу (нерегулируемый, ручной сброс) -120*С
Сообщение отредактировал Neowise - 21.9.2021, 18:44
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
21.9.2021, 19:21
|
Guest Forum
|
Посмотрел , термостаты эл. нагревателей: Shuft 60/90*C. Ровен: 80/130*C, а какое оборудование у используется в приточке ? ......... Если по хорошему , то на расстоянии 1 метр между печкой и вентилятором, воздух все равно не остынет.
Сообщение отредактировал Neowise - 21.9.2021, 19:23
|
|
|
|
|
22.9.2021, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40446
|
Цитата(Neowise @ 21.9.2021, 19:21) Посмотрел , термостаты эл. нагревателей: Shuft 60/90*C. Ровен: 80/130*C, а какое оборудование у используется в приточке ? ......... Если по хорошему , то на расстоянии 1 метр между печкой и вентилятором, воздух все равно не остынет. Используется - Вентилятор ВКК 315 от -40 до +60; Нагреватель EOK (AIRONE) 9кВт термостаты защиты F1-60гр.; F2-90гр. Управление нагревом через TCC2000
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.9.2021, 9:50
|
Guest Forum
|
Если боитесь перегрева , то переставьте вентилятор вперед калорифера по ходу воздуха. По автоматике ничего не скажу. т.к. нужна схема и фото ящика для начала.
Сообщение отредактировал Neowise - 22.9.2021, 9:52
|
|
|
|
|
22.9.2021, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2896
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
|
Точно такие же приточки есть на знакомом объекте. Прям как близнецы братья. Часто отключаются по перегреву. Чувствительны к закрытию ОЗК, так как перепад давления на вентиляторе в этом случае все равно какой-то есть. Лучше взять датчики протока, чем перепада. И контроллер автоматики настроить помедленнее, чтоб не перегревал. Продувку минут 3-5. Если что, пишите, скину Вам схему шкафа.
|
|
|
|
|
22.9.2021, 15:53
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
Цитата(Neowise @ 22.9.2021, 13:50) Если боитесь перегрева , то переставьте вентилятор вперед калорифера по ходу воздуха. По автоматике ничего не скажу. т.к. нужна схема и фото ящика для начала. ага, и раз в год его менять
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.9.2021, 16:43
|
Guest Forum
|
В готовых приточках так и стоят, перед калорифером.
|
|
|
|
|
22.9.2021, 17:06
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
так, да не те
|
|
|
|
|
22.9.2021, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Мдаааа... Один совет забыли дать. ТС прочитай паспорт на свой нагреватель. Там есть что то типа этого паспорт на нагреватель левыйЦитата Рекомендуемое расстояние между нагревателем и остальными элементами вентиляционной системы должно быть не менее двух присоединительных диаметров. Запрещается наличие легковоспламеняющихся и взрывоопасных, огнеопасных, материалов на расстоянии менее 150 мм от корпуса нагревателя и 500 мм от стороны входа и выхода воздуха из нагревателя. Воздуховоды и вентиляторы должны быть оснащены решеткой или другим устройством, предотвращающим свободный доступ к ТЭНам.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.9.2021, 19:13
|
Guest Forum
|
Цитата менее двух присоединительных диаметров. А зачем это надо ?
|
|
|
|
|
22.9.2021, 19:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(Neowise @ 22.9.2021, 20:13) А зачем это надо ? Ой. А Вы точно вентиляцией занимаетесь?
|
|
|
|
|
22.9.2021, 19:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1931
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Нипаверишь, и кондиционированием с холодоснабжением тоже.
|
|
|
|
|
22.9.2021, 19:40
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А, "автомотовелофотокинорадимонтёр", тогда понятно.
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.9.2021, 19:48
|
Guest Forum
|
А все же.
|
|
|
|
|
22.9.2021, 21:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441
|
Два варианта, какой из более значимый не знаю, но оба правильный 100% 1. Аеродинамика и всякие распределения потоков (в том числе теневые зоны на тэн и локальный перегрев) 2. Тепло передаётся....излучением. И не всегда возможна ситуация с задержкой вентилятора, так же не спасут защиты от перегрева. Вот случай. Внезапно пропало питание при работающих тенах. Остаточного тепла иногда хватало слегка расплавить фильтр или нагреть до 95 градусов термостат защиты (который с ручным сбросом) Если не вкурсе то их на тэнах 2шт один на 65-75 автосброс второй от 95-105 ручной сброс (градусы примерно таких порядков)
|
|
|
|
Гость_Neowise_*
|
22.9.2021, 22:48
|
Guest Forum
|
Цитата(yozik @ 22.9.2021, 23:45) Если не вкурсе то их на тэнах 2шт один на 65-75 автосброс второй от 95-105 ручной сброс (градусы примерно таких порядков) Они очень разные по температурам. Конструктивно тоже отличаются, в основном в сторону удешевления, если сравнить, например с 2000 ыми.