Цитата(projectiv @ 26.9.2021, 7:49)
Также правильно ли я принял температуру воды 28 °С при отсутствии данных от заказчика?
28 цельсиев - мармальна (в частных бассейнах мне ни разу больше (или меньше не закладывали)). Но под подпись, все - под подпись заказчика.
Цитата(projectiv @ 26.9.2021, 7:49)
При этом в интернете, что для вентиляции бассейна требуется кратность воздухообмена не меньше 4.
Ни по одному из спроектированных и построенных мной бассейнов я Вам кратность с ходу не скажу (чихать я на нее хотел).
Ибо подавляющими образом, расход воздуха зависит от площади зеркала и температур + количество бултыхающихся и режим эксплуатации.
Опять же: осушитель планируется или так прокатит? (я осушитель закладывал в проекты буквально считанные разы: в основном, когда летом было не возможно подать достаточное для осушения количество наружного воздуха).
Не менее важной может оказаться площадь остекления.
Вы как окна обдувать собираетесь?
(Кстати, если архитектор (дизайнер) заложил какие-нибудь стекла на потолке, по-возможности закажите его у киллера).
Вот Вам ёксилька с форума (см. вкладку VDI 2089 B1-94)
Результаты расчетов на практике мной проверены многократно - все работает.