> Не хватает холода притока ккб
JohnV
сообщение 11.8.2017, 18:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



В общем ситуация такая. Есть приточная установка в режиме рециркуляции кафе. Вышел из строя спиральный компрессор так как был заменён питающий кабель здания и не посмотрев вращение он умер. Позвали нас менять компрессор.
Мы заменили на аналог copland который на 4% мощнее. Фреон r407c. Трв с уравнивающей линией. Теперь клиент яростно жалуется что холода нет. Температура воздуха до испарителя 26 после испарителя 17. Днем до испарителя 30 после испарителя 20-22.
Перегрев 10град. Переохлаждение 8.
Давление испарения3,2. Давление конденсации 15,7. Ток в норме.
Мощность компрессора 22квт. Трв tez5. Дюза стоит 1 хотя по расчетам должна быть 2. Но раньше ведь морозило говорят. Клиент кричит что раньше был мороз люди замерзали. Я не оч верю в сказки но кто знает))
Что еще может быть то? Сесть сверху? Я вижу что давление испарения мало всего 3.2. Может в этом дело?

Сообщение отредактировал JohnV - 11.8.2017, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 11.8.2017, 19:51
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Конденсат льётся струёй кстати. Что они троллят меня что раньше было лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 12.8.2017, 0:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Самое главное в том, что никогда не стоит верить тому что говорит заказчик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.8.2017, 8:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



посмотрите фильтры по воздуху, ну и по-моему он недозаправлен. Дюзу точно нужно заменить


Сообщение отредактировал v-david - 12.8.2017, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 12.8.2017, 8:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(v-david @ 12.8.2017, 8:01) *
посмотрите фильтры по воздуху, ну и по-моему он недозаправлен

Фильтры чистые. Мы когда приехали выкачали весь фреон, взвесили и залили столько же и даже еще заправляли по переохлаждению. Не должен быть он недозаправлен. Я пробовал давить больше но тогда переохлаждение растет.
Они не закрывают дверь на кухню где плиты стоят а там шпарит 30-32град, не закрывают двери в коридор, и не закрыв дверь на ул)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 12.8.2017, 8:23
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(JohnV @ 12.8.2017, 8:10) *
Я пробовал давить больше но тогда переохлаждение растет.

должно быть наоборот. Дюзу меняйте и смотрите. А баллон ТРВ не сдулся?

Сообщение отредактировал v-david - 12.8.2017, 8:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JohnV
сообщение 12.8.2017, 8:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 313
Регистрация: 17.6.2010
Пользователь №: 61523



Цитата(v-david @ 12.8.2017, 8:23) *
должно быть наоборот. Дюзу меняйте и смотрите. А баллон ТРВ не сдулся?

Баллон вроде как не сдулся, че дюзу меня "оно ведь работало" говорят они. У нас после пуска перегрев был 20-25. Потом разобрали трв а там на вставке зубцы погнуты и прижато трв сильно было. Ну мы восстановили зубцы и покрутили в сторону открытия. После этого перегрев стал в норме +- немного.
Насчет заправки я думаю вы ошиблись: "Слишком малое переохлаждение (менее 4 К) свидетельствует о недостатке хладагента в конденсаторе. Повышенное переохлаждение (более 7 К) указывает на избыток хладагента в конденсаторе."
Вот небольшое видеос https://youtu.be/lb7AC5PlOPo
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 8:55