> Резервный водонагреватель в столовой
Nasttya
сообщение 5.1.2010, 9:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Уважаемые специалисты!
Занимаюсь проектированием столовой на территории пром.предприятия. Источник ГВС - собственная котельная предприятия. Эксперт пишет, что согласно СП 2.3.6.1079-01 необходима установка резервных водонагревателей в моечных столовой и кухонной посуды. Пролистала СП, ничего такого не нашла.
Подскажите пожалуйста, может в каких других нормах есть такой пунктик про резервирование ГВС, или я что-то пропустила?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 5.1.2010, 10:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Эксперт обязан в замечаниях ссылаться не только на нормативный документ, но и на пункт документа. Так требует Инструкция по проведению экспертизы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 5.1.2010, 10:09
Сообщение #3





Guest Forum






есть пункт 3.1. в нем абзац третий.
возможно эксперт его превратно истолковывает.
надо у эксперта спросить.
имхо, в нормах нет пункта про резервирование ГВС в общепите.
может в задании на проектировании он есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.1.2010, 10:57
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



я думаю что эксперт имел ввиду п. 3,5.
Он не обязателен, но желателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 5.1.2010, 11:02
Сообщение #5





Guest Forum






в указанном СП пункт 3.5. в следующей редакции (взято из норма КС)

3.5. При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою работу.

Абзац 2 пункта 3.5. исключен согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 3 мая 2007 г. № 25.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.1.2010, 11:14
Сообщение #6


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



значит я отстал smile.gif

мож в тех изменениях есть и про резервирование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 5.1.2010, 11:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



Всем спасибо. А если не принимать во внимание что это столовая, где можно найти норматив про резервирование ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 5.1.2010, 11:35
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Nasttya @ 5.1.2010, 15:17) *
Всем спасибо. А если не принимать во внимание что это столовая, где можно найти норматив про резервирование ГВС?


поиском в гугеле попробуйте.
имхо, такого норматива нет.
заказчик в ПЗ должен указывать.

в изменениях в СП 2.3.6.1079-01 ничего нет про резервирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2010, 11:47
Сообщение #9


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



В качестве резерва у нас проходит электробойлер на 100л на мойке посуды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nasttya
сообщение 5.1.2010, 12:16
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752



А на каком основании вы поставили бойлер?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 5.1.2010, 12:22
Сообщение #11


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Nasttya @ 5.1.2010, 11:16) *
А на каком основании вы поставили бойлер?
наверное по ТЗ..

Ваш эксперт не прав. Требуйте точного и письменного обоснования от него.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 5.1.2010, 15:51
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(Nasttya @ 5.1.2010, 12:16) *
А на каком основании вы поставили бойлер?

не знаю поможет ли...
МГСН 4.14-98
5.68. ...
В моечных столовой и кухонной посуды необходимо предусматривать дополнительно электроводонагреватели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2010, 16:47
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Поставил по заданию ТХ. У них иначе СЭС не согласовывает. В принципе не велик труд - нет смысла спорить.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.1.2010, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wetall
сообщение 5.1.2010, 18:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394



Может имеется в виду п. 2.4 внутрянки:
2.4. На предприятиях общественного питания и для других водопотребителей, которым
необходима горячая вода с температурой выше указанной в п. 2.2, следует для догрева воды
предусматривать местные водонагреватели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 5.1.2010, 18:13
Сообщение #15


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую... С Новым Годом всех.
5.68. Обработка внутрицеховой тары и инвентаря производится в специальных 3-секционных моечных машинах.
Для сушки предусматривать специальные зоны, оборудованные стеллажами на высоте от пола не менее 0,5-0,7 м.
В моечных столовой и кухонной посуды необходимо предусматривать дополнительно электроводонагреватели.
Это родной МГСН 4.14-98,
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 5.1.2010, 18:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что, в столовой нет посудомоечной машины? Руками моют? blink.gif
Посудомоечные машины греют себе воду сами и никакой дополнительный резерв ненужен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.1.2010, 19:01
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(jota @ 5.1.2010, 18:22) *
А что, в столовой нет посудомоечной машины? Руками моют? blink.gif
Посудомоечные машины греют себе воду сами и никакой дополнительный резерв ненужен!

Есть. Но парадокс в том, что без пяти моек СЭС всё равно не пропускает. Ретрограды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 19.1.2010, 15:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



водонагреватели ставить однозначно нужно, объём (л), количество (шт.) и место установки определяется разделом ТХ. Необходимость установки водонагревателей нужна на случай отключения ГВС на профилактические работы в летний период, как минимум.

эксперт прав, я сам с такой ситуацие сталкивался при проектировании ресторанов, столовых и т. д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 19.1.2010, 15:55
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 15:33) *
водонагреватели ставить однозначно нужно

Не надо так категорично.
Необходимость установки резервирующего водонагревателя определяется техническим заданием.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 19.1.2010, 16:04
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



нормами определяется, а не ТЗ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 19.1.2010, 16:08
Сообщение #21


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 16:04) *
нормами определяется, а не ТЗ...

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 19.1.2010, 16:15
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



тем более "источник ГВС - собственная котельная предприятия"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.1.2010, 16:24
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 16:15) *
тем более "источник ГВС - собственная котельная предприятия"...

Если собственная котельная работает круглогодично, то никакого резерва не нужно. Если есть остановка котельной на ремонт летом, то нужен резерв на этот период.
Если резерва нет, то столовая работать не должна. Если столовая может не работать какое то время по условиям заказчика, то резерв можно не предусматривать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 19.1.2010, 16:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



сами себе противоречите, вот как раз этот резерв и есть водонагреватели установленные в столовой.
"Если резерва нет, то столовая работать не должна" ----- и все из дома с баночками ходят или в неоплачиваемый отпуск, не смешите людей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 19.1.2010, 16:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 20:04) *
нормами определяется, а не ТЗ...


а можно ссылку на норму, а еще лучше и на пункт нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 19.1.2010, 17:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



пожалуйста, МГСН 4.14-98 п. 5.68.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 19.1.2010, 18:52
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 16:31) *
сами себе противоречите, вот как раз этот резерв и есть водонагреватели установленные в столовой.
"Если резерва нет, то столовая работать не должна" ----- и все из дома с баночками ходят или в неоплачиваемый отпуск, не смешите людей...

Чего плохого в том что Вы похихикаете? smile.gif
МГСН для Москвы.
Для всех остальных в России СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями на 3 мая 2007 года) с пунктом
3.5. "При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою работу."
Я ставлю водогреи всегда. Но если мне завтра зак скажет, что на лето он свой общепит закроет и резерв он не хочет, то ставить не буду. А сказать он может... в принципе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 20.1.2010, 10:07
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



OlgaOкак всегда всё очень четко сформулировала!
В моей практике иногда резервирование ГВ не делается из-за отсутствия мощностей.
Если это столовая, то она действительно просто закрывается на месяц и все ходят с баночками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ironserg
сообщение 20.1.2010, 11:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139



автор этой темы не указал, где это пром предприятие в Москве или не в Москве...

Сообщение отредактировал ironserg - 20.1.2010, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 31.10.2011, 9:29
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01
6.16. Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в следующем порядке:
• механическая очистка от остатков пищи;
• мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств;
• ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 °С;
Получается по нормам нельзя ставит накопительные водонагреватели в качестве резервных, только проточные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2024, 17:02