Резервный водонагреватель в столовой |
|
|
|
5.1.2010, 9:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752
|
Уважаемые специалисты! Занимаюсь проектированием столовой на территории пром.предприятия. Источник ГВС - собственная котельная предприятия. Эксперт пишет, что согласно СП 2.3.6.1079-01 необходима установка резервных водонагревателей в моечных столовой и кухонной посуды. Пролистала СП, ничего такого не нашла. Подскажите пожалуйста, может в каких других нормах есть такой пунктик про резервирование ГВС, или я что-то пропустила?
|
|
|
|
|
5.1.2010, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
|
Эксперт обязан в замечаниях ссылаться не только на нормативный документ, но и на пункт документа. Так требует Инструкция по проведению экспертизы
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
5.1.2010, 10:09
|
Guest Forum
|
есть пункт 3.1. в нем абзац третий. возможно эксперт его превратно истолковывает. надо у эксперта спросить. имхо, в нормах нет пункта про резервирование ГВС в общепите. может в задании на проектировании он есть?
|
|
|
|
|
5.1.2010, 10:57
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
я думаю что эксперт имел ввиду п. 3,5. Он не обязателен, но желателен.
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
5.1.2010, 11:02
|
Guest Forum
|
в указанном СП пункт 3.5. в следующей редакции (взято из норма КС)
3.5. При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою работу.
Абзац 2 пункта 3.5. исключен согласно постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 3 мая 2007 г. № 25.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 11:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
значит я отстал мож в тех изменениях есть и про резервирование?
|
|
|
|
|
5.1.2010, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752
|
Всем спасибо. А если не принимать во внимание что это столовая, где можно найти норматив про резервирование ГВС?
|
|
|
|
Гость_даниил01_*
|
5.1.2010, 11:35
|
Guest Forum
|
Цитата(Nasttya @ 5.1.2010, 15:17) Всем спасибо. А если не принимать во внимание что это столовая, где можно найти норматив про резервирование ГВС? поиском в гугеле попробуйте. имхо, такого норматива нет. заказчик в ПЗ должен указывать. в изменениях в СП 2.3.6.1079-01 ничего нет про резервирование.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 11:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
В качестве резерва у нас проходит электробойлер на 100л на мойке посуды.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14752
|
А на каком основании вы поставили бойлер?
|
|
|
|
|
5.1.2010, 12:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037
|
Цитата(Nasttya @ 5.1.2010, 11:16) А на каком основании вы поставили бойлер? наверное по ТЗ.. Ваш эксперт не прав. Требуйте точного и письменного обоснования от него.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532
|
Цитата(Nasttya @ 5.1.2010, 12:16) А на каком основании вы поставили бойлер? не знаю поможет ли... МГСН 4.14-98 5.68. ... В моечных столовой и кухонной посуды необходимо предусматривать дополнительно электроводонагреватели.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 16:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Поставил по заданию ТХ. У них иначе СЭС не согласовывает. В принципе не велик труд - нет смысла спорить.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.1.2010, 16:48
|
|
|
|
|
5.1.2010, 18:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32394
|
Может имеется в виду п. 2.4 внутрянки: 2.4. На предприятиях общественного питания и для других водопотребителей, которым необходима горячая вода с температурой выше указанной в п. 2.2, следует для догрева воды предусматривать местные водонагреватели.
|
|
|
|
|
5.1.2010, 18:13
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 777
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
|
Приветствую... С Новым Годом всех. 5.68. Обработка внутрицеховой тары и инвентаря производится в специальных 3-секционных моечных машинах. Для сушки предусматривать специальные зоны, оборудованные стеллажами на высоте от пола не менее 0,5-0,7 м. В моечных столовой и кухонной посуды необходимо предусматривать дополнительно электроводонагреватели. Это родной МГСН 4.14-98,
|
|
|
|
|
5.1.2010, 18:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20681
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
А что, в столовой нет посудомоечной машины? Руками моют? Посудомоечные машины греют себе воду сами и никакой дополнительный резерв ненужен!
|
|
|
|
|
5.1.2010, 19:01
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9196
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
|
Цитата(jota @ 5.1.2010, 18:22) А что, в столовой нет посудомоечной машины? Руками моют? Посудомоечные машины греют себе воду сами и никакой дополнительный резерв ненужен! Есть. Но парадокс в том, что без пяти моек СЭС всё равно не пропускает. Ретрограды.
|
|
|
|
|
19.1.2010, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139
|
водонагреватели ставить однозначно нужно, объём (л), количество (шт.) и место установки определяется разделом ТХ. Необходимость установки водонагревателей нужна на случай отключения ГВС на профилактические работы в летний период, как минимум.
эксперт прав, я сам с такой ситуацие сталкивался при проектировании ресторанов, столовых и т. д.
|
|
|
|
|
19.1.2010, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391
|
Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 15:33) водонагреватели ставить однозначно нужно Не надо так категорично. Необходимость установки резервирующего водонагревателя определяется техническим заданием.
|
|
|
|
|
19.1.2010, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139
|
нормами определяется, а не ТЗ...
|
|
|
|
|
19.1.2010, 16:08
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
|
Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 16:04) нормами определяется, а не ТЗ... +1
|
|
|
|
|
19.1.2010, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139
|
тем более "источник ГВС - собственная котельная предприятия"...
|
|
|
|
|
19.1.2010, 16:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 16:15) тем более "источник ГВС - собственная котельная предприятия"... Если собственная котельная работает круглогодично, то никакого резерва не нужно. Если есть остановка котельной на ремонт летом, то нужен резерв на этот период. Если резерва нет, то столовая работать не должна. Если столовая может не работать какое то время по условиям заказчика, то резерв можно не предусматривать.
|
|
|
|
|
19.1.2010, 16:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139
|
сами себе противоречите, вот как раз этот резерв и есть водонагреватели установленные в столовой. "Если резерва нет, то столовая работать не должна" ----- и все из дома с баночками ходят или в неоплачиваемый отпуск, не смешите людей...
|
|
|
|
|
19.1.2010, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
|
Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 20:04) нормами определяется, а не ТЗ... а можно ссылку на норму, а еще лучше и на пункт нормы?
|
|
|
|
|
19.1.2010, 17:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139
|
пожалуйста, МГСН 4.14-98 п. 5.68.
|
|
|
|
|
19.1.2010, 18:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(ironserg @ 19.1.2010, 16:31) сами себе противоречите, вот как раз этот резерв и есть водонагреватели установленные в столовой. "Если резерва нет, то столовая работать не должна" ----- и все из дома с баночками ходят или в неоплачиваемый отпуск, не смешите людей... Чего плохого в том что Вы похихикаете? МГСН для Москвы. Для всех остальных в России СП 2.3.6.1079-01 (с изменениями на 3 мая 2007 года) с пунктом 3.5. "При отсутствии горячей или холодной воды организация приостанавливает свою работу." Я ставлю водогреи всегда. Но если мне завтра зак скажет, что на лето он свой общепит закроет и резерв он не хочет, то ставить не буду. А сказать он может... в принципе.
|
|
|
|
|
20.1.2010, 10:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391
|
OlgaOкак всегда всё очень четко сформулировала! В моей практике иногда резервирование ГВ не делается из-за отсутствия мощностей. Если это столовая, то она действительно просто закрывается на месяц и все ходят с баночками.
|
|
|
|
|
20.1.2010, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 7.9.2007
Из: Морква
Пользователь №: 11139
|
автор этой темы не указал, где это пром предприятие в Москве или не в Москве...
Сообщение отредактировал ironserg - 20.1.2010, 11:48
|
|
|
|
|
31.10.2011, 9:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079
|
СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 6.16. Мытье кухонной посуды производят в двухсекционных ваннах в следующем порядке: • механическая очистка от остатков пищи; • мытье щетками в воде с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств; • ополаскивание проточной водой с температурой не ниже 65 °С; Получается по нормам нельзя ставит накопительные водонагреватели в качестве резервных, только проточные?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)