> Теплоснабжение приточной установки, Помощь в объяснении схемы
Onel1fe
сообщение 12.11.2018, 14:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246



Уважаемые дамы и господа! Дайте, пожалуйста, пояснение по принципу работы схемы теплоснабжения приточной установки. Конкретно, непонятно назначение(функциональность) узла выделенного красным.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 12.11.2018, 16:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Может пояснительная записка есть, где раскрыт замысел.
1 вариант. Студент скачал проект с интернета, свои элементы нарисовал а остальное по незнанию забыл стереть.
2 вариант. Маньяк любитель гидрострелок.
3 вариант. Может еще чего нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladvlad5
сообщение 12.11.2018, 17:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 463
Регистрация: 15.4.2011
Пользователь №: 103833



Схема в таком исполнении лишена смысла, вся подача тут же попрет в обратку. Этот обратник должен по идее стоять после фильтра, на подаче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 12.11.2018, 18:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Ну для чего поставлен ASV-PV ясно, а вот обратник из подачи в обратку явно лишний, либо на это перемычке не хватает балансировочного клапана, настроенного на потери давления с узле регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spi11
сообщение 12.11.2018, 22:18
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50210



Обратный клапан уберите и схема рабочая в целом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Onel1fe
сообщение 13.11.2018, 7:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 15.6.2017
Из: Волгоград
Пользователь №: 323246



Спасибо за ответы! Это один из фрагментов проекта по капитальному ремонту столовой пром. предприятия. Теперь, с учетом собственного видения и Ваших комментариев, обращусь в проектный институт за пояснениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.11.2018, 9:48
Сообщение #7


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Обратный клапан там не лишний.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Буля
сообщение 13.11.2018, 10:12
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 9.4.2012
Пользователь №: 146763



Это стандартный тепловой узел для калорифера одной из венткомпаний. Сталкивался с таким, занимался монтажом, все работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 15.11.2018, 11:54
Сообщение #9


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



в перемычку имеет смысл втыкать не балансир, хотя для ов-шников он понятнее и привычнее, но по физике процесса абсолютно неуместен. правильнее втыкать термостатический клапан, как на циркуляционных трубопроводах гвс, ибо это его прямое предназначение, осуществлять циркуляцию для поддержания заданной температуры в трубопроводах при выключенном узле регулирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex-tec
сообщение 15.11.2018, 15:05
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.1.2018
Пользователь №: 335711



В готовых узлах обвязки калориферов, поставляемых комплектно с вент установками , часто устанавливается подобная перемычка, только не с обратным клапаном, а с балансировочным. При длинной линии теплоснабжения до вент агрегата, через этот клапан оставляют минимальный проток, чтобы теплоноситель в трубах не остывал (наподобие циркуляции ГВС). Обратный клапан - всё же перебор.

Сообщение отредактировал alex-tec - 15.11.2018, 15:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 15.11.2018, 17:15
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(ivan-l-ing @ 15.11.2018, 11:54) *
в перемычку имеет смысл втыкать не балансир, хотя для ов-шников он понятнее и привычнее, но по физике процесса абсолютно неуместен. правильнее втыкать термостатический клапан, как на циркуляционных трубопроводах гвс, ибо это его прямое предназначение, осуществлять циркуляцию для поддержания заданной температуры в трубопроводах при выключенном узле регулирования


Можете пояснить, какую (какие) именно температуру должен поддерживать клапан на перемычке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 15.11.2018, 17:16
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11067
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Часто устанавливается перемычка с обратным клапаном.
"Инновент":


Прикрепленное изображение


Сообщение отредактировал tiptop - 15.11.2018, 17:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.11.2018, 8:44
Сообщение #13


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(MihaChe @ 15.11.2018, 17:15) *
Можете пояснить, какую (какие) именно температуру должен поддерживать клапан на перемычке?

гвс-ный на 35 вроде настраивают от клапана зависит
для вентиляхи можно подобрать повыше на 45... 55 с учетом температурного графика сети в переходный период задать на 10 градусов ниже обратки и покатит. в целом, в стадии п к нему не придираются, а на р его не купят т.к. либо готовую обвязку возьмут, либо из мешка на дешманском китае соберут без перемычки вовсе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andfor
сообщение 16.11.2018, 9:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 18.2.2014
Пользователь №: 224081



Цитата(tiptop @ 15.11.2018, 17:16) *
Часто устанавливается перемычка с обратным клапаном.
"Инновент":


Прикрепленное изображение

Так вот и ответ. Пункт 3 перемычка устанавливается только если подключение производится от котла, у тут от теплообменник. Значит перемычка в данной схеме как собаке пятая нога. Да и насос как то странно под клапан воткнули куда он будет качать вопрос. Могу предположить что на внутрянке установлены дополнительные насосы, но по схеме непонятно. Короче тема не раскрыта, нужна Ванга.

Сообщение отредактировал andfor - 16.11.2018, 9:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 16.11.2018, 11:55
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(ivan-l-ing @ 16.11.2018, 8:44) *
гвс-ный на 35 вроде настраивают от клапана зависит
для вентиляхи можно подобрать повыше на 45... 55 с учетом температурного графика сети в переходный период задать на 10 градусов ниже обратки и покатит. в целом, в стадии п к нему не придираются, а на р его не купят т.к. либо готовую обвязку возьмут, либо из мешка на дешманском китае соберут без перемычки вовсе


Нет, вопрос в другом, я криво сформулировал. Переформулирую.
Клапан стоит между подающей и обратной трубами.
На подающей расчетная температура, условно, 90С, на обратной -- 70С.
Какую температуру из этих двух должен поддерживать клапан? Или вообще какую то третью?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 16.11.2018, 14:06
Сообщение #16


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(MihaChe @ 16.11.2018, 11:55) *
На подающей расчетная температура, условно, 90С, на обратной -- 70С.
Какую температуру из этих двух должен поддерживать клапан? Или вообще какую то третью?

какую то третью
пока вы не поймете, что 90-70 это только на бумаге, мой пост выше до вас не дойдет
как только осмысление придет, вопрос сам по себе отпадет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 16.11.2018, 14:55
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(ivan-l-ing @ 16.11.2018, 14:06) *
какую то третью
пока вы не поймете, что 90-70 это только на бумаге, мой пост выше до вас не дойдет
как только осмысление придет, вопрос сам по себе отпадет


Я понял, спасибо.
Еще вопрос тогда -- а можно уточнить модель клапана, который необходимо ставить на перемычку?
Ведь понятие "термостатический клапан" довольно растяжимое, а с ГВС я знаком очень поверхностно.

УПД.
Вспомнил, что на узлы обвязки воздушно-тепловых завес ставят термостатические клапаны.
На нашу перемычку такой же нужен, или другой?

Сообщение отредактировал MihaChe - 16.11.2018, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.11.2018, 13:38
Сообщение #18


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



mtcv данфосс
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MihaChe
сообщение 19.11.2018, 15:15
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13635



Цитата(ivan-l-ing @ 19.11.2018, 13:38) *
mtcv данфосс


Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzquYEfbY

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2024, 12:52