> Сейсмические районы, Сетий водопровода и канализации в сейсмических районах
mal
сообщение 4.12.2014, 10:17
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252131



Всем добрый день!
Извиняюсь,что создаю новую тему на уже существующую,но там никто не отвечает...
Впервые проектирую в сейсмическом районе. Прошу помощи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Тему прочла,но у меня есть еще вопросы,может кто сможет помочь.
И так...объект находится в сейсмическом районе 8-9 баллов,нужно предусмотреть наружные и внутренние сети водопровода и канализации.
Вопросы:
1. что должен представлять из себя компенсатор на наружном водопровода в колодце с запорной арматурой (колодец на вводе в здание);
2.из темы поняла,что можно предусматривать ПЭ трубопровод с упорами на поворотах без колодцев (в моем случае диаметр трубопровода 32мм, какую можно брать минимальную толщину стенки? трубопроводы устраиваются в скальных грунтах,соответственно я предусматривают песчаное основание и засыпку соответственно) или еще что нужно?;
3. из какого материала можно предусмотреть наружную и внутреннюю канализацию? ведь ПВХ на раструбном соединении да и грунты у меня скальные(на существующей площадке все наружные трубопроводы стальные,а заказчик хочет пластик)!
4. компенсационная вставка на вводе внутреннего водопровода, что из себя должна представлять?
И еще, может я упустила еще какие важные моменты,то подскажите пожалуйста,а если возможно, пришлите пожалуйста пример какой.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.12.2014, 15:11
Сообщение #2


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



http://forum.abok.ru/index.php?act=Search&...%F1%E5%E9%F1%EC
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mal
сообщение 8.12.2014, 9:37
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252131





Не открывается ваша ссылка
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.12.2014, 13:58
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(mal @ 8.12.2014, 9:37) *
Не открывается ваша ссылка

В поиск. Обсуждали не раз эти вопросы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mal
сообщение 9.12.2014, 12:31
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252131



Если вы внимательнее прочтете мое первое сообщение,то увидите,что я извиняюсь за новую тему,т.к. в существующих темах я все прочла не найдя ответы на свои вопросы. и к тому же там на вопросы никто не отвечает.
Возможно я не все темы отыскала,я не отрицаю,но все что нашла помогло мне не на 100%.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2014, 14:32
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(mal @ 9.12.2014, 12:31) *
Если вы внимательнее прочтете мое первое сообщение,то увидите,что я извиняюсь за новую тему,т.к. в существующих темах я все прочла не найдя ответы на свои вопросы. и к тому же там на вопросы никто не отвечает.
Возможно я не все темы отыскала,я не отрицаю,но все что нашла помогло мне не на 100%.

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%EC%E8%F7%E5%F1
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%EC%E8%F7%E5%F1

пс
Сколько баллов хоть напишите..
8 или 9 большая разница может получиться в цене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mal
сообщение 9.12.2014, 15:39
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252131



Спасибо,прочла,но так и не поняла стоит ли ставить компенсатор, или нет, или класть трубу змейкой и как он вообще выглядит этот компенсатор(((
8 баллов сейсмичность.

Спасибо большое за помощь.
Просто я уже в панике,т.к. проект нужно делать,а у меня уйма вопросов и боюсь что-то не учесть, а делать изначально неправильно не хочу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.12.2014, 19:10
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(mal @ 9.12.2014, 15:39) *
Спасибо,прочла,но так и не поняла стоит ли ставить компенсатор, или нет, или класть трубу змейкой и как он вообще выглядит этот компенсатор(((
8 баллов сейсмичность.

На наружных сетях при 8 баллах компенсатор не нужен. Проверено землетрясениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mal
сообщение 10.12.2014, 10:23
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252131



Спасибо большое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mal
сообщение 10.12.2014, 15:15
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252131



У меня еще вопрос возник.
12.1.9 Прочность канализационных сетей необходимо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, также определяемой расчетом.
Подскажите пожалуйста какие трубы (ПЭ и ПВХ) по классу прочности применимы для сейсмичности 8 баллов или может у вас есть статический расчет с учетом расчета на сейсмическую нагрузку для подбора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.12.2014, 15:32
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(mal @ 10.12.2014, 15:15) *
У меня еще вопрос возник.
12.1.9 Прочность канализационных сетей необходимо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, также определяемой расчетом.
Подскажите пожалуйста какие трубы (ПЭ и ПВХ) по классу прочности применимы для сейсмичности 8 баллов или может у вас есть статический расчет с учетом расчета на сейсмическую нагрузку для подбора?

Берут на один класс выше чем для не сейсмических и 7 бальных. Полиэтиленовые к примеру тип "Т".
Колодцы с Н-образными стальными вставками между кольцами - метал надо учесть, много идёт.
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293811/4293811433.pdf

Серия 902-9-1 Канализационные колодцы. Выпуск 7 Дополнительные мероприятия для строительства в сейсмических районах (7-9 баллов)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mal
сообщение 11.12.2014, 14:33
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252131



Может у вас есть типовой для канализационных колодцев?
Если не сложно то напишите пожалуйста производителей по водопроводный канализационным трубам типа "Т". У меня попадается под типом "Т" - технические трубы,что для питьевого водопровода невозможно в применении.
Спасибо.

Сообщение отредактировал mal - 11.12.2014, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.12.2014, 15:00
Сообщение #13


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(mal @ 11.12.2014, 15:33) *
Может у вас есть типовой для канализационных колодцев?
Если не сложно то напишите пожалуйста производителей по водопроводный канализационным трубам типа "Т". У меня попадается под типом "Т" - технические трубы,что для питьевого водопровода невозможно в применении.
Спасибо.

Это по давлению. Можно и в SDR задавать
Цитата
Труба напорная ПНД из полиэтилена ПЭ-100 ПЭ-80 SDR Тип Л - 2,5 кгс/см2, С - 6 кгс/см2, СЛ - 4 кгс/см2, Т - 10 кгс/см2
http://www.tsk-tvik.ru/sprav/
Типового у меня нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mal
сообщение 16.12.2014, 10:01
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 26.11.2014
Пользователь №: 252131



Искала типовой на канализацию и наткнулась на то,что типовые на водопровод и канализацию 902-9-1 не действующие. Вы все равно их принимаете для проектирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.12.2014, 16:06
Сообщение #15


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(mal @ 16.12.2014, 10:01) *
Искала типовой на канализацию и наткнулась на то,что типовые на водопровод и канализацию 902-9-1 не действующие. Вы все равно их принимаете для проектирования?

У нас вроде действуют. Поищите чем заменён.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 10.8.2016, 9:36
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Объект на Сахалине. Сейсмика 9 баллов. В нормах написано что в местах пересечения деформационных швов необходимо устанавливать компенсаторы. Кто-нибудь может подсказать какие именно компенсаторы надо ставить и где ? То есть на каком расстоянии от шва ? И вообще какой должна быть геометрия трубопровода ? У меня пожарный водопровод Ду 350
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 10.8.2016, 10:46
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



была тема на форуме про компенсаторы с сылками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 10.8.2016, 11:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(PesPes @ 10.8.2016, 10:46) *
была тема на форуме про компенсаторы с сылками

толкового ответа только не было sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2016, 11:38
Сообщение #19


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 10.8.2016, 9:36) *
Объект на Сахалине. Сейсмика 9 баллов. В нормах написано что в местах пересечения деформационных швов необходимо устанавливать компенсаторы. Кто-нибудь может подсказать какие именно компенсаторы надо ставить и где ? То есть на каком расстоянии от шва ? И вообще какой должна быть геометрия трубопровода ? У меня пожарный водопровод Ду 350

Что значит на каком расстоянии? А шов Вы как проходить собрались?

Цитата
в местах пересечения деформационных швов необходимо устанавливать компенсаторы

ИМХО, всё ясно написано. Естественно жёсткая заделка их не допускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 10.8.2016, 11:52
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Serg Ivanov @ 10.8.2016, 11:38) *
Что значит на каком расстоянии? А шов Вы как проходить собрались?


ИМХО, всё ясно написано. Естественно жёсткая заделка их не допускается.

то есть вы считаете что компенсатор необходимо устанавливать непосредственно в стене по шву ??...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 10.8.2016, 15:52
Сообщение #21


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 10.8.2016, 11:52) *
то есть вы считаете что компенсатор необходимо устанавливать непосредственно в стене по шву ??...

В отверстии в стене с зазором 200 мм в чистоте, заделанном эластичным материалом.
Иначе стеной срежет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 11.8.2016, 8:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Serg Ivanov @ 10.8.2016, 15:52) *
В отверстии в стене с зазором 200 мм в чистоте, заделанном эластичным материалом.
Иначе стеной срежет.

у меня большие сомнения по этому варианту....думается надо ставить до и после шва....
А вы не подскажите, какой тип компенсатора вы бы поставили в шов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.8.2016, 9:34
Сообщение #23


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5142
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Накидал схемки
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________________.dwg ( 51,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2016, 11:11
Сообщение #24


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 11.8.2016, 8:13) *
у меня большие сомнения по этому варианту....думается надо ставить до и после шва....
А вы не подскажите, какой тип компенсатора вы бы поставили в шов ?

Шов - это две дырки в капитальных стенах напротив друг друга между которыми воздух? Или он у Вас какой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 11.8.2016, 11:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Водяной @ 11.8.2016, 9:34) *
Накидал схемки

если поставить компенсатор в самом шве, то сварка (фланец) будет оч близко к стене...поэтому я и предполагаю поставить компенсатор до и после стены...вопрос какой ? их как оказалось великое множество и разобраться какой подходит мне не могу sad.gif тем более я не знаю максимально возможных сдвигов в плоскостях
Нашла так называемый Универсальный компенсатор, но макс диаметр 300..а у меня труба 377х9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2016, 11:22
Сообщение #26


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 11.8.2016, 11:13) *
Нашла так называемый Универсальный компенсатор, но макс диаметр 300..а у меня труба 377х9

Попросите товарищей от ОВ посчитать П-образный компенсатор, если помещается. А смещения - на 200 мм, как для дырки в фундаменте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 11.8.2016, 11:24
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(Serg Ivanov @ 11.8.2016, 11:22) *
Попросите товарищей от ОВ посчитать П-образный компенсатор, если помещается. А смещения - на 200 мм, как для дырки в фундаменте.

ну во первых п-образный негде размещать, а во вторых на сколько я понимаю П-образный от тепловых осевых расширений только помогает...а при 9 баллах здания плясать в присядку будут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.8.2016, 11:30
Сообщение #28


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9197
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Elenk_@ @ 11.8.2016, 11:24) *
ну во первых п-образный негде размещать, а во вторых на сколько я понимаю П-образный от тепловых осевых расширений только помогает...а при 9 баллах здания плясать в присядку будут

Я всегда резиновые ставил.
http://td-fort.ru/kompensatori-dlya-trub.html
и на вводах в здание тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 11.8.2016, 11:50
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



http://www.artr.ru/Armatura/Kompens/ArmaTr...a_kompens03.htm
http://kompenz-vibro.ru/catalogue/
http://tikora-spb.ru/compensator-silfon-un...-dvuhsekcionnie
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elenk_@
сообщение 11.8.2016, 12:40
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1442
Регистрация: 12.10.2011
Пользователь №: 125124



Цитата(PesPes @ 11.8.2016, 11:50) *

поисковиком я тоже умею пользоваться smile.gif но принципу подбора людей в ВУЗах учат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 17:36