Если сухотруб выполняется на основании СТУ, там должно быть написано, должна ли описанная завеса работать от автонасоса пожарных машин, или от стационарной насосной станции ,подключённой к источнику водоснабжения. Гидравлический расчёт выполняется по СП5 приложение "В". Насос пожарной машины развивает напор 90м при расходе 30 л/с. Завеса должна иметь не менее двух головок ГМ-80 для подключения машин. Дренчеры на завесе ДВН-10 или ДВН-8 (по расчёту). ДВН-10 даёт расход 1 л/с при напоре 8,2м; ДВН-8 при напоре 17,4м.