> Сухотруб как средство уменьшения противопожарных разрывов, Есть спец ТУ помогите с проектом
Balbalbalbal
сообщение 15.11.2017, 13:27
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.11.2017
Пользователь №: 331768



Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Нужно сделать проект и смонтировать сухотруб под верхней частью края кровли по периметру здания.из спец ту есть информация о расходе 1 л/с и расстоянием между орасителями 1 м.Длинна здания 25м.
Не могу ничего найти по данному простому сухотрубу (нет ни емкостей ни насосов только вывод для подключения пожарной техники).
Может кто знает откуда взять информацию или у кого есть похожий проект для примера.
Помогите рассчитать диаметр трубы который нужно использовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 15.11.2017, 15:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если сухотруб выполняется на основании СТУ, там должно быть написано, должна ли описанная завеса работать от автонасоса пожарных машин, или от стационарной насосной станции ,подключённой к источнику водоснабжения.
Гидравлический расчёт выполняется по СП5 приложение "В". Насос пожарной машины развивает напор 90м при расходе 30 л/с. Завеса должна иметь не менее двух головок ГМ-80 для подключения машин. Дренчеры на завесе ДВН-10 или ДВН-8 (по расчёту).
ДВН-10 даёт расход 1 л/с при напоре 8,2м; ДВН-8 при напоре 17,4м.

Сообщение отредактировал BTS - 15.11.2017, 15:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Balbalbalbal
сообщение 17.11.2017, 10:36
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.11.2017
Пользователь №: 331768



Спасибо, большое!Уже начинаю врубаться потихоньку.В спец ту написано подключение передвижной пожарной техники , расход 1 л/с на 1 м погонный. То есть если у меня расстояние 20 м то я считаю 20 дренчеров? И вопрос написано установка на наивысшей отметке кровл,и а у меня наивысшая точка это конек крыши но по конькам я так понимаю не делают?

В гидравлическом расчете не все понятно. уже требуют монтаж начинать,76 труба будет нормальной?или нужен больший диаметр?ткните в формулу пожалуйста..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.11.2017, 15:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Balbalbalbal @ 17.11.2017, 10:36) *
Спасибо, большое!Уже начинаю врубаться потихоньку.В спец ту написано подключение передвижной пожарной техники , расход 1 л/с на 1 м погонный. То есть если у меня расстояние 20 м то я считаю 20 дренчеров? И вопрос написано установка на наивысшей отметке кровл,и а у меня наивысшая точка это конек крыши но по конькам я так понимаю не делают?

В гидравлическом расчете не все понятно. уже требуют монтаж начинать,76 труба будет нормальной?или нужен больший диаметр?ткните в формулу пожалуйста..

Диаметр может быть разным на разных участках. Завеса может быть с уклоном. Расчёт можно посмотреть по книге Е.Н. Иванова или В.Ф. Ходакова. Там изложено более доходчиво, чем в СП5. https://yadi.sk/i/dRyjXu5twmnhk http://pozhproekt.ru/books/xodakov-v-f-avt...ozharotusheniya

Сообщение отредактировал BTS - 17.11.2017, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 17.11.2017, 20:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



В расчёте нужно учесть потери в двух рукавных линиях машины Ду80.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Balbalbalbal
сообщение 27.11.2017, 10:55
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 15.11.2017
Пользователь №: 331768



Может кто шабашку хочет?без документов развернутый проект чтобы я дальше сам мог делать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения