сообщение 29.11.2018, 10:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 12.10.2010
Пользователь №: 76071



Добрый день!
Подскажите, как проверить паспортную мощность кондиционера?

если ли тут опытные холодильщики, которые могут помочь консультацией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 29.11.2018, 10:29
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Параметры воздуха на входе и на выходе, расход при расчётной холодопроизводительности. Вся проверка. При чём тут именно холодильщики?

upd "Параметры" означает температура и влажность/влагосодержание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 29.11.2018, 20:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Небольшое, но важное уточнение, обратить внимание при расчётной холодопроизводительности
Цитата(Skaramush @ 29.11.2018, 9:29) *
Параметры воздуха на входе и на выходе, расход при расчётной холодопроизводительности.

Это мгновенная, в данный конкретный момент времени, она может быть как больше паспортной, так и меньше.
Цитата(Skaramush @ 29.11.2018, 9:29) *
При чём тут именно холодильщики?

Наверное к тому, что они знают что мощность ХМ зависит от условий эксплуатации
(давление "высокая" сторнона и "низкая")

Более точно измерить два давления и по модели компрессора определить текущую мощность
(производительность).
Но и это не паспортная.

Паспортная будет если измерять Вашим методом или моим методом при условиях указаных в паспорте (температура на улице и в охлаждаемом объеме) это и есть условия
Цитата(Skaramush @ 29.11.2018, 9:29) *
расчётной холодопроизводительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 29.11.2018, 22:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(Olga-89 @ 29.11.2018, 10:24) *
.., как проверить паспортную мощность кондиционера?
...


По сути Вам уже ответили (разность энтальпий воздуха на входе и выходе, помноженная на массовый расход), замечу только, что измерения в полевых условиях дадут ощутимую погрешность.
С достаточной точностью холодопроизводительность определяют на стенде в специальной лаборатории.

Сообщение отредактировал Akela - 29.11.2018, 22:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 25.4.2024, 1:15