Подскажите, в санузел заходит жестяной канал 140 мм, чтобы развести на ванну и туалет сделали переход 140х160 и развели горизонтально каналом на 160 ? Подскажите это нормально, будет работать вентиляция??

Сообщение отредактировал Exit777 - 24.6.2019, 16:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 25.6.2019, 11:30
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4380
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Слишком мало данных. Думаю лучше полное описание как приточной части системы так и вытяжной.
Канал диаметром 140 круглый, а прямоугольный 140х160 имеет большую площадь сечения, и если речь идет о вытяжках с расходами только санузла, то скорее всего работать будет. А может и не будет, но по другой какой - либо причине.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 19:39