> Бассейн в детском саду (привязка), не могу разобраться с обозначениями в привязываемом проекте
alexandrpjatkov
сообщение 26.7.2018, 7:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Всем доброго времени суток!
Привязываю проект детского сада с бассейном (по сути проектирую заново).
С бассейнами сталкивался очень редко, поэтому при проектировании пользуюсь исходным (привязываемым) проектом
Не могу разобраться с условными обозначениями на одном из планов бассейна.
Что такое СФ (стеновая форсунка), ЛН (лестница) и ДС (донный слив) мне ясно. А вот что такое-СК? Это-скиммер?

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.7.2018, 7:20
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  fdza.jpg ( 87,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
defuser
сообщение 26.7.2018, 9:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 592
Регистрация: 8.4.2008
Из: Череповец
Пользователь №: 17505



Не уверен, но очень похоже.

http://www.azuropool.ru/netcat_files/File/...opodgatovka.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 26.7.2018, 10:17
Сообщение #3


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2018, 7:19) *
А вот что такое-СК? Это-скиммер?


в схеме водоподгтовки есть балансный резервуар? Если есть, то перелив по лоткам, если нет - то бассейн скимерный и СК скорее всего скиммер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 26.7.2018, 10:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(speleos @ 26.7.2018, 12:17) *
в схеме водоподгтовки есть балансный резервуар?

Нету
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 26.7.2018, 10:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Скимер вероятнее всего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nick2
сообщение 31.7.2018, 2:34
Сообщение #6


Универсал


Группа: Участники форума
Сообщений: 4983
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323



Цитата(alexandrpjatkov @ 26.7.2018, 9:19) *
Всем доброго времени суток!
Привязываю проект детского сада с бассейном (по сути проектирую заново).
С бассейнами сталкивался очень редко, поэтому при проектировании пользуюсь исходным (привязываемым) проектом
Не могу разобраться с условными обозначениями на одном из планов бассейна.
Что такое СФ (стеновая форсунка), ЛН (лестница) и ДС (донный слив) мне ясно. А вот что такое-СК? Это-скиммер?

СК - однозначно скиммер.
донный сток и самое глубокое место нужно передвинуть к скиммеру.
насос всасывающий на водоподготовку - расположить максимально близко к скиммеру и донному стоку.
на скиммер и донный сток обязательно запорную арматуру перед насосом.

производительность системы водоподготовки д.б. не менее 9 м3/час.
двух форсунок мало. установить не менее 4-х.
скиммеров - тоже два.
донный сток - достаточно одного.

на подключение донного пылесоса - поставить отдельный насос, подключенный к одному из скиммеров.

проект идет в экспертизу?

Сообщение отредактировал nick2 - 31.7.2018, 2:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 1.8.2018, 7:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(nick2 @ 31.7.2018, 4:34) *
проект идет в экспертизу?

Да. Идет на экспертизу.
За советы спасибо-максимально учту, но боюсь, что на изменения заказчик может не согласиться (не первый проект для него делаю и он не очень охотно на изменения идет если это привязка).
Но все равно-большое спасибо! В будущем буду учитывать.
rolleyes.gif

Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 1.8.2018, 7:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 1.8.2018, 9:06
Сообщение #8


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(alexandrpjatkov @ 1.8.2018, 7:07) *
Да. Идет на экспертизу.


есть ГОСТ (два штуки) "водоподготовка бассейнов". Химии воды, конечно не будет, но про форсунки-лотки-фильтры написано достаточно.
Если частенько попадаются водоподготовки бассейнов, то прям таки настоятельно рекомендован к прочтению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrpjatkov
сообщение 1.8.2018, 9:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20223
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098



Цитата(speleos @ 1.8.2018, 11:06) *
есть ГОСТ (два штуки) "водоподготовка бассейнов".

Этот?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
speleos
сообщение 1.8.2018, 9:27
Сообщение #10


Гидродинамика и bim


Группа: Участники форума
Сообщений: 907
Регистрация: 23.12.2014
Пользователь №: 255091



Цитата(alexandrpjatkov @ 1.8.2018, 9:24) *


уху. часть 1 от 2009 и часть 2 кажись от 2012
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tivl
сообщение 3.8.2018, 14:45
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 19.5.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8500



ТС, обязательно посмотрите таблицу 1 СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества".
СП 252.1325800.2016 "Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования"

По табл.1 СанПиН (дети до 7 лет) максимальное время водообмена 0,5 ч. Если условно взять размеры бассейна 6*3м и уровень воды в бассейне ниже отм пола на 0,2 м (т.е. глубина 0,3 м), то получим объем в ванне - 5,4 м3. Отсюда минимальный рециркуляционный расход 10,4 м3/ч, что тянет на второй скиммер и дополнительные форсунки (+смотрите требования по допустимой скорости струи на впуске в ванну).

Уточните на всякий случай у заказчика тип бассейна, т.к. могут появиться разночтения с допустимыми глубинами:
согласно табл.1 СанПиН для детей до 7 лет глубина бассейна должна быть не более 0,6м;
согласно п 7.1.22 СП252 для ДОО глубина устанавливается в пределах 0,6-0,8м (параметры плескательного бассейна устанавливаются согласно ТЗ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения