> Для чего нужны насос в обход котла
nidls
сообщение 8.4.2018, 20:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 30.3.2017
Пользователь №: 318473



Добрый вечер уважаемые инженеры. Возник вопрос по схеме. Для чего нужны насосы возле котлов. Да еще и работающие в противоположную сторону от потока. На схеме я выделил их красным. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_4784.JPG ( 731,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.4.2018, 20:42
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11100
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(nidls @ 8.4.2018, 20:32) *
Добрый вечер уважаемые инженеры. Возник вопрос по схеме. Для чего нужны насосы возле котлов. Да еще и работающие в противоположную сторону от потока. На схеме я выделил их красным. Заранее спасибо.

Это рециркуляционные насосы. Скорее всего, проектировщик "заложил" их для повышения температуры воды на входах котлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 8.4.2018, 21:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(tiptop @ 8.4.2018, 20:42) *
Это рециркуляционные насосы. Скорее всего, проектировщик "заложил" их для повышения температуры воды на входах котлов.

Добавлю пять копеек - эти насосы должны быть:
а) правильно подобраны по напорно-расходным характеристикам;
б) правильно смонтированы, что бы котловая вода успела перемешаться с обраткой - в зависимости от расхода воды через котел, подмес котловой воды может быть врезан за пару метров до собственно котла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 9.4.2018, 8:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Это насосы рециркуляции. Если отсутствие обратных клапанов за ними "можно переморгать", то отсутствие оных за насосами подпитки - приведет к невозможности автоматического перехода с насоса на насос без перекрытия запорной арматуры на неработающих насосах.
А, так как обратного клапан на подпитке нет вообще.....
Установка бака подпитки по схеме "глаз режет"

Сообщение отредактировал Valiko - 9.4.2018, 8:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
s_2_dent
сообщение 10.4.2018, 21:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 7.7.2011
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 114634



Идиотия какая-то... дешевле было бы поставить теплообменник..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.4.2018, 7:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Цитата(s_2_dent @ 10.4.2018, 21:32) *
Идиотия какая-то... дешевле было бы поставить теплообменник..

Какой теплообменник? Насосы рециркуляции - классическое тех. решение - защита от "точки росы"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.4.2018, 15:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(s_2_dent @ 10.4.2018, 21:32) *
Идиотия какая-то... дешевле было бы поставить теплообменник..

Я когда пришел на "Авок", так же обсуждались насосы рециркуляции котловой воды, и то же предложил ПТО для подогрева обратки на вход в котел перегретой водой от котла. Только форумчане тогда назвали это "шизой" biggrin.gif , мы даже немного виртуально пофехтовались.
На самом деле, нужно выполнить расчет капиталовложений и текущих затрат на оба случая, тогда можно будет разговаривать конструктивно, без закинодов и фыепонов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.4.2018, 16:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Только конкретные случаи. Если есть перегретая вода, то роса маловероятна. Без схемы - не обсуждается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.4.2018, 16:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 16:20) *
Только конкретные случаи. Если есть перегретая вода, то роса маловероятна. Без схемы - не обсуждается

Роса начинается, когда обратка в котельную приходит ниже 50 С, вот тогда нужно увеличивать ее температуру, при чем здесь схема? Мы не будем сильно переживать, если Вы откажетесь от обсуждения. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.4.2018, 17:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Та шо ш ты такой обидчивый? Если есть перегретая вода, откуда возьмётся 50°С?
В теме топикстартера - ещё косяки имеются
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 11.4.2018, 18:11
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 5925
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 17:08) *
Та шо ш ты такой обидчивый? Если есть перегретая вода, откуда возьмётся 50°С?
В теме топикстартера - ещё косяки имеются

При расчетной -35 и графике 130/70 уже с -6 вода на входе менее 50.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 11.4.2018, 18:17
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11100
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(CNFHSQ @ 11.4.2018, 18:11) *
При расчетной -35 и графике 130/70 уже с -6 вода на входе менее 50.

Зато при "-28; 115/70" - с +6... rolleyes.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 11.4.2018, 18:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 11.4.2018, 18:20
Сообщение #13


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12208
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Также весьма радуют условные диаметры на котлах и на выходе. 210 и 280.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 11.4.2018, 19:20
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 17:08) *
Та шо ш ты такой обидчивый? Если есть перегретая вода, откуда возьмётся 50°С?
В теме топикстартера - ещё косяки имеются

Да хде ты обиды мои увидел, то? И шо ты такой бестолковый, какая связь между перегретой водой (а шо это в плане температур?) и 50-ти градусной водой? Даже в котельную, работающую по графику 150/70 приходит обратка 50 С при минус 10 С.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valiko
сообщение 11.4.2018, 20:47
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1455
Регистрация: 22.10.2009
Из: Харьков
Пользователь №: 39945



Базару нет. ТЫ - самый умный. Если график 150-70, откуда 50? Косяк схемы? Как схемы котельной, так и всей сети (и снова - базару нет - куча котельных тока декларируют 150-70, а в реале никада ТАК на работали и не могут работать).
Вода с выхода котла на вход - есть рециркуляция - и это тема топика. А перегретая, неперегретая - какая разница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.4.2018, 6:04
Сообщение #16


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11100
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 20:47) *
Если график 150-70, откуда 50? Косяк схемы? Как схемы котельной, так и всей сети

Температура обратной сетевой воды 50 градусов и ниже - это не "косяк всей сети". Это НОРМА для различных отопительных графиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 12.4.2018, 6:45
Сообщение #17


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11100
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата
Для чего нужны насос в обход котла

С технологической точки зрения, "насос в обход котла" - излишество.
Несколько лет назад я уже писАл об этом:
Для прокачивания воды через котёл необходимо и достаточно одного насоса!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.4.2018, 9:30
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4172
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Valiko @ 11.4.2018, 20:47) *
Базару нет. ТЫ - самый умный.

Та не обижайся ты, все пройдет. Обиж. обидчевый Вы наш.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения