ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением президиума
ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. № 153
ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА ТРУБО-ПЕЧНЫХ РАБОТ
4.2.14 Газовые малометражные отопительные котлы и аппараты, камины и
калориферы должны присоединяться к дымовым трубам (каналам) металлическими
трубами.
Длина вертикального участка соединительной трубы, считая от низа
дымоотводящего патрубка прибора до оси горизонтального участка трубы, должна
быть не менее 0,5 м. В помещениях высотой до 2,7 м для приборов со
стабилизаторами тяги допускается уменьшение длины вертикального участка до
0,25 м, а для приборов без стабилизатора тяги - 0,15 м.
Длина металлических горизонтальных труб для присоединения газовых приборов
в строящихся зданиях должна быть не более 3 м, а в существующих - не более 6 м.