> Пожаротушения здания склада пиломатериалов
svale
сообщение 10.8.2018, 10:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



Здравствуйте,
Неотапливаемое здание склада пиломатериал, площадь 600м.кв.
Подскажите какой тип и параметры автоматической установки пожаротушения правильно принять?
Пока планируем дренчерную установку, по одной секции на штабель хранящихся материалов(высота хранения до 5.5м, площадь до 180м.кв). Интенсивность орошения 0.5л/сек. Оросители-СОБР.
И второй вопрос отчего запускать тушение? Высота склада 8-10м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.8.2018, 12:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(svale @ 10.8.2018, 10:57) *
Здравствуйте,
Неотапливаемое здание склада пиломатериал, площадь 600м.кв.
Подскажите какой тип и параметры автоматической установки пожаротушения правильно принять?
Пока планируем дренчерную установку, по одной секции на штабель хранящихся материалов(высота хранения до 5.5м, площадь до 180м.кв). Интенсивность орошения 0.5л/сек. Оросители-СОБР.
И второй вопрос отчего запускать тушение? Высота склада 8-10м.

Для начала следует уточнить, подлежит ли это здание защите АПТ по приложению "А" СП5. Потому что если нужно делать резервуар с насосной, это может оказаться кратно дороже здания склада с хранимой продукцией. Но если делать-то воздушную спринклерную установку. Табл. 5.1,5.2 группа 6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 10.8.2018, 13:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



Ув. BTS, спасибо за ответ.
Пожаротушения прописано в задании. Вода будет. Группу определил также. Подскажите, эффективно ли будет использовать спринклер на таком объекте? При штабелях высотой до 5,5м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 10.8.2018, 20:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(svale @ 10.8.2018, 13:37) *
Ув. BTS, спасибо за ответ.
Пожаротушения прописано в задании. Вода будет. Группу определил также. Подскажите, эффективно ли будет использовать спринклер на таком объекте? При штабелях высотой до 5,5м?

Скорость распространения пламени по дереву не самая высокая. Так что сомнений быть не должно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 11.8.2018, 17:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



Ок, учту. А что можете сказать по СОБРам? Ранее их не использовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.8.2018, 17:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(svale @ 11.8.2018, 17:28) *
Ок, учту. А что можете сказать по СОБРам? Ранее их не использовал.

А нужны ли они в данном случае? Для них существуют свои СТУ (Бийск). Основное их назначение- защита стеллажных складов выше 5,5м. без устройства внутристеллажного тушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 11.8.2018, 20:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



..И помещений высотой до 20м.
А какая альтернатива на интенсивность орошения 0.5л/м?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 12.8.2018, 2:19
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(svale @ 11.8.2018, 20:21) *
..И помещений высотой до 20м.
А какая альтернатива на интенсивность орошения 0.5л/м?

Это тот случай, когда нынешнее толкование интенсивности по ВНИИПО загоняет в тупик. Как-то ставил Бийские с К-фактором 160, но интенсивность брал по-старому, т. е. с учётом взаимного перекрытия карт орошения. Прошло. Но могли и придраться. У Тайки есть спринклеры с К-фактором 240 стандартного реагирования TY7151 (K17-231). К-фактор такой же, как у СОБР-17. В принципе, применяя СОБР по СТУ на них ничем не рискуете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 12.8.2018, 22:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



BTS, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 13.8.2018, 8:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



СОБРы можно применять и как оросители общего назначения. Поэтому СТУ на них тут не обязательны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svale
сообщение 13.8.2018, 10:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036



Вы имеете ввиду, когда параметры объекта не выходят за пределы сп 5.13130?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 13.8.2018, 10:38
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2397
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Да.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
АЛЕНА МАТВЕЕВА
сообщение 17.9.2018, 14:33
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 31.1.2012
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 138150



Не стала открывать новую тему, потому что вопрос почти такой же. У меня галерея (высотой 3м, шириной 12м длиной 197м) необходимо предусмотреть водяное тушение. Транспортируют в галерее щепу по ленте. Вопрос применять спринклера или дренчера??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2024, 15:49