Цитата(Львиное сердце @ 14.11.2018, 15:14)
Всем привет!
Подскажите, а требуется ли установка муфта на системе холодного и горячего водоснабжения из труб ПП?
Я понимаю, что там всегда вода, но а если ремонт и воду сливают? Или это исключение?
Заранее спасибо.
перекрытие является противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости. по ФЗ 123 при пересечении таких преград чем либо должен быть сохранен предел огнестойкости конструкции. (не дословно).
если по простому: нужна защита. муфта дорогое и не очень правильное решение. но не все надзорные требуют на водопровод мудрить.
для ленивых: знаю только у хилти есть мастика для пластмассовых труб до 50мм в диаметре с требуемым пределом (с сертификатом и протоколом). других не нашел. если найдете, то прошу сообщить, а то эти ... не самые дешевые, есть вроде бы аналоги и по дешевле, но на трубные проходки нет испытаний.