> Управление светом
Danil_Engin
сообщение 27.4.2017, 15:42
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.8.2016
Пользователь №: 303142



Доброго времени суток. Есть SA/S8.16.2.1 и UK/S 32.2. С УК снимаем сигнал нажатия кнопки(без фиксации), затем на СА необходимо включить выход. Для выключения есть отдельная кнопка(тоже без фиксации). Как "зажать" выход при исчезновении сигнала включения? Понимаю что надо делать через какую то функцию, но могу разобраться. Может кто делал подобное или просто знает, подскажите. Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.png ( 24,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leonid
сообщение 28.4.2017, 9:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 25.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5708



"зажать"..... это чё?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Danil_Engin
сообщение 28.4.2017, 10:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 16.8.2016
Пользователь №: 303142



Цитата(leonid @ 28.4.2017, 9:53) *
"зажать"..... это чё?

То есть при пропадании 1 на входе выход не разомкнулся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ees-tech
сообщение 28.4.2017, 13:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 18.4.2015
Пользователь №: 265679



Такая задача решается логическим блоком. Надо смотреть, что может выдавать UK, только make/brake contact или что-то еще и принимать и обрабатывать SA.

Сообщение отредактировал ees-tech - 28.4.2017, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paging
сообщение 28.4.2017, 21:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 17.2.2016
Пользователь №: 290357



UK если мне память не изменяет умеет из входов делать все, вплоть до кнопок диммера, так что в нем надо смотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 20:37