Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Скорость воздуха, На что влияет слишком низкая скорость
demon185
сообщение 25.10.2007, 13:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Добрый день. На форуме уже есть очень много тем связанных с течением воздуха в воздуховоде. Не раз обсуждались скорости и ограничения, выше которых не стоит принимать для расчета. До 4-5 в ответвлениях и до 7-8 в магистралях, но если взять низкие скорости к примеру 1-2м/с, на чем это отразится? Чем меньше скорость, тем меньше шумы, но нельзя же принять через чур маленькую скорость, а почему?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 25.10.2007, 13:06
Сообщение #2


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Маленькая скорость - большие сечения.
Большие сечения - большие проблемы с архитекторами smile.gif
----------------
Если вы используете дальнобойные воздухораспределители (сопла),
то низкая скорость - низкая дольнобойность, значит дальше тянуть воздуховод...
перерасход металла (не считая перерасход на завышенное сечение)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 25.10.2007, 13:15
Сообщение #3





Guest Forum






Сделаете слишком низкую скорость в приточном ВР и воздух "всплывет", не дойдя до рабочей зоны, потому что он теплый. А при низкой скорости в воздуховодах-всё, как написал Litvinov.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2007, 13:24
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



У нас были модными расчетные линейки даримые скандинавами - для быстрого подбора воздуховодов. Заложенные в алгоритм скорости были 2-3 м/с. Результат не только неоправданно завышенные сечения, но и нечуствительность регулирующих устройств в положениях больших, чем 10-15% от полностью закрытого. ИМХО такие сети куда ни шло в небольшом доме. Где воздухораспределение по сети не играет существенной роли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 25.10.2007, 15:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Спасибо за ответы. Просто есть старая система вентиляции в офисном здании и в проекте к этой системе указаны следующие скорости: в ответвлениях 1.8-2, в магистралях 2.5-3м/с. Не маловато ли? Люди жалуются на недостаток свежего воздуха. Система не раз проверялась на работоспособность, все системы воздуховодов проверены на целостность. Все работает по проекту, но воздуха не хватает. Вот и думает руководство делать ли новый проект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2007, 15:18
Сообщение #6


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Пересчитывайте на удвоение скоростей, проверьте скорости выхода из распределителей и обеспечение попадания воздуха в РЗ. И будет вам счастье wink.gif

Вот только требуемая мощность на валу вентиляторов в восемь раз возрастет.

Сообщение отредактировал Skaramush - 25.10.2007, 15:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 25.10.2007, 15:47
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Может действительно воздух не доходит до рабочей зоны и связано это со скоростью в ВР, но как это проверить? Просто так анемометром же не замерить, тем более , что есть анемометр для замеров скорости в воздуховоде, но не на выходе из ВР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 25.10.2007, 15:57
Сообщение #8





Guest Forum






Есть теоретический расчет всплывания струи воздуха по критериям. Только вот не помню, где он. В Справочнике проектировщика может быть..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 25.10.2007, 16:08
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Странная Белка @ 25.10.2007, 12:57) [snapback]181007[/snapback]
Есть теоретический расчет всплывания струи воздуха по критериям. Только вот не помню, где он. В Справочнике проектировщика может быть..

Этот расчет имеет связь со скоростями в воздуховоде, не в курсе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 25.10.2007, 16:09
Сообщение #10


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Так может вентиляция не на то количество людей расчитана была?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 25.10.2007, 16:24
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(demon185 @ 25.10.2007, 17:08) [snapback]181012[/snapback]
Этот расчет имеет связь со скоростями в воздуховоде, не в курсе?

Он имеет отношение к тому, доходит ли воздух из ВР при данной скорости и температуре до РЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 25.10.2007, 16:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(Bueva @ 25.10.2007, 13:09) [snapback]181013[/snapback]
Так может вентиляция не на то количество людей расчитана была?

Ну эти вещи проверяются в первую очередь. Почему и возник вопрос относительно скоростей, потомучто все остальное в норме.

Спасибо Белка, буду искать этот расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 25.10.2007, 16:40
Сообщение #13


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Все такие расчеты есть в книге Гримитлина "Распределение воздуха в помещениях"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.10.2007, 16:54
Сообщение #14


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(demon185 @ 25.10.2007, 15:47) [snapback]181005[/snapback]
Может действительно воздух не доходит до рабочей зоны и связано это со скоростью в ВР, но как это проверить? Просто так анемометром же не замерить, тем более , что есть анемометр для замеров скорости в воздуховоде, но не на выходе из ВР.

Не понял...
В чем проблема снять скорость на выходе? Да и в РЗ - нет хотя-бы 0,1 - все, пиши пропало. Не приходит.

Правда крыльчатым рисковано - поймаешь сквозняк и привет струне. Зато термоанемометр в самый раз.

Сообщение отредактировал Skaramush - 25.10.2007, 16:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 25.10.2007, 22:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(WhiteShark @ 25.10.2007, 13:40) [snapback]181035[/snapback]
Все такие расчеты есть в книге Гримитлина "Распределение воздуха в помещениях"

А где можно скачать эту книжецу? Кто нибудь знает? Я искал искал так и не нашел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.10.2007, 22:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 32788
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



" Все работает по проекту, но воздуха не хватает."
"Люди жалуются на недостаток свежего воздуха."- Ощущения или цифры приводят?
А какие притоки приняты по кол-ву?Может и не зря жалуются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 26.10.2007, 7:30
Сообщение #17


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Цитата(demon185 @ 25.10.2007, 23:16) [snapback]181149[/snapback]
А где можно скачать эту книжецу? Кто нибудь знает? Я искал искал так и не нашел

скачать вряд ли получиться, а вот заказать книгу сможете http://www.arktika.ru/tech.phtml?menu=info...age=knigarv.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
demon185
сообщение 26.10.2007, 8:19
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 593
Регистрация: 9.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11862



Цитата(инж323 @ 25.10.2007, 19:20) [snapback]181150[/snapback]
" Все работает по проекту, но воздуха не хватает."
"Люди жалуются на недостаток свежего воздуха."- Ощущения или цифры приводят?
А какие притоки приняты по кол-ву?Может и не зря жалуются?

Естественно ощущения, какие они цифры могут привести)) Принято приблизительно по 60 кубов на нос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.10.2007, 13:45
Сообщение #19


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



И снова придем к ...дцать раз обсуждаемому вопросу о циркуляции в помещении...

Ув. demon185, по 60 кубов на нос, поданные в помещение, абсолютно не значат наличие свежего воздуха в РЗ. Люди правы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.10.2007, 17:07
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20679
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



7% людей вообще всегда жалуются: на воздух, на погоду, на цены, на власть, на мужей и т.д.
Субъективные оценки надо выслушать, но не принимать сразу к действию. Дешевле померить, проанализировать, чем сразу ковать железо. Возможно даже снижение температуры подающего воздуха на несколько градусов снимет все проблемы. Я бы не спешил ломать дрова...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.10.2007, 17:42
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Полностью согласен насчет проанализировать, померять и проаналировать. Не описка. Сначала анализ проектных решений, затем замеры и анализ результатов.

Однако, сильно сомневаюсь, что обеспечены +19/+22, 45-55% и 0,1-0,2 м/с. Даже не так. Уверен, что не обеспечены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tenhela
сообщение 19.12.2018, 13:24
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 348304



Добрый день!Вопрос уже поднимался,но четкого ответа найти не получилось.Приходится использовать канальный кондиционер в системе вентиляции вместо приточки. Поэтому закладываю воздуховоды с увеличенным сечениям.Скорость средняя выходит около 2 м/c. Сеть достаточно большая для такого фанкойла-около 12 метров с несколькими ответлениями. Грозит ли такая низкая скорость тем,что воздух не будет доходить до конечного воздухораспределителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 19.12.2018, 13:58
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Вы не с того конца ответ ищете. У вашего канальника есть вентилятор, у вентилятора есть расход и напор. Делаете аэродинамический расчет сети воздуховодов при данных сечениях и скоростях и получаете ответ.
Хотя я на 99% процентов уверена, что канальник с его какими-нибудь 150 Па полного давления 12м разветвленную сеть не продавит.
Лучше бы уж тогда канальным оборудованием набрали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 19.12.2018, 14:38
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Цитата(Tenhela @ 19.12.2018, 13:24) *
Приходится использовать канальный кондиционер в системе вентиляции вместо приточки.


Добрый день. Интересненько. Эт как?
Есть типовые решения, позволяющие и воздух свежий подмешать, и кондиционирование выполнить. И без головняков. Отталкивайтесь от этого. До выбора сечений и типа воздуховодов после дойдёте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 19.12.2018, 15:11
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Tenhela @ 19.12.2018, 13:24) *
Приходится использовать канальный кондиционер в системе вентиляции вместо приточки.

Эту тему тоже давно и часто обсуждали. Если сплит гарантию не отработает (не предназначен он для такой работы), на ком ответственность?
Что за помещение?

PS Протяженность воздуховодов - не показатель. К примеру - пару месяцев назад запущен объект (уже работает) - канальный кондиционер в трехэтажном коттедже (один!) Суммарная протяженность воздуховодов около 60 метров. Самый длинный участок не менее 20 метров (специально не мерил).
Все работает - а кондиционер всего на 70Па !!!

PPS Скорости в воздуховодах (на этом конкретном объекте) от 2,2 до 3,7.


Сообщение отредактировал vsklokoch - 19.12.2018, 15:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tenhela
сообщение 19.12.2018, 16:13
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 24.9.2018
Пользователь №: 348304



Как обычно-вопрос цены. Полноценная приточка слишком дорогая(очень дорогая ККБшка),к тому же заказчик требует охлаждение.Простая сплит система не подойдет, так как достаточно грязное помещение(кабинки для сортировки мусора) и фильтр очень часто придется менять.Поэтому заказчик захотел установить канальный кондиционер.Если верить графику зависимости Расход-давление,то при моем расходе получается 80 Па. К тому к этому фильтру "присобачен" электрический нагреватель и фильтр мешочный.И если использую воздуховоды,скорость воздуха в которых 1,5-2,2 м/c,то по расчету в давление укладываюсь,но такая скорость воздуха меня волнует.Обычно придерживаюсь 3-5 м/c ,но в данном случае не получается-по давлению не пролезаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
327
сообщение 19.12.2018, 16:20
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1237
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574



Даже не знаю, что сказать. Вы пробуйте - практика это хорошо. Хорошо, что есть такие заки на которых можно и нужно учиться! Если что-то пойдет не так, тогда и обращайтесь. Что-нибудь насоветуем. Но, думаю, сами все поймёте.
Воздуховоды примите из оцинковки с последующей изоляцией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 19.12.2018, 21:31
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3399
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



Цитата(Tenhela @ 19.12.2018, 16:13) *
Как обычно-вопрос цены. Полноценная приточка слишком дорогая(очень дорогая ККБшка),к тому же заказчик требует охлаждение.Простая сплит система не подойдет, так как достаточно грязное помещение(кабинки для сортировки мусора) и фильтр очень часто придется менять.Поэтому заказчик захотел установить канальный кондиционер.Если верить графику зависимости Расход-давление,то при моем расходе получается 80 Па. К тому к этому фильтру "присобачен" электрический нагреватель и фильтр мешочный.И если использую воздуховоды,скорость воздуха в которых 1,5-2,2 м/c,то по расчету в давление укладываюсь,но такая скорость воздуха меня волнует.Обычно придерживаюсь 3-5 м/c ,но в данном случае не получается-по давлению не пролезаю.

Мешочный фильтр - может "съесть" запросто паскалей 50. Система со скоростями ниже 2 м/с не предсказуема. Как говорил мой разорившийся партнер "любое краилово ведет к попадалову".
С занижением скоростей не рискуйте (заказчик "типа экономит", а Вам оно зачем?). Будете крайним при любом раскладе.

Когда ЗАКу сильно захотелось чего-то подобного, я попробовал вариант с дополнительным вентилятором, установленным последовательно с канальным кондиционером. (См."Последовательная работа вентиляторов"). Схема отработала уже лет шесть. Клиент доволен (знаю, ибо обслуживаю).



Цитата(327 @ 19.12.2018, 16:20) *
Воздуховоды примите из оцинковки с последующей изоляцией.

Да-да, а проект лучше сделать на компьютере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 20.12.2018, 12:02
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Потери в воздухозаборной решетке и клапане, я надеюсь, не забыли к потерям в сети прибавить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kasper
сообщение 20.12.2018, 12:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 620
Регистрация: 22.1.2008
Из: Барнаул
Пользователь №: 14699



Я бы лучше задумался, что за кондиционирование получится из сплита на прямотоке. Если понимаете, что это не тоже самое, что и при работе на рециркуляции, то тогда ладно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2024, 15:56