> Abb Acs800 - не работает, Short circ. по выходй :(
Gans Mueller
сообщение 21.4.2017, 21:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 57363



Приветствую всех!

На одном дальнем объекте стояло под открытым небом оборудование пару лет. В одном их шкафов (с защитой хорошо если IP54, а то и 44) стоял частотник ACS800-04-0210, специально никто ничего не консервировал, не упаковывал. После попытки включить - включается, грузится, встает в готовность, а вот при попытке запуска двигателя - выдает short circ - без параметров, то есть, не ругается на конкретную фазу или модуль... То же самое происходит и при отсоединенном двигателе. До объекта ехать неблизко, хочется сразу с чем-то на замену. Что там может быть неисправно? Я понимаю, что вход, выпрямитель, конденсаторы - живые, контроллер тоже. IGBT-модули пробиты? Или их за управление может держать в открытом состоянии что-то раньше по схеме? Какие-нибудь пробитые или отсыревшие конденсаторы в драйвере выходных каскадов? Может, можно что-то дополнительно по телефону попросить с ним проделать, чтобы уточнить, где отказ? Где бы сервисным мануалом разжиться? И если, по понятным причинам, нигде smile.gif - то кто в Питере (на Северо-Западе) может за такой ремонт взяться? На сайте производителя с наскоку не нашел сервис в нашем регионе... Омроны вроде Ракурс чинил, Вакон тоже авторизованный сервис имел на Таллинской, чтобы у ABB никого не было - как-то не верится... Если владеете какой-то информацией - подскажите, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 22.4.2017, 10:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



КОР ЗАМЫК xx y(2340) Короткое замыкание в инверторном блоке, состоящем из нескольких параллельно включенных инверторных модулей. xx(1...12) указывает номер инверторного модуля, а y – фазу (U, V, W).
Проверьте исправность двигателя и кабеля двигателя. Проверьте состояние силовых полупроводниковых приборов (IGBT) инверторного модуля.
Очень внимательно проштудируйте мануал по программированию со стр 244. (слова состояния отказов и пр...)
Или отправляете ТК в http://aquaauto.ru/servisniy_tsentr/ .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boont
сообщение 22.4.2017, 14:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2013
Пользователь №: 185909



Такая же история ! Двигатель отключен. Более того - отключил IGBT модули от DC шины. Ошибка та-же. Победить пока не удалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pawel
сообщение 22.4.2017, 17:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1320
Регистрация: 19.1.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590



То что вы отключили от DC ничего не изменит, там стоит система проверки состояния ключа, если ключ на КЗ или неисправен, она выдает запрет на управление ПЧ. Если все силовые ключи исправны, и вы в этом абсолютно уверены, то неисправна сама система контроля состояния ключей.
Такое бывало.

Сообщение отредактировал Pawel - 22.4.2017, 17:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 24.4.2017, 19:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Смотреть соответствующий вход у драйвера. Если убрать модуль, то надо довешивать сопротивление/обманку. Там напряжение должно быть на этом входе. Если напруги на этой ноге нет, то выдается ошибка КЗ по выходу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boont
сообщение 25.4.2017, 15:14
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2013
Пользователь №: 185909



В принципе я разрисовал схемку драйвера , с мозгов приходит управляющий сигнал на оптрон , далее все независимо до IGBT . Обнаружить какую нибудь обратную связь с управления IGBT транзистора на мозги не удалось. Не пойму как он вообще инициирует эту ошибку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 25.4.2017, 19:19
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(boont @ 25.4.2017, 15:14) *
В принципе я разрисовал схемку драйвера , с мозгов приходит управляющий сигнал на оптрон , далее все независимо до IGBT . Обнаружить какую нибудь обратную связь с управления IGBT транзистора на мозги не удалось. Не пойму как он вообще инициирует эту ошибку...

драйвера случайно выполнены не на A316j ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 26.4.2017, 5:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Если драйвер A316J (HCPL316J), то нога Desat.
В даташите все расписано. Что там должно быть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
По самые по...
сообщение 26.4.2017, 12:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3609
Регистрация: 6.9.2007
Пользователь №: 11117



Цитата(boont @ 25.4.2017, 15:14) *
В принципе я разрисовал схемку драйвера , с мозгов приходит управляющий сигнал на оптрон , далее все независимо до IGBT . Обнаружить какую нибудь обратную связь с управления IGBT транзистора на мозги не удалось. Не пойму как он вообще инициирует эту ошибку...


Примерно так должно быть..

Прикрепленный файл  1.jpg ( 176,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 245
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boont
сообщение 26.4.2017, 18:24
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2013
Пользователь №: 185909



Что на оптроне должно быть я знаю ) Но шансов придти управляющим импульсам нет. При включении пуска сразу вылетает в ошибку. Питание оптронов на месте и работоспособность 100 процентов. Схема немного другая , операционников нет - все попроще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DriverFirst
сообщение 26.4.2017, 22:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Цитата(boont @ 26.4.2017, 18:24) *
Что на оптроне должно быть я знаю ) Но шансов придти управляющим импульсам нет. При включении пуска сразу вылетает в ошибку. Питание оптронов на месте и работоспособность 100 процентов. Схема немного другая , операционников нет - все попроще.

оптроны разные бывают. Есть просто 3120, есть с контролем насыщения ключей 316. Есть, вообще, на 3120 с контролем насыщения на дискретной обвязке. Вам эту схему привели выше. Похоже, что вы не заинтерисованы в решении своей проблемы. Вытаскивать из вас информацию клещами, чтобы вам же и помочь скучное занятие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
m3F
сообщение 27.4.2017, 16:17
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 276
Регистрация: 23.11.2011
Пользователь №: 130546



Автора темы уже и след простыл, а мы тут распинаемся, переживаем...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SVKan
сообщение 27.4.2017, 22:31
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1683
Регистрация: 26.12.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454



Стандартная схема для 316 драйвера.
Прикрепленный файл  316.jpg ( 246,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160

Именно DESAT и формирует ошибку по КЗ. При отсутствии модуля, без дополнительных обманок в виде резисторов, наличие ошибки гарантировано. Частотник при этом обычно уходит в глухую защиту и не реагирует ни на что.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boont
сообщение 28.4.2017, 12:01
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 19.3.2013
Пользователь №: 185909



Извините, постоянно в работе. Модель ACS800-01-0040-3 . Материна RINT5521. Вот кусочек схемки. С 316 я сталкивался - там понятно формирование ошибки. Здесь же понять не могу откуда он берет что кз ? Боюсь что дело в мозговой части ...


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gans Mueller
сообщение 30.4.2017, 20:41
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 18.5.2010
Пользователь №: 57363



Цитата(m3F @ 27.4.2017, 16:17) *
Автора темы уже и след простыл, а мы тут распинаемся, переживаем...


Никуда никто не пропал, всем спасибо за советы! Тут еще один похожий аппарат, помощнее, но он хоть недалеко. С него сперли на цветмет силовые шины с входа, и, похоже, входной дроссель sad.gif Ну и проводов порезали, до которых дотянулись... Даже крышку справа-снизу умыкнули. Варисторы между токоведущими частями и корпусом повыдирали, ПЧ - ACS800-02-0320, хозяин хочет малой кровью восстановить устройство. Как они, без фильтра гармоник по входу живут? И поглядеть на картинке хотя бы, чего там не хватает в правой нижней части...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crazyboro
сообщение 14.6.2018, 10:59
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.5.2018
Пользователь №: 342116



Подниму немного тему по ABB ACS800-04-xxxx. При ошибке 2340 даже при отключённом двигателе в первую очередь проверяем силовые ключи, если с ними всё в порядке то смотрим осцилом сигнал на затворах верхних ключей, суть данного чп такова что при каждом старте на затворы верхних ключей подаётся открывающий импульс длительностью 2.5мкс, открытие ключей контроллируют две керамических микросборки, каждая из них представляет простой двухканальный повторитель на ОУ с которых сигнал поступает на контрольные пины платы управления. Так вот, если на каком либо затворе импульс отсутствует меняем оптрон 3120, если с импульсами всё ок то смотрим в сторону микросборки. С микросборок сигнал прост, на трёх каналах 0в это которые контроллируют верхние ключи, по одному на фазу, а с 4-го выхода 5в это контроль нижних ключей, измерения производить без старта, просто в состоянии готовности. По опыту при данной неисправности в 90% случаев битая оптопара и очень редко микросборка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mr_Frodo64
сообщение 14.6.2018, 23:51
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003



Вот это я понимаю - МАСТЕР делится опытом! Огромное СПАСИБО!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
crazyboro
сообщение 15.6.2018, 15:12
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.5.2018
Пользователь №: 342116



Ну и если кому пригодится выкладываю схему самой микросборки, пару раз приходилось менять операционник и прорисовал схему
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GibridIC.pdf ( 158,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 193
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avkuz1983
сообщение 26.2.2021, 15:41
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 388057



Доброго времени суток! Очень прошу помощи в решении проблемы: есть приборчик ABB ACS800-04-0100, произошел взрыв силовых модулей, одна дорожка ведущая на керамическую сборку, как понял, отмеряющая наличие постоянного напряжения 540DC, подгорела. Все восстановили, повреждено было питание драйверов, сами драйвера с обвязкой, комплементарные транзисторы, диоды около затворов посдувало, тиристор один вышел из строя. После восстановления при попытке запуска выскакивает ошибка 2340. Все промеряли - импульсы с генератора подавали на вход оптопар AJ314, до затворных разъемов доскакивает. В параметрах 4.0.1 и 4.0.2 значится - 1 и 15 соответственно. По мануалу означает неисправность всех верхних ключей. Воспользовался советами crazyboro (за что ему огромнейшее спасибо!! clap.gif .). Итоги таковы: импульсов на затворах не увидел, заменил оптопару 3120, ничего, меняли до этого на этих сборках операционники TL052C. Не уверен, что это правильно, поскольку там прецизионно подогнанные резисторы (зачем нужна такая точность?? bang.gif ). Напряжение вокруг этих двух таковы - на выходе первой два нуля и 5 вольт, у которой дорога прогорела, у второй - все нули. Если допустить, что в керамсборках точная настройка, то может под заказ эти сборки? Должно ли на второй сборке быть - 5 вольт. Посмотрел по дорогам оптопары A3120 - выход ее выходит на неиспользуемый канал тормозного транзистора, его просто нет. И как она может быть связана с импульсами на затворах верхних ключей - не пойму. Пожалуйста, кто может, подскажите ответы на эти вопросы? А то уже в дуб уперся.

Сообщение отредактировал avkuz1983 - 26.2.2021, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
avkuz1983
сообщение 11.3.2021, 20:58
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 24.2.2021
Пользователь №: 388057



Доброго времени суток!!!! Хотел поделиться своим успешным ремонтом ABB ACS800. После всех злоключений, восстановления питания драйверов, самих драйверов с комплементарными транзисторами, мелочевки вокруг затворных разъемов, восстановления прогоревших дорожек. Даже дошло до замены интерфейсной платы между мозгами и платой управления. Прогар дошел до нее sad.gif(. Оставалась ошибка 2340(кор.замык). Всю голову сломал!!! Дело в том, что после проведенных работ, частотник в целях безопасности проверялся без силовых модулей!!! Советы crazyboro очень помогли в понимании и логике работы платы управления ABB clap.gif clap.gif Вообщем, все спасибо!!! Успехов в ремонте!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
derip
сообщение 11.3.2021, 22:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 17.10.2020
Пользователь №: 382907



Цитата(avkuz1983 @ 11.3.2021, 20:58) *
Доброго времени суток!!!! Хотел поделиться своим успешным ремонтом ABB ACS800. После всех злоключений, восстановления питания драйверов, самих драйверов с комплементарными транзисторами, мелочевки вокруг затворных разъемов, восстановления прогоревших дорожек. Даже дошло до замены интерфейсной платы между мозгами и платой управления. Прогар дошел до нее sad.gif(. Оставалась ошибка 2340(кор.замык). Всю голову сломал!!! Дело в том, что после проведенных работ, частотник в целях безопасности проверялся без силовых модулей!!! Советы crazyboro очень помогли в понимании и логике работы платы управления ABB clap.gif clap.gif Вообщем, все спасибо!!! Успехов в ремонте!!!!

Отлично. Хорошо, что отписались - возможно кому-то пригодится Ваш опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения