Цитата(Ilnar 116 @ 9.8.2018, 8:40)
после калорифера стоит охладитель.может это причина?
Вполне вероятно!
Если у ККБ (компрессорно-конденсаторного блока) нет должной защиты от работы с низкой температурой испарения и остановлен вентилятор приточки с продолжающим работать фреоновым охладителем, то получится следующая картина:
Вентилятор приточки остановлен => к испарителю (охладителю) не поступает должное кол-во тепла => температура испарителя оказывается в "минусовой" области => замерзает рядом стоящий водяной калорифер, в котором нет циркуляции воды.
С уважением...
Сообщение отредактировал Denni - 13.8.2018, 12:03