Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подскажите зеленому, давление(температура) нагнетания фреон R22
Dmitriykrd
сообщение 17.9.2018, 5:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939



Подскажите, не смейтесь. Кондиционер потолочный панасоник. Фреон р22, на трубе всаса давление 4,5 атм(3 градуса) приходит из конденсатора 7 градусов а на жидкостной 21 атм (56 градусов). Верхняя точка компрессора 85-90 градусов. Внимание вопрос как долго ждать конца компрессора))) а теперь серьезно много читаю что температура нагнетания должна быть 40 градусов(14 атмосфер), где правда подскажите???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дима1973
сообщение 17.9.2018, 5:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 24.1.2010
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979



Что в вашем понимании температура нагнетания, которая должна быть 40 градусов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriykrd
сообщение 17.9.2018, 6:16
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939



Цитата(Дима1973 @ 17.9.2018, 5:43) *
Что в вашем понимании температура нагнетания, которая должна быть 40 градусов?
пишут много что давление на жидкостной трубе должно быть 14 атмосфер, у меня 21 атмосфера, мерил ее температуру 55 градусов

Извеняюсь температура конденсации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tega
сообщение 17.9.2018, 6:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580



Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 10:16) *
приходит из конденсатора 7 градусов а на жидкостной 21 атм (56 градусов)

Сливай излишки, а лучше перезаправь R22 как в книжках пишут с вакуумным насосом, с продувкой шлангов и по весам.

Сообщение отредактировал tega - 17.9.2018, 6:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriykrd
сообщение 17.9.2018, 7:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939



Только сегодня ночью все это сделал, заправил по весам по шильдику 5.2 кг дальше на трассу добавлял по немногу, по перегреву до 5к. Потом померил температуру конденсации и напугался))) накрутил манометр и ах-ел. Че делать? Стравить немного и дозаправить?

И еще по переохлаждению темпер.конденсации=(22,8 бар)58,5 с
Температура жидкости 54 с
Итого переохлаждение 4,5 с
Кажется нормой, что может быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tega
сообщение 17.9.2018, 7:58
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580



Может конденсатор грязный или вентилятор не вращается. Или в парную внешний/внутренний блок поставили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriykrd
сообщение 17.9.2018, 8:07
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939



Цитата(tega @ 17.9.2018, 7:58) *
Может конденсатор грязный или вентилятор не вращается. Или в парную внешний/внутренний блок поставили.

Все вращается все чистое, хотел узнать может это зависит от компрессора? Кто подскажет от чего зависит давление-температура конденсации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriykrd
сообщение 17.9.2018, 9:11
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939



Подскажите хоть в какую сторону смотреть)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tega
сообщение 17.9.2018, 9:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 14.2.2010
Из: Красноярск
Пользователь №: 46580



Может и от компрессора, если его производительность больше чем может переварить конденсатор. Компрессор то родной стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_crm00168_*
сообщение 17.9.2018, 10:15
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 10:11) *
Подскажите хоть в какую сторону смотреть)))

Начнем с того, работало ли это раньше или не работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 17.9.2018, 10:59
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Какое пг и по на кондее, вы прикалываетесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriykrd
сообщение 17.9.2018, 11:24
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939



Цитата(RusBuka @ 17.9.2018, 10:59) *
Какое пг и по на кондее, вы прикалываетесь?

Не понял, можно подробнее

Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 11:19) *
Не понял, можно подробнее



Вот наружка
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20180906_141226.jpg ( 4,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 10
Прикрепленный файл  20180906_141226.jpg ( 4,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 7
Прикрепленный файл  20180906_141226.jpg ( 4,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 17.9.2018, 11:40
Сообщение #13





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 8:07) *
Все вращается все чистое, хотел узнать может это зависит от компрессора? Кто подскажет от чего зависит давление-температура конденсации


1. Внешний блок имеет двойной (двухрядный) теплообменник - то что он снаружи чистый, ни о чём не говорит. Кархером промывали ?

2. Компрессор "родной" ?

Вот это почитай:
http://g-k-k.ru/upload/iblock/c6b/c6b3fc64...9ec2463f322.pdf

http://g-k-k.ru/upload/iblock/e5a/e5a49c72...faf5fc7b452.pdf

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriykrd
сообщение 17.9.2018, 12:17
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939



Цитата(Alex2001 @ 17.9.2018, 11:40) *
1. Внешний блок имеет двойной (двухрядный) теплообменник - то что он снаружи чистый, ни о чём не говорит. Кархером промывали ?

2. Компрессор "родной" ?

Вот это почитай:
http://g-k-k.ru/upload/iblock/c6b/c6b3fc64...9ec2463f322.pdf

http://g-k-k.ru/upload/iblock/e5a/e5a49c72...faf5fc7b452.pdf

Да мыли керхером, насчет родной или нет не знаю посмотрю. Тоесть по этим таблицам померить ток на компрессор в определенных температурных условиях?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hladonet
сообщение 17.9.2018, 13:28
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 4.2.2012
Из: Украина
Пользователь №: 138803



это нормальная температура, успокойтесь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriykrd
сообщение 17.9.2018, 13:42
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939



Цитата(hladonet @ 17.9.2018, 13:28) *
это нормальная температура, успокойтесь

Самый обнадеживающий ответ спасибо,)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 17.9.2018, 14:20
Сообщение #17





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(hladonet @ 17.9.2018, 13:28) *
это нормальная температура, успокойтесь



Верхняя точка компрессора 85-90 градусов. На 22 фреоне в кондиционере нормально ?
При температуре "за бортом" около 20С в последние дни, если конечно в Москве кондиционер.

Сообщение отредактировал Alex2001 - 17.9.2018, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitriykrd
сообщение 17.9.2018, 15:06
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 17.9.2018
Пользователь №: 347939



Цитата(Alex2001 @ 17.9.2018, 14:20) *
Верхняя точка компрессора 85-90 градусов. На 22 фреоне в кондиционере нормально ?
При температуре "за бортом" около 20С в последние дни, если конечно в Москве кондиционер.

Вот и я хочу понять какая она должна быть и как её отстроить

Цитата(Dmitriykrd @ 17.9.2018, 15:04) *
Вот и я хочу понять какая она должна быть и как её отстроить

На улице при замерах было примерно 25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения