> Выбор схемы холодоснабжения производственного корпуса
polserge@mail.ru
сообщение 16.10.2018, 0:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282382



Здравствуйте!
Строим производственный корпус универсального назначения. Отрасль фарма. В корпусе будут склады хранения с температурой от +2 до 8 градусов. Обычные склады до +20... +25 градусов. Производственные помещения до +23 градусов. Лаборатории, бытовые помещения. Холодоснабжение корпуса, кроме складов хранения с относительно низкой температурой хранения будет осуществляться в тёплое время года от вент. систем. Холодные склады холодильными машинами.

Фирма - проектировщик, она же может и реализовывать проекты, предлагает систему холодоснабжения на базе одного большого агрегата - чиллера. Холодоноситель - пропиленгликоль. Утверждает, что это наиболее надёжная система и экономичная. Для холодных складов в зимнее время - сухая градирня. От классической схемы - для каждой системы свой ККБ, проектировщик пытается отговорить.

Во вложении схемы, которые проектировщик предлагает.

Есть ли у кого опыт обслуживания таких систем (один чиллер на всё) холодоснабжения? Какие есть недостатки? Достоинства?

Поделитесь опытом.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.pdf ( 774,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RusBuka
сообщение 16.10.2018, 11:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735



Пропиленгликоль? Они прикалываются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 16.10.2018, 15:37
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Схема - пушка. Проектировщик чертов гений. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 16.10.2018, 15:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
Проектировщик чертов гений

Если по этой схеме еще и монтаж сделают..., то монтажники вообще смогут сразу в академию наук документы подавать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.10.2018, 16:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(RusBuka @ 16.10.2018, 11:16) *
Пропиленгликоль? Они прикалываются?

Этиленгликоль дешевле? :-)
Все равно не пищевое производство?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.10.2018, 16:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(airwave @ 16.10.2018, 15:37) *
Схема - пушка. Проектировщик чертов гений. rolleyes.gif

:-)
Это же концепция :-)
А не реальная схема...

Или Вы про соединение конденсаторов К1.1 и К1.2 с системй кондиционирования...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polserge@mail.ru
сообщение 16.10.2018, 20:04
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282382



Схема, конечно же не реальная. Это концепт. Интересно знать отношение к конденсатору типа сухая градирня при её работе зимой? (Расчетная температура региона - 33 гр.) и опыт эксплуатации централизованных систем холодоснабжения?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 16.10.2018, 20:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(polserge@mail.ru @ 16.10.2018, 20:04) *
Интересно знать отношение к конденсатору типа сухая градирня при её работе зимой? (Расчетная температура региона - 33 гр.)

нормально работают... есть конечно нюансы....по включению и регулированию
вентиляторов...
Цитата(polserge@mail.ru @ 16.10.2018, 20:04) *
опыт эксплуатации централизованных систем холодоснабжения?

А что там может быть необычного...
резервирование хотя бы 50%....
+ теплообменник у чиллера специсполнения, а то его гликоль "сожрет" за пару лет...

Еще странно почему охлаждаете приточный воздух, а не т.к. называемые фанкойлы не используете..
У Вас вредное производство и надо большой воздухообмен?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 17.10.2018, 9:30
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Смешивать системы с режимом 22-25 и 2-8 .. моветон.
Почему "политика" под "фрикулинг" не позволяет использовать уже установленные на чилера "сухие охладители" ....
Вообщем - схемы составлены людьми с поверхностным пониманием вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 17.10.2018, 9:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



Цитата(Woodcuter @ 17.10.2018, 9:30) *
Смешивать системы с режимом 22-25 и 2-8 .. моветон.

Они у него не смешаны..
2-8 фреонновые ВО воду (гликоль) с 22-25 берут на конденсаторы фреоновых 2-8
Цитата(Woodcuter @ 17.10.2018, 9:30) *
Почему "политика" под "фрикулинг" не позволяет использовать уже установленные на чилера "сухие охладители" ....

Возможно маленькая поверхность теплообмена, хочется больше...
а так хз..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polserge@mail.ru
сообщение 17.10.2018, 17:27
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 9.11.2015
Пользователь №: 282382



Цитата(yozik @ 16.10.2018, 20:56) *
нормально работают... есть конечно нюансы....по включению и регулированию
вентиляторов...

А что там может быть необычного...
резервирование хотя бы 50%....
+ теплообменник у чиллера специсполнения, а то его гликоль "сожрет" за пару лет...

Еще странно почему охлаждаете приточный воздух, а не т.к. называемые фанкойлы не используете..
У Вас вредное производство и надо большой воздухообмен?


Вредное производство есть но не везде - 1 этаж только задействован под производство. Чистые зоны. Фанкойлы не пойдут - невозможно будет обработать от микробиологии. В остальном склады и бытовые помещения. Проблема в том, что нужно поддерживть температуру и влажность практически во всех помещениях кроме бытовых, поэтому воздух охлаждаем, осушаем/увлажняем в вент. системах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 18.10.2018, 11:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1927
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Woodcuter @ 17.10.2018, 11:30) *
Смешивать системы с режимом 22-25 и 2-8 .. моветон.

Знаю "избушку", в которой чиллера работают на охлаждение серверных и одновременно на "холодные балки".
А то моветон - не моветон... Как на ......евертили проектировщики, так и работает. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 20.10.2018, 10:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



polserge@mail.ru, где вы таких проектантов находите? Что-то здесь не чисто, наверное они у вас бесплатные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 20.10.2018, 14:53
Сообщение #14





Группа: Модератор_2
Сообщений: 666
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Цитата(v-david @ 20.10.2018, 10:23) *
polserge@mail.ru, где вы таких проектантов находите? Что-то здесь не чисто, наверное они у вас бесплатные?



Быть может: "Я не волшебник проектировщик, я только учусь."(С)

Сообщение отредактировал Alex2001 - 20.10.2018, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения