Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Двойной газовый клапан Vgd Siemens
TriksterGM
сообщение 14.2.2017, 9:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180



Хочу открыть новую тему. Проблема , после стольких лет затруднений , неожиданно решилась и совершенно случайно. " Двойные газовые клапаны в сочетании с исполнительными механизмами SKP... медленно открываются и быстро закрываются" , такое описание дает производитель. При запуске Элко и IBSM обнаружилась просадка давления именно перед горелкой , но в следующий раз такое может и не произойти. И вот случайность помогла обнаружить такое поведение клапана VGD . Остается выяснить , что с ними происходит . какова статистика отказов , можно ли их ремонтировать, проводить профилактику и дефектацию? Как их протестировать ? Сколько лет срок эксплуатации . В общем хочется узнать про них как можно больше

Сообщение отредактировал TriksterGM - 14.2.2017, 10:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
TriksterGM
сообщение 15.2.2017, 23:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 12.2.2017
Из: Архангельск
Пользователь №: 315180



Сам написал и сам себе ответил. Может кому и пригодится. Информацию раздобыл. Устройства привода клапанов выходят из строя и ремонту не подлежат . Чувствительны к вибрации от горелки . Неисправны внутренние детали клапанов и мининасоса гидравлики . Тестируются только при замене на такой же и по красному флажку " открыто " " закрыто" на корпусе приводов.Судя по тому, что давление за газовым блоком стало просаживаться ниже настроенного, то, возможно, вышел из строя регулирующий или отсечной привод газового клапана SKP25 или SKP15 соответственно.

В конструкции привода мог выйти из строя перекачивающий насос, перепускной или управляющий клапан (позиции №5, 7 и 10 на картинках выше). Как одна из возможных причин выхода из строя, является вибрация газового блока.



Сообщение отредактировал TriksterGM - 15.2.2017, 23:39
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  unnamed1.png ( 195,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  unnamed.png ( 157,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
radchenko
сообщение 30.11.2017, 16:39
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 30.11.2017
Пользователь №: 332788



что делать если упало давление после клапанов ниже нужного?( раньше было 0,2 кгс., а сейчас 0,06 кгс) как его регулировать давление?
это на первом котле "нерабочий" переставили со второго рабочего, второй рабочий так и работает , а первый тоже картина, тоже давление он "мертвый".

Сообщение отредактировал radchenko - 30.11.2017, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vadim777
сообщение 27.12.2017, 9:29
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.4.2009
Из: ставрополь
Пользователь №: 32351



Очень часто выходят из строя приводы SKP 25, причина предположительно вибрация со стороны топки. Выходят из строя на одних и тех же котлах. На других же работают годами. Может кто подскажет на что можно заменить блок клапанов VGD. Неремонтопригодность, стоимость и отсутствие надёжности причина поиска альтернативы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorik2
сообщение 27.12.2017, 9:59
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 25.2.2007
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239



Цитата(Vadim777 @ 27.12.2017, 9:29) *
Очень часто выходят из строя приводы SKP 25, причина предположительно вибрация со стороны топки. Выходят из строя на одних и тех же котлах. На других же работают годами. Может кто подскажет на что можно заменить блок клапанов VGD. Неремонтопригодность, стоимость и отсутствие надёжности причина поиска альтернативы.


Может проще вибровставку поставить перед горелкой, чтоб снять вибрации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Niketr
сообщение 14.5.2020, 21:05
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 27.2.2012
Пользователь №: 141685



Добрый день! Подскажите коллеги, были у кого нибудь проблемы с контролем герметичности газовых клапанов VGD. Не может понять причину неполного закрытия первого клапана - пропускает газ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андре3377
сообщение 25.11.2023, 8:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 8.10.2019
Пользователь №: 366769



Цитата(Niketr @ 14.5.2020, 21:05) *
Добрый день! Подскажите коллеги, были у кого нибудь проблемы с контролем герметичности газовых клапанов VGD. Не может понять причину неполного закрытия первого клапана - пропускает газ

Добрый день решили проблему пропуска клапана на горелки?У нас такая же проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения