> ОДНА насосная установка на ВСЕ системы пожаротушения здания., кидание гнилыми помидорами приветствуется!
OCA
сообщение 25.8.2022, 14:55
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Доброго дня, коллеги!

Ситуация следующая: а объекте два пожарных отсека – паркинг (с отм.-10,65 до отм.-7,65) и вышерасположенные этажи здания (с отм.-4,65 до отм.+25,800).
Запроектировано четыре системы: 1. ВПВ здания (Q=9,4 куб.м/ч, Н=58м)
2. АПТ здания (Q=40,3 куб.м/ч, Н=82м);
3. ВПВ паркинга (Q=37,5 куб.м/ч, Н=22м);
4. АПТ паркинга (Q=112 куб.м/ч, Н=17м).
Давление на вводе 10 м.вод.ст.
Заказчик настаивает на применении одной насосной установки на все системы сразу.

прикрепляю картинку, иллюстрирующую вопрос.

жду комментариев

Прикрепленный файл  2022_08_25_14_51_08.png ( 801,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60


Сообщение отредактировал OCA - 25.8.2022, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 25.8.2022, 15:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Исключая вопрос правоприменения, а вы сами делали прикидочный расчет как будут работать системы пожаротушения ? Если одна система, если две, или все сразу? Банально, если одна установка будет расчитана на такой громадный расход и напор, у вас будут не выдержаны требования по свободному напору в точке разбора воды (слишком большой)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 25.8.2022, 16:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Вот я как раз тем сейчас и занимаюсь, что пытаюсь понять, работоспособно ли это все от одной установки.
И, да, вопрос правоприменения, как Вы удачно выразились, тоже остается открытым.
СП 113 содержит скользкий пункт об отдельности системы ВПВ паркинга от других систем водопровода.
Пока мысль только такая: поставить на каждом ответвлении регулятор давления.

Коллеги, у кого еще какие мысли о работоспособности такого решения?

Компания Линас ответила, что не может подобрать установку, способную обеспечить все рабочие точки.
Что, собственно, было ожидаемо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 25.8.2022, 17:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Насосная установка с 2-3 основными насосами+1 резервный, запуск необходимого количества насосов в зависимости от места пожара+дросселирование лишнего при необходимости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OCA
сообщение 25.8.2022, 18:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 27.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11576



Цитата(cpt @ 25.8.2022, 17:58) *
запуск необходимого количества насосов в зависимости от места пожара


Могли бы Вы пояснить, каким образом это выполнить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 25.8.2022, 18:51
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



В зависимости от того с какого узла управления, спж или пожарного отсека пришел сигнал на включение насоса включается разное количество насосов в установке.
Подробностей не скажу, не автоматчик, заказывали комплектную станцию со шкафом у Вило.

В пределах одного пожарного отсека были зоны с разной производительностью АУПТ, там например в зависимости от того какой СПЖ сработал включали 2 или 3 насоса. Лишние напоры по веткам срезали шайбами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.8.2022, 23:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(cpt @ 25.8.2022, 18:51) *
В зависимости от того с какого узла управления, спж или пожарного отсека пришел сигнал на включение насоса включается разное количество насосов в установке.
Подробностей не скажу, не автоматчик, заказывали комплектную станцию со шкафом у Вило.

В пределах одного пожарного отсека были зоны с разной производительностью АУПТ, там например в зависимости от того какой СПЖ сработал включали 2 или 3 насоса. Лишние напоры по веткам срезали шайбами.

Обычно подбор диаметров участков рядка с оросителями проводится путём гидравлического расчёта (см. хотя бы СП 485.,или книги Е.Н.Иванова и В.Ф. Ходакова ) Нужно так подобрать диаметры, что потребный напор рядка был несколько меньше располагаемого напора в точке врезки в питающий трубопровод. Установка диафрагм на сетях АПТ ни в каком нормативе и ни в какой литературе не описана.
При установке нескольких рабочих насосов для спринклерных установок (в т.ч работающих от одной насосной группы с ВПВ) автоматическое включение дополнительных насосов целесообразно осуществлять по величине выходного давления группы. Если для какого-либо помещения для обеспечения расчётного расхода предусмотрено включение нескольких насосов, а сработал один или несколько спринклеров, совершенно не нужно сразу включать все насосы.

В здании , оборудованном системой АПТ с помещениями относящимися к разным группам, при расчёте расхода огнетушащего вещества в расчёт принимается один пожар с максимальным расчётным расходом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
трое пожарников
сообщение 29.8.2022, 7:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 329
Регистрация: 4.3.2020
Пользователь №: 373960



1. в каком пожотсеке этаж между отм. -7.65 и отм -4.65?
2. Зачем насосная ВПВ в паркинге?
3. Точно ли нужно АУП в наземной части?

"...СП 113 содержит скользкий пункт..."
В публично обсуждаемой в н.в. редакции изм. 1 пересмотра СП-113 он еще более скользкий:
8.1.4 Сети инженерно-технического обеспечения и сети, обеспечивающие
пожарную безопасность стоянок автомобилей вместимостью более 50 машино-мест,
встроенных (пристроенных) в здания другого назначения, должны быть автономными
от инженерных систем этих зданий. При вместимости 50 и менее машино-мест
разделение указанных систем не требуется, кроме системы вентиляции (в том числе
противодымной). Допускается объединять насосы в группы с учетом объема
максимального расхода воды при тушении пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 29.8.2022, 10:15
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(BTS @ 29.8.2022, 3:23) *
Обычно подбор диаметров участков рядка с оросителями проводится путём гидравлического расчёта (см. хотя бы СП 485.,или книги Е.Н.Иванова и В.Ф. Ходакова ) Нужно так подобрать диаметры, что потребный напор рядка был несколько меньше располагаемого напора в точке врезки в питающий трубопровод. Установка диафрагм на сетях АПТ ни в каком нормативе и ни в какой литературе не описана.
При установке нескольких рабочих насосов для спринклерных установок (в т.ч работающих от одной насосной группы с ВПВ) автоматическое включение дополнительных насосов целесообразно осуществлять по величине выходного давления группы. Если для какого-либо помещения для обеспечения расчётного расхода предусмотрено включение нескольких насосов, а сработал один или несколько спринклеров, совершенно не нужно сразу включать все насосы.

В здании , оборудованном системой АПТ с помещениями относящимися к разным группам, при расчёте расхода огнетушащего вещества в расчёт принимается один пожар с максимальным расчётным расходом.

А какая нормативка может быть на балансировку? Ну окей можно заменить диафрагму на участок трубы меньшего сечения и получить тот же результат. Допустим две ветки с одинаковым расходом 100 м.куб/ч, но разным напором 45 и 25 метров. Длина первой ветки 100 метров и диаметр 100 мм, вторая ветка длиной 75 метров диаметром 100 и 25 метров диаметром 65 мм. Итоговое сопротивление каждой ветки 45 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.8.2022, 12:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(cpt @ 29.8.2022, 10:15) *
А какая нормативка может быть на балансировку? Ну окей можно заменить диафрагму на участок трубы меньшего сечения и получить тот же результат. Допустим две ветки с одинаковым расходом 100 м.куб/ч, но разным напором 45 и 25 метров. Длина первой ветки 100 метров и диаметр 100 мм, вторая ветка длиной 75 метров диаметром 100 и 25 метров диаметром 65 мм. Итоговое сопротивление каждой ветки 45 метров.

Это даёт уменьшение металлоёмкости системы. Просто здравый смысл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 29.8.2022, 12:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(BTS @ 29.8.2022, 16:02) *
Это даёт уменьшение металлоёмкости системы. Просто здравый смысл.

А ту другая проблема бывает, проверяющие почему то боятся локальных заужений, а на шайбы нормально смотрят. Шайбу и поменять можно, а вот трубу нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.8.2022, 13:15
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(cpt @ 29.8.2022, 12:32) *
А ту другая проблема бывает, проверяющие почему то боятся локальных заужений, а на шайбы нормально смотрят. Шайбу и поменять можно, а вот трубу нет.

Сначала нужно разобраться, о какого рода "локальных сужениях" идёт речь. Обычно диаметры участков сети уменьшаются по току воды. Но даже если "локальные сужения" где-то возникают,величину потерь можно рассчитать по формулам гидравлики.Все нужные сведения в справочниках имеются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 29.8.2022, 13:25
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Цитата(BTS @ 29.8.2022, 17:15) *
Сначала нужно разобраться, о какого рода "локальных сужениях" идёт речь. Обычно диаметры участков сети уменьшаются по току воды. Но даже если "локальные сужения" где-то возникают,величину потерь можно рассчитать по формулам гидравлики.Все нужные сведения в справочниках имеются.

Речь именно о балансировке двух веток. Грубо заужение сразу после узла управления ( а по хорошему и заужение и самого узла управления)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 29.8.2022, 15:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 645
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



А клапаны, с соленоидами, нельзя поставить для этих целей, нормально-закрытые? В пожаротушении вообще не спец. Но задвижки на ВУ ставят ведь с электроприводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 29.8.2022, 16:42
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Для открытия нужных веток, да безусловно так и надо устанавливать краны с приводом или узлы управления. Я говорил именно о выравнивании характеристик разных систем под одну насосную установку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.8.2022, 12:29
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(cpt @ 29.8.2022, 13:25) *
Речь именно о балансировке двух веток. Грубо заужение сразу после узла управления ( а по хорошему и заужение и самого узла управления)

Ув. cpt, я не поленился посмотреть в Вашем профиле Ваши темы. Всё же рекомендую ознакомиться с основами гидравлических расчётов систем АПТ в книгах Е.Н.Иванова и В.Ф. Ходакова.Маленькое отличие от других систем есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cpt
сообщение 30.8.2022, 12:48
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1498
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554



Хорошо, гляну.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 31.8.2022, 17:44
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(OCA @ 25.8.2022, 14:55) *
Доброго дня, коллеги!

Ситуация следующая: а объекте два пожарных отсека – паркинг (с отм.-10,65 до отм.-7,65) и вышерасположенные этажи здания (с отм.-4,65 до отм.+25,800).
Запроектировано четыре системы: 1. ВПВ здания (Q=9,4 куб.м/ч, Н=58м)
2. АПТ здания (Q=40,3 куб.м/ч, Н=82м);
3. ВПВ паркинга (Q=37,5 куб.м/ч, Н=22м);
4. АПТ паркинга (Q=112 куб.м/ч, Н=17м).
Давление на вводе 10 м.вод.ст.
Заказчик настаивает на применении одной насосной установки на все системы сразу.

прикрепляю картинку, иллюстрирующую вопрос.

жду комментариев

Прикрепленный файл  2022_08_25_14_51_08.png ( 801,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60

запросите стоимость насосных отдельных и совмещенных. мне кажется оптимиальным было бы сделать насосную на надземную часть и на подземную, потому как напоры схожи. подобрать насос, который и 150м3/час, пусть и на малый напор, даст и 82м напора, пусть и на меньший расход - дело сложное и мощности конские. а вот насосную на 50м3/час и 82м вполне, как и 150м3/час на 22м напора.
увеличение количества насосов тоже не лучшая идея, тогда нужно примерно 3-4 рабочих многоступенчатых насоса, чисто по практике подбора адекватных по цене систем. и того получаем примерно 300трх4=1,2млн р только на насосы плюс нетиповой шкаф управления, и того миллиона 2,5-3 выйдет. мой же вариант 300х2=600тр на надземную часть и одноступенчатые на подземную, они чуть дешевле, 250трх2=500тр. то есть 1,1млн на насосы, значительно меньшая установочная мощность (не менее 50кВт в варианте заказчика и 15+18,5кВт в моем) и типовые изделия.


с общей насосной на жильё и паркинг не встречал проблем. главное чтобы трубы выходили из насосной разные и насосная могла запускаться И от АУПС паркинга И от АУПС дома, то есть независимо друг от друга все работало. но оборудование может быть общим. иначе дойдет до 4 вводов водопровода в подобных случаях.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 31.8.2022, 17:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 22.1.2024, 12:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли для наружного пожаротушения 20 л/с и внутреннего пожаротушения 2,5 л/с применить одну насосную установку с общим расходом 22,5 л/с или нужны две разные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 22.1.2024, 14:26
Сообщение #20


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3357
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(lusia @ 22.1.2024, 14:08) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли для наружного пожаротушения 20 л/с и внутреннего пожаротушения 2,5 л/с применить одну насосную установку с общим расходом 22,5 л/с или нужны две разные?

Можно, чего б и нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 22.1.2024, 17:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(Ferdipendoz @ 22.1.2024, 15:26) *
Можно, чего б и нет

А будет ли этот насос работать на один пожарный кран? Меня это смущает.. некоторые коллеги говорят, что разные режимы, поэтому нужно две пары насосных установок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 22.1.2024, 19:04
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(lusia @ 22.1.2024, 17:14) *
А будет ли этот насос работать на один пожарный кран?

А почему бы это не проверить с помощью совмещенного графика работы насоса и трубопровода?

Сообщение отредактировал aminopower - 22.1.2024, 19:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 22.1.2024, 21:01
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(aminopower @ 22.1.2024, 20:04) *
А почему бы это не проверить с помощью совмещенного графика работы насоса и трубопровода?

Насосную установку подобрали на полный расход 22,5 л/с. При подаче только на наружное пожаротушение все нормально, а при подаче на пожарные краны рабочая точка получается в самом начале кривой насоса.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  data_list_station_CO_2_MVL_9002_2_SK_FFS_R_CS.pdf ( 223,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 23.1.2024, 7:36
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1360
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(lusia @ 22.1.2024, 21:01) *
рабочая точка получается в самом начале кривой насоса.

Вот здесь разбирались, что для пожарных насосов это не критично.
https://dzen.ru/a/Y6FPbK1kI2mvdSVI
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VKing
сообщение 23.1.2024, 8:52
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 14.11.2023
Пользователь №: 423832



Цитата(lusia @ 23.1.2024, 4:01) *
Насосную установку подобрали на полный расход 22,5 л/с. При подаче только на наружное пожаротушение все нормально, а при подаче на пожарные краны рабочая точка получается в самом начале кривой насоса.

Если вы поставите шайбу, то у вас кривая трубопровода поднимется да и все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lusia
сообщение 23.1.2024, 9:48
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 21.6.2007
Пользователь №: 9626



Цитата(aminopower @ 23.1.2024, 8:36) *
Вот здесь разбирались, что для пожарных насосов это не критично.
https://dzen.ru/a/Y6FPbK1kI2mvdSVI

Спасибо за ссылку и спасибо всем за помощь. Я раньше так и делала, а здесь засомневалась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения