Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Шум в системе воздуховодов
AnnaSL
сообщение 27.1.2012, 13:50
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 137747



Здравствуйте, уважаемые специалисты! Я молодой начинающий проектировщик систем вентиляции. Не судите строго - пока опыта на практике не было! Очень нужна ваша помощь. Имеется система приточной вентиляции производительностью 420 куб.м. Сопротивление сети - 130 Па. В систему входит воздухозаборная решетка с фильтром 300х200, заслонка с сервоприводом d150, вентилятор S&P TD-500/160 Silent, нагреватель воздуха єлектрический НК 150-5,1 (5,1 кВт.). Далее воздуховод 200х150 (8 м.) изолированный минеральной ватой 30 мм. На воздуховоде размещена решетка однорядная регулированная 300х150 - 1 шт. Потом идет 3 м. вохдуховода 150х150 изолированного с решеткой 300х150. Оборудование размещено на улице. Пока система не спрятана за подшивным потолком. После запуска ощущается очень сильный шум воздуха в воздуховодах. Объясните, в чем причина? Какие меры надо принять для исправления ситуации?
НЕ ИГНОРИРУЙТЕ! СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.1.2012, 14:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20676
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Забыли глушитель после вентилятора... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.1.2012, 14:34
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Серия Silent сама в себе глушитель, заявленный уровень звукового давления для "пятисотки" 22 и 17 децибел.
Скорости не должны превышать 5 м/с, судя по описанию. А вот на дросселе шум вполне возможен.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSL
сообщение 27.1.2012, 14:58
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 137747



Друзья, если не ошибаюсь при продуктивности 420 куб. м. и сечении 200х150 скорость воздуха составит 3,9 м/с. Т.е. попадаю в допустимый диапазон до 5 м/с.
Вентилятор серии Silent, как утверждает завод-производитель, не требует установки шумоглушителя.
Что касается дроссель-клапана - он не установлен в системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.1.2012, 15:01
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(AnnaSL @ 27.1.2012, 13:58) *
Что касается дроссель-клапана - он не установлен в системе.


А это тогда что:
Цитата
заслонка с сервоприводом d150


Кстати и в нагревателе, с учётом живого сечения, скорость под 6 м/с выйдет, плюс препятствия в потоке в виде ТЭНов.
Плюс ещё одно. TDшки очень желательно ставить с эластичными вставками до и после.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 27.1.2012, 15:31
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Понятие "сильный шум" относительно. И субъективно, особенно для людей не опытных.
Возможно. там и в порядке все, но у кого-то ожидаемое не совпало с реальным. Или, возможно, высокие требования по шуму? Какие помещения обслуживает система? Жилые?

Сообщение отредактировал zaharov63 - 27.1.2012, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSL
сообщение 27.1.2012, 16:17
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 137747



Система размещена в подвальном помещении загородного дома. Предназначена для вентиляции бильярдной. Проходит транзитом через комнату служебного персонала.

В данный момент на объекте ведутся ремонтные работы. В ближайшие дни строители должны обшить воздуховоды гипсокартоном. Скажите пожалуйста, сможет ли это повлиять на распространение звуковых волн в помещении?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.1.2012, 16:19
Сообщение #8


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Нет, если шум распространяется из решёток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaSL
сообщение 27.1.2012, 16:23
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 137747



В том то и дело, что шумит воздух в воздуховодах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.1.2012, 16:32
Сообщение #10


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



"Шумит в воздуховодах" это не совсем понятно. Вы пишете, что у вас воздуховод изолирован 30мм ватой, то есть слышать вы можете шум у открытых решёток. Если так, то обшивайте чем угодно, шум останется. Единственное исключение могла бы составить самоклеющаяся изоляция, которая может гасить вибрацияю самих воздуховодов.
Шум у вас, если вентилятор укладывается в заявленные характеристики, может быть от завихрений в клапане и нагревателе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 27.1.2012, 16:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Скорее всего вентилятор выдает больший расход воздуха чем предусмотрено проектом. Фильтр еще не загрязнен, потери на нем минимальные, вот и выдает вентилятор больший расход, следовательно и скорость выше, соответственно и шума больше. При 4 м/с шума не будет слышно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.1.2012, 17:10
Сообщение #12


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Это можно проверить, вентилятор двухскоростной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 28.1.2012, 10:19
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(AnnaSL @ 27.1.2012, 14:50) *
Далее воздуховод 200х150 (8 м.) изолированный минеральной ватой 30 мм. На воздуховоде размещена решетка однорядная регулированная 300х150 - 1 шт. Потом идет 3 м. вохдуховода 150х150 изолированного с решеткой 300х150. Оборудование размещено на улице. После запуска ощущается очень сильный шум воздуха в воздуховодах.


1. Где сильнее шумит, в какой из двух решёток? В обеих. Как врезаны решётки в воздуховод?
2. Стоит ли регулятор скорости? Семисторный или теристорный?
3. Если скорость в воздуховоде 3,6 м/с и решётки врезаны в воздуховод, то в тихом подвале будет шуметь, пусть и 3,6м/с. Тем более , если решётки врезаны напрямую в воздуховод.
Один из вариантов. Подающую решётку в пленум (камера статич. давл, пусть самоделка) Изнутри пленум обклеить K-Flex. Камеру соединить с магистральным гибким шумоизолированным воздуховодом. Учитывая малое пространство, возможно увеличить кол-во приточных решёток в двое. Уменьшить размер каждой до 300*100мм или 200*150мм.
Прсто сам попал в подобную ситуацию в подвале. Изготовил камеру для диффузора 200мм. И шум значительно уменьшился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
azar
сообщение 28.1.2012, 11:01
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163



Цитата(AleksejCher @ 27.1.2012, 17:46) *
Скорее всего вентилятор выдает больший расход воздуха чем предусмотрено проектом.


Вот это тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nefij
сообщение 2.2.2012, 9:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 6.7.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 63736



У вас скорость в живом сечении воздухозаборной решетки - 3,9 м/с. По моему это много, также скорость в воздуховоде d150 при расходе 420 м3/ч- 6,6 м/с - тоже по моему много. Да еще и шумоглушителей не установлено. А то что там производители вентиляторов пишут, этому не всегда можно доверять. А у TD вентиляторов (проверено практикой) некорректные данные по производительности вентиляторов и по шумам. Ставьте если возможно -шумоглушители или хотя бы шумоглушащие пластины в канал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
invin
сообщение 7.2.2012, 9:15
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.2.2012
Пользователь №: 139084



Nefij всё правильно написал - проблема в отсутствии глушителя. Поставьте метровый и все шумы сразу пропадут, я с этими вентиляторами работал. Слово silent в названии обозначает пониженный шум в окружение(за счет лучшей изоляции корпуса), но в канал он выдает столько же Дб, что и обычный TD, без глушителя звук от лопаток вентилятора будет слышен в любом случае.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zimorodok
сообщение 7.2.2012, 20:17
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 9.6.2010
Пользователь №: 60608



Ребята, а нельзя взять анемометр в белы рученьки, да замеры произвести действительной скорости?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventkaskad
сообщение 21.4.2012, 23:44
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 12.4.2012
Пользователь №: 147291



На таких системах, если вн. решетка врезана прямо в воздуховод, из решетки доносится жуткий звук работающего вентилятора.
нужен шумоглушитель после вентика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amaran
сообщение 3.10.2012, 7:35
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.10.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 24367



Батенька выходов несколько, самый нормальный это регулятор скорости!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
amaran
сообщение 3.10.2012, 7:57
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 23.10.2008
Из: Одесса
Пользователь №: 24367



регулятор скорости вам в помощь)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Norb
сообщение 3.10.2012, 8:54
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 923
Регистрация: 7.7.2010
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912



Ваш вентилятор по шуму на выходе может давать до 58 дБ на некоторых частотах (на высокой скорости 400 м3 и 150 Па). Если СП по шуму посмотреть то это уже превышение более чем на 20 дБ может в этом дело? Похоже без шумоглушителя не обойтись.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Маркос
сообщение 27.11.2016, 20:45
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 27.11.2016
Пользователь №: 310239



нужно воздуховод обшить звукоизоляционным материалов на основе каучуки или хотя бы полиэтилена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
figaro
сообщение 28.11.2016, 11:38
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 30.1.2011
Из: 1цово
Пользователь №: 91840



Цитата(invin @ 7.2.2012, 9:15) *
Nefij всё правильно написал - проблема в отсутствии глушителя. Поставьте метровый и все шумы сразу пропадут, я с этими вентиляторами работал. Слово silent в названии обозначает пониженный шум в окружение(за счет лучшей изоляции корпуса), но в канал он выдает столько же Дб, что и обычный TD, без глушителя звук от лопаток вентилятора будет слышен в любом случае.

плюсую: Отбросьте витиеватость в рекламном описании модели- это всего лишь вентилятор в изолированном корпусе, поэтому шумоглушитель нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 11.1.2024, 8:34
Сообщение #24


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Обсуждение "а почему не ультраплоские" перенесено сюда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 11.1.2024, 20:31
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 501
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Цитата(Skaramush @ 27.1.2012, 14:34) *
Серия Silent сама в себе глушитель, заявленный уровень звукового давления для "пятисотки" 22 и 17 децибел.


Согласен с предыдущими ораторами. Увы, это всего лишь рекламные трюки итальянских продавцов. Если покопаться и найти реальные характеристики по шуму в подробном каталоге (а они наверняка еще на 1-2 дБ занижены), то выясняется что этот вентилятор такой же, если не хуже, того же обычного канального Системаира (только который для не для нас, с ЕС двигателем). Так что глушитель нужен по любому, если не два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.1.2024, 12:24
Сообщение #26


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22070
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Если покопаться, то там и подшипники отличаются от простой серии. А от канального Системайра с рабочим колесом центробежного типа вообще отличие принципиальное. Откройте оба и сравните. Шум от осевого вентилятора глушится гораздо проще, чем шум от центробежного, частоты выше и достаточно корпуса.

Ремарка - если сравниваете, то давайте смотреть на сравнимые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения