> Обновление воды в системе АПТ, Обновление воды в системе АПТ
atner07
сообщение 30.3.2018, 14:28
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 3.7.2014
Пользователь №: 238391



Здравствуйте коллеги! Столкнулся со старым проектом АПТ, где имеется подключение сан. прибора (унитаза) от системы АПТ для периодического обновления воды в системе, чтоб не затухала вода. Нигде в нормах не нашел такого требования, что в системе АПТ вода должна обновляться. Только что раз в год система должна сливаться, промываться и заполняться. В пожаротушении нет требований к воде как к питьевой, тупиковые участки все равно будут застойными. И если вода должна обновляться, я так понимаю, что должны быть требования с какой периодичностью и в каком объеме, а не просто унитаз запитать, если даже им часто будут пользоваться. Есть ли требования, по которым система должна обновляться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 30.3.2018, 19:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2294
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



По поводу подключения унитаза см.СП5 п.5.7.8 (не допускается).
Согласно ВЭН 28-73 один раз в год требовалось производить техобслуживание УУ с полной ревизией (п.7.9.3). Для УУ спринклерных секций, у которых не ставятся задвижки после клапана, сделать это без опорожнения системы не возможно.Замену воды в резервуарах требовалось производить 1 раз в 3,5 года.
П.5.7.15 СП5 требует прокладки труб с уклоном для всех систем.Раньше это относилось только к воздушным спринклерным установкам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения