Трехходовой клапан, установка на перемычке |
|
|
|
13.11.2015, 13:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681
|
Друзья ! Имеется система отопления существующего частного дома. Минимальная температура, выходящая из котла 36-40 град. В переходный период происходит "перетоп" дома, отопительные приборы - регистры, поэтому регулировать теплоотдачу ни как. Есть мысль установить 3-х ходовой клапан на перемычке (на рисунке -зеленым цветом). Будет ли система работоспособна в данном случае? Лучше установить на перемычке или на основной трубе Ф57? Как подобрать 3-х ходовой клапан? За раннее спасибо!
|
|
|
|
|
13.11.2015, 13:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681
|
|
|
|
|
|
13.11.2015, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2114
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Вы вообще на какой эффект данной схемы рассчитываете?
|
|
|
|
|
13.11.2015, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
|
Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 14:18) Будет ли система работоспособна в данном случае? нет, работать так как вы это проилюстрировали не будет.
|
|
|
|
|
13.11.2015, 15:10
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 13.11.2015
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 282790
|
Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 17:51) рисунок забыл Вы что, взорвать котел хотите?
|
|
|
|
|
13.11.2015, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
|
Цитата(Виктор_ Петрович @ 13.11.2015, 15:10) Вы что, взорвать котел хотите? до этого группа безопасности должна сработать.....
|
|
|
|
|
13.11.2015, 15:41
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219158
|
Ну, это равнозначно, что на этом месте будет управляемый внешне трехходовой клапан... Никаких уменьшений диаметров... Расход через трехходовой клапан во всем диапазоне его работы остается неизменным...
Сообщение отредактировал sky-skunk - 13.11.2015, 15:47
|
|
|
|
|
13.11.2015, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1285
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094
|
А не проще ли на каждый отопительный прибор установить регулирующий клапан с термоголовкой, а на один прибор где-нибудь в коридоре, ну или например в комнате 2 отопительных прибора, на один из них не устанавливать на регулирующий клапан термоголовку - вода по этому контуру будет постоянно протекать. Мне кажется это дешевле будет чем трехходовой с автоматикой.
Сообщение отредактировал А.В. - 13.11.2015, 16:03
|
|
|
|
|
13.11.2015, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
|
Цитата(А.В. @ 13.11.2015, 16:03) А не проще ли на каждый отопительный прибор установить регулирующий клапан с термоголовкой, а на один прибор где-нибудь в коридоре, ну или например в комнате 2 отопительных прибора, на один из них не устанавливать на регулирующий клапан термоголовку - вода по этому контуру будет постоянно протекать. Мне кажется это дешевле будет чем трехходовой с автоматикой. Это трех ходовой термостатический клапан для которого не нужна автоматика. там стоит термовставка которая обеспечивает определенную т-ру обратки в ТТК для непоявления в нем конденсата. Но никак она не регулирует т-ру подачи а соответственно т-ру в помещениях.
|
|
|
|
|
13.11.2015, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Без двух насосов не обойтись. Что нарисовали - работать не будет.
|
|
|
|
|
13.11.2015, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 22.12.2014
Пользователь №: 254964
|
Цитата(zenat @ 13.11.2015, 18:09) Это трех ходовой термостатический клапан для которого не нужна автоматика. там стоит термовставка которая обеспечивает определенную т-ру обратки в ТТК для непоявления в нем конденсата. Но никак она не регулирует т-ру подачи а соответственно т-ру в помещениях. А разве у человека цель поддержать температуру обратки?
Сообщение отредактировал sashok121 - 13.11.2015, 18:55
|
|
|
|
|
13.11.2015, 18:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(испытатель @ 13.11.2015, 18:13) Без двух насосов не обойтись. Что нарисовали - работать не будет. А я бы сказал, что с двумя насосами будет намного лучше.
|
|
|
|
|
14.11.2015, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 10.1.2014
Пользователь №: 219158
|
Цитата(испытатель @ 13.11.2015, 18:13) Без двух насосов не обойтись. Что нарисовали - работать не будет. Какие два насоса? Везде один на обратке... Везде работает... Стандартная схема.
|
|
|
|
|
14.11.2015, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
|
ну да, стандартная бомжацкая схема. делайте как tiptop показал, меньше проблем будет
|
|
|
|
|
14.11.2015, 12:47
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
|
|
|
|
|
14.11.2015, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Цитата(sky-skunk @ 14.11.2015, 9:17) Какие два насоса? Везде один на обратке... Везде работает... Стандартная схема. Да не о Вашем художестве с Фреди Крюгером для поддержания температуры обратки речь, а о предложении автора темы. Человек хочет сбивать температуру и заблуждается, а Вы этого не понимаете. На Вашей стандартной схемке, выполненной оригинально - увы Т1 не меняется... Если Вы хотели про свое.
|
|
|
|
|
9.11.2018, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681
|
Объясните почему это не будет работать без дополнительного насоса?
|
|
|
|
|
9.11.2018, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681
|
сопротивление через котел все равно будет меньше, чем через перемычку трехходового
|
|
|
|
|
9.11.2018, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127
|
Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 14:51) рисунок забыл Ничего не знаю про котлы, но трехходовой это устройство управляющее количеством поступающей в систему теплоты, если вы снижаете поступление от контура котла, то куда денется избыточная теплота? Для такой схемы нужен какой-то аккумулятор теплоты, который бы нагревался котлом и потом отдавал тепла сколько требуется, а не сколько получается, иначе 3хходовой вам ничем не поможет, когда он откроет перемычку теплоноситель который будет идти через работающий котел(если будет) будет перегрет и когда он смешается с т2 вы получите то же самое. Когда он полностью закроет перемычку, то этот огород в верхней части схемы не будет просто работать, все пойдет по Ф57.
Сообщение отредактировал koozhahka - 9.11.2018, 11:02
|
|
|
|
|
9.11.2018, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681
|
Предполагается, что котел будет нагревать воду только 40град. не более.
Если установить 3-х ходовой не на обвод, а на прямую то же будет?
|
|
|
|
|
10.11.2018, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127
|
Да. У вас при полностью открытом открытом подмесе циркуляция через котел может прекратиться, либо теплоноситель будет идти малым расходом через него, в итоге котел быстро вырубится. Клапаны нужны для управления потоками теплоты, у вас же проблема, как я понял, в том что источник вырабатывает теплоты в минимальном режиме больше чем нужно потребителю, а потребитель один, и поток теплоты направить больше некуда. Без аккумулятора теплоты клапан вам в этой схеме не помощник.
|
|
|
|
|
10.11.2018, 17:36
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11105
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 13:18) Друзья ! Имеется система отопления существующего частного дома. Минимальная температура, выходящая из котла 36-40 град. В переходный период происходит "перетоп" дома, отопительные приборы - регистры, поэтому регулировать теплоотдачу ни как. А известно, какое наименование у котла, какой вид топлива? Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 13:18) Друзья ! Имеется система отопления существующего частного дома. Минимальная температура, выходящая из котла 36-40 град. В переходный период происходит "перетоп" дома, отопительные приборы - регистры, поэтому регулировать теплоотдачу ни как. А известно, какое наименование у котла, какой вид топлива?
|
|
|
|
|
11.11.2018, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(lotus5 @ 9.11.2018, 12:22) Предполагается, что котел будет нагревать воду только 40град. не более.
Если установить 3-х ходовой не на обвод, а на прямую то же будет? За три года, так и не установили свой трех-ходовый клапан?Если котел водотрубный, да еще и чугуниевый, то обязательно сохранение паспортного расхода воды через него. Об этом три года назад Вам и говорили, что нужно два насоса. Жаротрубный котел может позволить себе работать без циркуляции, нагреется вода в этой бочке и отключит горелку. В схеме tiptop тоже косячек имеется. Два одинаковых насоса ставить последовательно нет смысла, поскольку котловой насос лишь для увеличения температуры обратки в межсезонье, то быть ему на самой перемычке и отключаться термостатом при "хорошей" обратке, и клапан обратный за ним будет.
|
|
|
|
|
12.11.2018, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681
|
Данко напольный, стальной теплообменник. Газ.
|
|
|
|
|
12.11.2018, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(lotus5 @ 12.11.2018, 9:58) Данко напольный, стальной теплообменник. Газ. 100 кВт?
|
|
|
|
|
12.11.2018, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 16.8.2011
Из: анапа
Пользователь №: 118681
|
12кВт
|
|
|
|
|
12.11.2018, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(lotus5 @ 12.11.2018, 12:13) 12кВт Да-а. Огород нагородили как на настоящую котельную. Поставьте комнатный термостат на управление циркуляционным насосом и будет Вам шастье.
|
|
|
|
|
13.11.2018, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 11.4.2018
Пользователь №: 340127
|
А что с котлом будет при отключении насоса?
|
|
|
|
|
13.11.2018, 14:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4173
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(koozhahka @ 13.11.2018, 12:51) А что с котлом будет при отключении насоса? Та не котел это вовсе, АОГВ обнаковенное. http://danko-kotel.com.ua/danko-12
|
|
|
|
|
6.2.2019, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 5.1.2018
Из: Бухара
Пользователь №: 334527
|
Цитата(lotus5 @ 13.11.2015, 14:18) Друзья ! Имеется система отопления существующего частного дома. Минимальная температура, выходящая из котла 36-40 град. В переходный период происходит "перетоп" дома, отопительные приборы - регистры, поэтому регулировать теплоотдачу ни как. Есть мысль установить 3-х ходовой клапан на перемычке (на рисунке -зеленым цветом). Будет ли система работоспособна в данном случае? Лучше установить на перемычке или на основной трубе Ф57? Как подобрать 3-х ходовой клапан? За раннее спасибо! У вас походу твердотоплевный котел на дровах или на угле. Выполнить гидравлический расчет и нет проблем. Там достаточно трехходового термостатического клапана и 1насоса. Вам этот трехходовой смесительный клапан ненужен... Нужно дорабатывать схему и дополнительно установить емкость для системы отопления со встроенным теплообменником. Генератор- котел заряжает "батейку" емкость а от емкости уже при помощи насоса раздается в систему отопления. А-то замучаетесь постоянно возле котла стоять подкидывать дровишки или угля. Но опять же нужно делать расчет гидравлический. Нет смысла ставить термоголовки с твердотопливным если у вас 1 этаж если 2 этажа то возможно только на 2 этаже... Давление возрастает на 1 бар за первые 5-7 минут работы твердотопливного при отсутствии рециркуляции знаю по опыту...А так лучше открыть форточку если душно минут на 5-10 и холодный воздух выполнит свою задачу... Цитата(tiptop @ 13.11.2015, 19:56) А я бы сказал, что с двумя насосами будет намного лучше.
Схем 100 видов обязки любого агрегата без учета гидравлики это просто схема... У этой схемы гидравлика сложная второй насос лишний, а перемычка на первом... Да и схема "зависима" от электроэнергии и дороговато выходит с трехходовым смесительным клапаном... Цитата(tiptop @ 13.11.2015, 19:56) А я бы сказал, что с двумя насосами будет намного лучше.
Схем 100 видов обязки любого агрегата без учета гидравлики это просто схема... У этой схемы гидравлика сложная второй насос лишний, а перемычка на первом... Да и схема "зависима" от электроэнергии и дороговато выходит с трехходовым смесительным клапаном...
|
|
|
|
|
|