Доброго дня!
Хотелось бы разъяснить такую ситуацию. Есть здание с большими нагрузками на приточную вентиляцию (почти 2 Гкал/ч). Установлены калориферы марки КВБ (11-П, 5-П). По проекту к этим калориферам должен подаваться теплоноситель по графику 150-70. Сейчас хочу предусмотреть вариант подачи теплоносителя по графику 105-70. По справочнику проверял - площади поверхности нагрева и фронтального сечения хватает, чтобы эти же самые калориферы оставить. Но терзают смутные сомнения. Предложили ещё заменить эти КВБ на КСк (4-11, 4-5...). Есть ли смысл? Какие могут быть подводные камни? Спасибо!
|